Уважаемые специалисты! Подскажите пож-та вот по такому вопросу.
Нам на первом этаже кирпичного здания (здание старое 1882 года постройки) необходимо пробить проем в несущей кирпичной стене толщиной 1300мм. Ширина проема 2000 мм, высота проема 2200 мм. Высота стены на 1 этаже 3600 мм (т.е. над проемом массив стены высотой 1400мм). На эту стену опираются балки из 30 двутавра и на них лежит перекрытие первого этажа (плитное). В районе проема над проемом балок нет. Сложность еще в том что стена не целиковая по всей толщине на 1300, а состоит из двух стен (стена в 380, потом зазор 30-40 мм и остальная стена в 900 мм).
Просмотров: 15275
 
Непрочитано 09.07.2009, 19:43
#2
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,996
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


А в чем вопрос-то? Как сделать или как рассчитать?
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.07.2009, 20:17
#3
Shpreh


 
Регистрация: 27.01.2009
Сообщений: 11


Вопрос как сделать, чтоб ничего не рухнуло и не обвалилось. Подскажите технологию.
Shpreh вне форума  
 
Непрочитано 09.07.2009, 20:26
#4
lego_go


 
Регистрация: 14.05.2008
Сообщений: 263


Добрый вечер! Случай конечно интересный
Судя из прочитаного предлагаю такой вариант ! В первую очередь устраиваем проём в стене в 380мм! Габариты проёма должны быть больше соответственно для того чтобы устроить проём в стене в 900мм.
Предположительно высотой в 2400 и шириной хотябы 2500мм.
В стене 380 устанавливаем швеллер в устроенную штрабу глубиной порядка 80-100 мм! и крепим этот швеллер с шагом 500 шпилькой М16 установленной в заранее просверленное отверстие на химический анкер!
Ну вот как-то так! Жду вариантов более изящных
lego_go вне форума  
 
Непрочитано 09.07.2009, 20:27
#5
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...5%ED%E5&page=5

Пост #7
Yuzer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.07.2009, 12:07
#6
Shpreh


 
Регистрация: 27.01.2009
Сообщений: 11


По предложенному варианту lego_goолучается что в стене 380 мы ставим только одну наружную перемычку на шпильках (хим анкера мы применяем на объекте или Hilti или Bit-ex). Достаточно ли это? А если анкера загнать на глубину 500мм чтоб опереться и в стену толщиной 900мм?
Yuser а вот что там за пост 7 не понял я? Тем более там не составная стена у них как я понял. Или я не туда смотрю?
По технологии пробивки в цельной стене я руководствуюсь книгой В.Т. Гроздова "Некоторые вопросы ремонта.....", но такого случая там нет
Shpreh вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2009, 12:18
#7
dect


 
Регистрация: 10.02.2009
Сообщений: 34


Цитата:
Сообщение от Shpreh Посмотреть сообщение
Вопрос как сделать, чтоб ничего не рухнуло и не обвалилось. Подскажите технологию.
Технология такая - обратитесь к проектировщикам!
dect вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.07.2009, 12:26
#8
Shpreh


 
Регистрация: 27.01.2009
Сообщений: 11


Для проектировщиков нужно составить целую модель здания, чтоб расчитать и увидеть и реакцию перекрытия, и нагрузки на фундамент и прочее. Просто наверняка кто-то сталкивался с пробивкой проемов (именно с технологией и каких-то типовых решений) в таких толстых стенах, да еще и двойных. Про пробивку проема в стене толщиной например 510 я бы и не спрашивал, делали неоднократно, технология отработана, а тут ..... Я технадзор, по образованию инженер-технолог ПГС, надеюсь что пойму любую предложенную схему или намек на нее
Shpreh вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2009, 13:31
#9
lego_go


 
Регистрация: 14.05.2008
Сообщений: 263


Здравствуйте Shpreh!
Вы правильно поняли что шпильку крепим в стену 900мм!
Что косаемо остального полностью солидарен с dect!!!
Требуйте от Заказчика чертежи на выполнение проёма!
Всё мною написанное является разумной последовательностью пробивки проёма при данных условиях! Все металлоконструкции по расчёту! Удачи!
lego_go вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Пробивка проема в несущей кирпичной стене

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Устройство проема в несущей стене Eugenio Конструкции зданий и сооружений 78 16.04.2013 20:48
Вопрос. Конструкция перемычки из металла в кирпичной стене. Chief Justice Каменные и армокаменные конструкции 22 20.02.2012 12:12
пробивка проема в несущей кирпичной стене Valentina Разное 27 06.04.2009 14:04
Устройство проезда в несущей кирпичной стене Михась Каменные и армокаменные конструкции 4 10.04.2008 16:20
проем в кирпичной стене bad Каменные и армокаменные конструкции 26 17.03.2008 10:21