06.03.2022, 17:41 | #1 | |
Правильно ли использовать усилия из линейной расчётной модели для расчёта баз колон?
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
||
Просмотров: 18996
|
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,676
|
Следует. Особенно при гибкостях стоек близких к предельным. Потому, что это физическая(механическая) закономерность и к нормам проектирования непосредственного отношения не имеет.
|
|||
|
||||
Регистрация: 10.02.2007
Сообщений: 1,077
|
Тогда давайте и фундамент считать с учётом eN...
ИМХО : если в нормах (или хотя бы в книга/руководствах и т.п.) на прямую не указано, что надо базы считать с учётом моментов от eN, то и не надо придумывать себе работу. К-ты запаса личные и так принимаете как вздумается... |
|||
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
|
|||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068
|
Не выяснить. На реальном сооружении это сложно замерить. Реальное сооружение будет иметь отклонения от КМ уже после КМД в силу сталей, сварочных материалов, качества изготовления, далее отклонения при монтаже, осадки фундаментов. И попытка учесть такие нюансы разбивается об те, что я привёл выше. Экономят не на этом. Не достичь этого только проектным решением. Надо смотреть шире. Инжиниринг-изготовление-монтаж-общее время цикла- рекламации при эксплуатации.
----- добавлено через ~2 мин. ----- Правильно.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
- поэтому не следует учитывать? Это метод страуса.
- тем не менее это учтено при расчёте колонн нормами (см. СП 294 про случайные экс-ты при вычислении Ф и Фе, а также про учёт погибей пластин при проверке местной устойчивости). - об этом нет речи, скорее наоборот. |
|||
|
||||
|
||||
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
Никто не против, что усилия больше чем в линейной модели, но многие говорят что это надо игнорить. Поразительно.
----- добавлено через ~2 ч. ----- - в нормах не прописан порядок определения усилий для задания на фундаменты или для проверки баз. Все делают это по своему усмотрению. Последний раз редактировалось eilukha, 07.03.2022 в 00:50. |
|||
|
||||
Регистрация: 27.12.2020
Сообщений: 76
|
Схема с консолью имеет неверную схематическую репрезентацию. Плечо не M+eN, а М+Ne(x/h). Или я неверно понял запись. Подумал, что расчет было вручную сделан. Вообщем если это не так, то пардон.
Последний раз редактировалось nickname69, 07.03.2022 в 07:05. |
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211
|
Offtop: eilukha, у тебя какие-то параноидальные заскоки.
Разные сочетания и разная физика. Всё из линейного расчёта. А всякие "нелинейности" только для конкретной конструкции.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
- почему? Речь о усилии в заделке.
----- добавлено через ~12 мин. ----- - значит колонну считаем с нелином, а то что на 30 см ниже без нелина? Для колонны линейный расчёт - бред, а для базы - нормально? Последний раз редактировалось eilukha, 07.03.2022 в 10:11. |
|||
|
||||
Регистрация: 27.12.2020
Сообщений: 76
|
Если усилие в заделке, всё верно. Подумал, что записана общая формула, мол момент от нелинейной части он имеет постоянное значение по длине колонны.
Последний раз редактировалось nickname69, 07.03.2022 в 10:56. |
|||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068
|
Я ответил. Смысла нет из-за множества факторов которые сведут ювелирный расчёт на нет. А у Вас и получается, что дальше кульмана и не видите ничего.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,676
|
А при центральном сжатии порядок увеличения - бесконечность.
----- добавлено через ~2 мин. ----- При чем здесь кульман? Какие-такие факторы? Можно пример? |
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211
|
Цитата:
Не, ты конечно можешь провести расчёт по "деформируемой схеме" - тогда и в колонне и в базе будет учтён "нелин".
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
- если говорить именно о увеличении момента, то да, т. к. с нулём что ни сравнивай - бесконечность (и то если забыть о случайном экс-те учтённом нормами). Но если говорить о увеличении краевых напряжений колонны, то порядок роста примерно сохранится.
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
SCAD Определение расчётной длины колонн в пространственной модели | Tyhig | SCAD | 229 | 19.06.2019 19:23 |
Как правильно использовать магнитные линии и плоскости в TS2017 | alexNAP | Tekla | 10 | 30.08.2018 11:46 |
Можно ли использовать модели, выполненнные в 3D MAX для последующей работы с таковыми в REVIT? | ALEX-LCL | Revit | 3 | 15.03.2017 16:41 |
Лира выдает огромные растягивающие усилия в кладке... где ошибка в модели... | SNIIP | Лира / Лира-САПР | 9 | 25.12.2013 09:25 |
Выбор расчётной схемы для расчёта трёхслойной ж/б панели | Faust2956 | SCAD | 3 | 03.12.2012 11:37 |