| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
09.07.2009, 16:39 | #1 | |
Пробивка проема в несущей кирпичной стене
Регистрация: 27.01.2009
Сообщений: 11
|
||
Просмотров: 15275
|
|
||||
Регистрация: 14.05.2008
Сообщений: 263
|
Добрый вечер! Случай конечно интересный
Судя из прочитаного предлагаю такой вариант ! В первую очередь устраиваем проём в стене в 380мм! Габариты проёма должны быть больше соответственно для того чтобы устроить проём в стене в 900мм. Предположительно высотой в 2400 и шириной хотябы 2500мм. В стене 380 устанавливаем швеллер в устроенную штрабу глубиной порядка 80-100 мм! и крепим этот швеллер с шагом 500 шпилькой М16 установленной в заранее просверленное отверстие на химический анкер! Ну вот как-то так! Жду вариантов более изящных |
|||
|
||||
Мозговой штурм Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 27.01.2009
Сообщений: 11
|
По предложенному варианту lego_goолучается что в стене 380 мы ставим только одну наружную перемычку на шпильках (хим анкера мы применяем на объекте или Hilti или Bit-ex). Достаточно ли это? А если анкера загнать на глубину 500мм чтоб опереться и в стену толщиной 900мм?
Yuser а вот что там за пост 7 не понял я? Тем более там не составная стена у них как я понял. Или я не туда смотрю? По технологии пробивки в цельной стене я руководствуюсь книгой В.Т. Гроздова "Некоторые вопросы ремонта.....", но такого случая там нет |
|||
|
||||
Регистрация: 27.01.2009
Сообщений: 11
|
Для проектировщиков нужно составить целую модель здания, чтоб расчитать и увидеть и реакцию перекрытия, и нагрузки на фундамент и прочее. Просто наверняка кто-то сталкивался с пробивкой проемов (именно с технологией и каких-то типовых решений) в таких толстых стенах, да еще и двойных. Про пробивку проема в стене толщиной например 510 я бы и не спрашивал, делали неоднократно, технология отработана, а тут ..... Я технадзор, по образованию инженер-технолог ПГС, надеюсь что пойму любую предложенную схему или намек на нее
|
|||
|
||||
Регистрация: 14.05.2008
Сообщений: 263
|
Здравствуйте Shpreh!
Вы правильно поняли что шпильку крепим в стену 900мм! Что косаемо остального полностью солидарен с dect!!! Требуйте от Заказчика чертежи на выполнение проёма! Всё мною написанное является разумной последовательностью пробивки проёма при данных условиях! Все металлоконструкции по расчёту! Удачи! |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Устройство проема в несущей стене | Eugenio | Конструкции зданий и сооружений | 78 | 16.04.2013 20:48 |
Вопрос. Конструкция перемычки из металла в кирпичной стене. | Chief Justice | Каменные и армокаменные конструкции | 22 | 20.02.2012 12:12 |
пробивка проема в несущей кирпичной стене | Valentina | Разное | 27 | 06.04.2009 14:04 |
Устройство проезда в несущей кирпичной стене | Михась | Каменные и армокаменные конструкции | 4 | 10.04.2008 16:20 |
проем в кирпичной стене | bad | Каменные и армокаменные конструкции | 26 | 17.03.2008 10:21 |