| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Прошу помощи в конструкции усиления существующей стальной фермы из ГСП

Прошу помощи в конструкции усиления существующей стальной фермы из ГСП

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 16.05.2023, 13:52 #1
Прошу помощи в конструкции усиления существующей стальной фермы из ГСП
boeingfly
 
Регистрация: 19.02.2011
Сообщений: 6

Здравствуйте. Проектирую усиление существующих металлических ферм из ГСП. Выполнил расчет в лира софт. Сейчас сечение верхнего и нижнего пояса 100х100х3, требуется выполнить их усиление, т.к. по нагрузкам не проходят. По расчету получил, что необходимо добавить уголки 100х100х8, могу ли я их приварить с одной и с другой строны от трубы во всю длинну, по типу того, как на рисунке? Имеет ли значение, то что тощина стенки трубы 3мм, а уголка - 8мм? Могу ли я заложить прерывистый сварной шов, как его посчитать, если так можно? Большое спасибо за ответы

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2023-04-04 12-35-33.JPG
Просмотров: 262
Размер:	859.0 Кб
ID:	255891  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2023-05-16_15-48-20.png
Просмотров: 256
Размер:	7.2 Кб
ID:	255892  

Просмотров: 1229
 
Непрочитано 16.05.2023, 14:32
#2
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,690


Offtop: Предлагаю два варианта:
1) Дешёвый. Снести крышу и сделать заново нормально.
2) Дорогой. Между колоннами выполнить полноценный второй каркас. На него поставить полноценные фермы. Переопереть кровлю на вторые фермы. Первые фермы приколупать к крыше, чтобы крыша их держала. Или демонтировать.
3) Сверх дорогой. Нарушаете СП 16. Покупаете СТУ на сварку к 3 мм и на узлы усиления за 2-3 млн. руб., раз уж пошла такая порнография.
4) Вариант требующий божественного вмешательства. Хрен кладете на всё и варите 8 мм к 3 мм. Потом кто-то будет виноват, если вдруг удастся приварить.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 16.05.2023 в 14:42.
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 16.05.2023, 14:32
#3
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,113


есть пособие по проектированию усиления стальных конструкций, там часть ответов на вопросы.
... сдается мне что это совсем не огнезащита а скорее даже наоборот.... как там варить то? или собственник разрешит всё срыть?

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
ежду колоннами выполнить полноценный второй каркас. На него поставить полноценные фермы. Переопереть кровлю на вторые фермы. Первые фермы приколупать к крыше, чтобы крыша их держала. Или демонтировать.
стойки по центру пролета, но не факт что мера достаточная, да и как-то со связями непонятно
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 16.05.2023, 14:41
#4
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434


Интересно как усилять опорный узел и ближайшие к нему 2-3 метра? Не страшно?
Возюкаться с недофермой не имеет смысла.
Или разгрузка дополнительными несущие элементами или демонтаж.

И не стесняйтесь смотреть на владельца здания как на идиота
olf_ вне форума  
 
Непрочитано 16.05.2023, 14:56
#5
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,690


Надо конструктивно объяснить, что усилить нельзя. Подозреваю, что и посчитать нельзя. Вы ведь ещё не считали узлы.
Впск шутит.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 16.05.2023, 15:15
#6
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,834


boeingfly, прежде усиления пояса проверьте прочность узлов по п. 14.3 СП 294, т. к. усиление пояса может помещать усилению узлов.
ingt вне форума  
 
Непрочитано 16.05.2023, 15:45
| 1 #7
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


"Усилять" надо синей изолентой, а не пищевой плёнкой. Не пойму чем усилили верхний пояс: мох или лишайник?
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 16.05.2023, 16:14
#8
Бам


 
Регистрация: 06.09.2022
Сообщений: 979


Вангую, что это что-то типа холодильника на пищевом предприятии, судя по обилию колхозного утепления и обшивки из профлиста, камера для охлаждения продуктов и т.п.

Последний раз редактировалось Бам, 16.05.2023 в 16:20.
Бам вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2023, 12:47
#9
CIE-engineer

стальные конструкции
 
Регистрация: 04.12.2019
Екатеринбург
Сообщений: 328


Цитата:
Сообщение от boeingfly Посмотреть сообщение
Могу ли я заложить прерывистый сварной шов, как его посчитать, если так можно?
Можно, если среда неагрессивная. В поясах фермы нет реальных поперечных сил, поэтому посчитать можно только концевые участки на то усилие, которое принимает на себя усиление.
См. 14.1.10 СП16.
Цитата:
Сообщение от boeingfly Посмотреть сообщение
Имеет ли значение, то что тощина стенки трубы 3мм, а уголка - 8мм
не имеет, но катет шва не больше 3мм.

p.s.

фермы под нагрузкой усилять нельзя, если напряжения больше 40% от Ry.
__________________
СтальНаСвязи
CIE-engineer вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2023, 14:08
#10
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,834


Цитата:
Сообщение от CIE-engineer Посмотреть сообщение
усилять нельзя, если напряжения больше 40% от Ry.
Это откуда?
ingt вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2023, 14:19
1 | #11
CIE-engineer

стальные конструкции
 
Регистрация: 04.12.2019
Екатеринбург
Сообщений: 328


из раздела 18.3 СП16
__________________
СтальНаСвязи
CIE-engineer вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2023, 21:02
#12
Ziabz


 
Регистрация: 01.09.2021
Сообщений: 217


Насчет сварки, если обратиться к руководствам по проектированию сталежелезобетона, то они рассчитывают элементы крепление на силу среза, которая = площадь сечения *предел текучести. Шов длиной в 20+метров подсчитать не выйдет, я б его разбил бы на участки, в пределах которых шов считается , оценил бы его несущую способность с A*Ry(приблизительно сравнил бы половину длины швов с A*Ry ). Вышло б с огромным запасом...

----- добавлено через ~1 мин. -----

Подставьте временную опору и не будет у вас 0.4 от Ry

Высоту уголков подобрал бы ниже высоты трубоквадрата, чтобы швы было видно.

Последний раз редактировалось Ziabz, 17.05.2023 в 21:18.
Ziabz вне форума  
 
Непрочитано 18.05.2023, 07:08
#13
dambra


 
Регистрация: 22.09.2012
Сообщений: 419


Как вариант, ферму из одиночных уголков по обеим сторонам как на рисунке, со своими раскосами, фасонками и т.д., с сечением как у тебя на рисунке. Расчет без учёта существующей, считай на полную нагрузку, крепи к колонам, после, болтами между собой через существующую ферму. О сварке даже не думай, кстати а что с коррозией? Может там вообще уже не 100х3 а 100х2мм? Собственный вес существующей фермы - как доп нагрузку Считай на новую ферму. Считай, что существующая ферма выполняет в лучшем случае - роль фасонок которые соединяют две части уголковой фермы - левую и правую. + Новая система доп. связей по зданию нужна, да и сами колонны наверное тоже сделаны "из говна и палок". По сути, усиление представляет собой постройку нового здания в уже существующем здании, что дороже получается чем снести этот сарай и построить новый. Впринципе во втором посте все расписано уже. Удачи в проектировании.
dambra вне форума  
 
Непрочитано 18.05.2023, 08:12
#14
Ктара

Министерство труда и магии
 
Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 2,318


Здесь на форуме есть книжка, Ребров "усиление стержневых конструкций" , читаю её последние два месяца. Там и про фермы есть.
__________________
Расплетая радугу
Ктара вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Прошу помощи в конструкции усиления существующей стальной фермы из ГСП

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Прошу помощи в конструировании грузозахватных устроиств Chief440 Машиностроение 15 18.07.2019 11:54
Правильно ли запроектирован узел сопряжения металлической фермы к существующей кирпичной стены здания Александр_Док Металлические конструкции 5 28.10.2018 11:27
Усиление фермы, вопросы по выбранному способу усиления rust450 Металлические конструкции 37 28.12.2015 15:55
Прошу помощи в проектировании двупоточной зубчатой передачи Владимир437 Машиностроение 7 31.10.2012 21:22
Кровельные конструкции (фермы) пролётом до 100 м svinotavr Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 23.09.2009 11:21