Правильно ли использовать усилия из линейной расчётной модели для расчёта баз колон?
eilukha
 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592

Имеется одноэтажное однопролётное здание, расчётная схема колонн - консоль (мю=2).
Проверить несущую способности колонн только по ф. (106) СП 16:



недостаточно, поскольку верх колонн при работе каркаса отклоняется и увеличивает изгибающий момент в заделке. Для учёта этого фактора имеется проверка по ф. (109):



Фактически ф. (109) учитывает геомнелин и вычисляет напряжения с учётом этого фактора, повышая расчётные усилия по сравнению с усилиями из линейной расчётной модели.

Совершенно логично было бы указанное повышение усилий учитывать и для расчёта баз колонн, а также для выдачи усилий для задания на фундамент.

Вопросы:
  1. Следует ли учитывать указанное повышение усилий для расчёта баз колонн и расчёта фундаментов и почему?
  2. Где в нормах (или др. источниках) указан порядок определения усилий для выдачи задания на фундамент, который бы свидетельствовал об использовании для этого линейной расчётной модели?
  3. Какие недостатки в способе учёта в прим. 2.

Примечания:
  1. Похожая тема.
  2. Вариант учёта повышенных усилий и некоторая оценка роста усилий.
  3. Фрагменты норм по теме.
  4. Пример результатов при учёте увеличения момента.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2022-03-06_18-12-00.png
Просмотров: 1080
Размер:	5.3 Кб
ID:	245828  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2022-03-06_18-18-25.png
Просмотров: 1120
Размер:	3.1 Кб
ID:	245829  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2022-03-06_18-29-33.png
Просмотров: 1120
Размер:	27.7 Кб
ID:	245830  


Последний раз редактировалось eilukha, 10.03.2022 в 09:16.
Просмотров: 18996
 
Непрочитано 06.03.2022, 17:54
#2
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 1,983


Дешевле не станет строительство, поэтому не надо учитывать.
SetQ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.03.2022, 17:56
#3
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
Дешевле не станет строительство, поэтому не надо учитывать.
- а это законно - не учитывать? Где-то написано?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 06.03.2022, 18:51
1 | 1 #4
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,676


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
следует ли учитывать указанное повышение усилий для расчёта баз колонн и расчёта фундаментов и почему?
Следует. Особенно при гибкостях стоек близких к предельным. Потому, что это физическая(механическая) закономерность и к нормам проектирования непосредственного отношения не имеет.
румата вне форума  
 
Непрочитано 06.03.2022, 20:19
#5
UnAtom


 
Регистрация: 10.02.2007
Сообщений: 1,077


Тогда давайте и фундамент считать с учётом eN...
ИМХО : если в нормах (или хотя бы в книга/руководствах и т.п.) на прямую не указано, что надо базы считать с учётом моментов от eN, то и не надо придумывать себе работу. К-ты запаса личные и так принимаете как вздумается...
UnAtom вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.03.2022, 20:37
#6
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от UnAtom Посмотреть сообщение
Тогда давайте и фундамент считать с учётом eN
- о том и пишу.
Цитата:
Сообщение от UnAtom Посмотреть сообщение
К-ты запаса личные и так принимаете как вздумается...
- прежде чем «запасать», неплохо выяснить реальные усилия, может запаса и не хватить.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 06.03.2022, 20:44
| 2 #7
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
неплохо выяснить реальные усилия
Не выяснить. На реальном сооружении это сложно замерить. Реальное сооружение будет иметь отклонения от КМ уже после КМД в силу сталей, сварочных материалов, качества изготовления, далее отклонения при монтаже, осадки фундаментов. И попытка учесть такие нюансы разбивается об те, что я привёл выше. Экономят не на этом. Не достичь этого только проектным решением. Надо смотреть шире. Инжиниринг-изготовление-монтаж-общее время цикла- рекламации при эксплуатации.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Правильно ли использовать усилия из линейной расчётной модели для расчёта баз колон?
Правильно.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.03.2022, 20:56
#8
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Не выяснить.
- поэтому не следует учитывать? Это метод страуса.
Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Реальное сооружение будет иметь отклонения от КМ (...)
- тем не менее это учтено при расчёте колонн нормами (см. СП 294 про случайные экс-ты при вычислении Ф и Фе, а также про учёт погибей пластин при проверке местной устойчивости).
Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Экономят не на этом
- об этом нет речи, скорее наоборот.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 06.03.2022, 21:52
#9
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
а это законно - не учитывать? Где-то написано?
Очередной раз: в нормах пишется только то, что делать следует...
IBZ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.03.2022, 22:04
#10
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Никто не против, что усилия больше чем в линейной модели, но многие говорят что это надо игнорить. Поразительно.

----- добавлено через ~2 ч. -----
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Очередной раз: в нормах пишется только то, что делать следует...
- в нормах не прописан порядок определения усилий для задания на фундаменты или для проверки баз. Все делают это по своему усмотрению.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2022-03-06_23-12-17.png
Просмотров: 239
Размер:	83.8 Кб
ID:	245835  

Последний раз редактировалось eilukha, 07.03.2022 в 00:50.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 07.03.2022, 05:56
#11
nickname69


 
Регистрация: 27.12.2020
Сообщений: 76


Схема с консолью имеет неверную схематическую репрезентацию. Плечо не M+eN, а М+Ne(x/h). Или я неверно понял запись. Подумал, что расчет было вручную сделан. Вообщем если это не так, то пардон.

Последний раз редактировалось nickname69, 07.03.2022 в 07:05.
nickname69 вне форума  
 
Непрочитано 07.03.2022, 08:53
#12
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Offtop: eilukha, у тебя какие-то параноидальные заскоки.
Разные сочетания и разная физика. Всё из линейного расчёта. А всякие "нелинейности" только для конкретной конструкции.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.03.2022, 09:32
#13
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от nickname69 Посмотреть сообщение
Плечо не M+eN, а М+Ne(x/h)
- почему? Речь о усилии в заделке.

----- добавлено через ~12 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Всё из линейного расчёта
- значит колонну считаем с нелином, а то что на 30 см ниже без нелина? Для колонны линейный расчёт - бред, а для базы - нормально?

Последний раз редактировалось eilukha, 07.03.2022 в 10:11.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 07.03.2022, 10:08
#14
nickname69


 
Регистрация: 27.12.2020
Сообщений: 76


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- почему? Речь о усилии в заделке.

----- добавлено через ~12 мин. -----

- значит колонну считаем с нелином, и то что на 30 см ниже без нелина. Для колонны линейный расчёт - бред, а для базы - нормально?
Если усилие в заделке, всё верно. Подумал, что записана общая формула, мол момент от нелинейной части он имеет постоянное значение по длине колонны.

Последний раз редактировалось nickname69, 07.03.2022 в 10:56.
nickname69 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.03.2022, 10:26
#15
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
у тебя какие-то параноидальные заскоки
- либо страусиные у других, это как посмотреть. Почему не следует учитывать обоснованно никто не сказал.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 07.03.2022, 10:50
#16
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Почему не следует учитывать обоснованно никто не сказал.
Я ответил. Смысла нет из-за множества факторов которые сведут ювелирный расчёт на нет. А у Вас и получается, что дальше кульмана и не видите ничего.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.03.2022, 11:05
1 | #17
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Смысла нет из-за множества факторов которые сведут ювелирный расчёт на нет.
  1. Речь о увеличении усилий, а не уменьшении. Порядок увеличения - 20 %. Причём тут ювелирность непонятно. Это как игнорить расчёт колонны на устойчивость по причине кривой культуры производства.
  2. Факторов много, но следует учесть как минимум то, что учтено нормами в расчёте колонн.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 07.03.2022, 11:47
#18
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,676


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Порядок увеличения - 20 %
А при центральном сжатии порядок увеличения - бесконечность.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
А у Вас и получается, что дальше кульмана и не видите ничего.
При чем здесь кульман?
Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Смысла нет из-за множества факторов которые сведут ювелирный расчёт на нет.
Какие-такие факторы? Можно пример?
румата вне форума  
 
Непрочитано 07.03.2022, 12:00
#19
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
значит колонну считаем с нелином, а то что на 30 см ниже без нелина? Для колонны линейный расчёт - бред, а для базы - нормально?
И в колонне и в базе усилия из линейного расчёта. Никакого "нелина" в колонне нет. Есть проверка устойчивости на усилия из линейного расчёта с кучей поправочных коэффициентов.
Не, ты конечно можешь провести расчёт по "деформируемой схеме" - тогда и в колонне и в базе будет учтён "нелин".
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.03.2022, 12:02
#20
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
А при центральном сжатии порядок увеличения - бесконечность.
- если говорить именно о увеличении момента, то да, т. к. с нулём что ни сравнивай - бесконечность (и то если забыть о случайном экс-те учтённом нормами). Но если говорить о увеличении краевых напряжений колонны, то порядок роста примерно сохранится.
eilukha вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Правильно ли использовать усилия из линейной расчётной модели для расчёта баз колон?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
SCAD Определение расчётной длины колонн в пространственной модели Tyhig SCAD 229 19.06.2019 19:23
Как правильно использовать магнитные линии и плоскости в TS2017 alexNAP Tekla 10 30.08.2018 11:46
Можно ли использовать модели, выполненнные в 3D MAX для последующей работы с таковыми в REVIT? ALEX-LCL Revit 3 15.03.2017 16:41
Лира выдает огромные растягивающие усилия в кладке... где ошибка в модели... SNIIP Лира / Лира-САПР 9 25.12.2013 09:25
Выбор расчётной схемы для расчёта трёхслойной ж/б панели Faust2956 SCAD 3 03.12.2012 11:37