| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
16.05.2023, 13:52 | #1 | |
Прошу помощи в конструкции усиления существующей стальной фермы из ГСП
Регистрация: 19.02.2011
Сообщений: 6
|
||
Просмотров: 1229
|
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,690
|
Offtop: Предлагаю два варианта:
1) Дешёвый. Снести крышу и сделать заново нормально. 2) Дорогой. Между колоннами выполнить полноценный второй каркас. На него поставить полноценные фермы. Переопереть кровлю на вторые фермы. Первые фермы приколупать к крыше, чтобы крыша их держала. Или демонтировать. 3) Сверх дорогой. Нарушаете СП 16. Покупаете СТУ на сварку к 3 мм и на узлы усиления за 2-3 млн. руб., раз уж пошла такая порнография. 4) Вариант требующий божественного вмешательства. Хрен кладете на всё и варите 8 мм к 3 мм. Потом кто-то будет виноват, если вдруг удастся приварить.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 16.05.2023 в 14:42. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,113
|
есть пособие по проектированию усиления стальных конструкций, там часть ответов на вопросы.
... сдается мне что это совсем не огнезащита а скорее даже наоборот.... как там варить то? или собственник разрешит всё срыть? ----- добавлено через ~2 мин. ----- стойки по центру пролета, но не факт что мера достаточная, да и как-то со связями непонятно |
|||
|
||||
негодяй со стажем Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434
|
Интересно как усилять опорный узел и ближайшие к нему 2-3 метра? Не страшно?
Возюкаться с недофермой не имеет смысла. Или разгрузка дополнительными несущие элементами или демонтаж. И не стесняйтесь смотреть на владельца здания как на идиота |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,690
|
Надо конструктивно объяснить, что усилить нельзя. Подозреваю, что и посчитать нельзя. Вы ведь ещё не считали узлы.
Впск шутит.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
boeingfly, прежде усиления пояса проверьте прочность узлов по п. 14.3 СП 294, т. к. усиление пояса может помещать усилению узлов.
|
||||
|
||||
стальные конструкции Регистрация: 04.12.2019
Екатеринбург
Сообщений: 328
|
Цитата:
См. 14.1.10 СП16. не имеет, но катет шва не больше 3мм. p.s. фермы под нагрузкой усилять нельзя, если напряжения больше 40% от Ry.
__________________
СтальНаСвязи |
|||
|
||||
|
||||
|
||||
стальные конструкции Регистрация: 04.12.2019
Екатеринбург
Сообщений: 328
|
из раздела 18.3 СП16
__________________
СтальНаСвязи |
|||
|
||||
Регистрация: 01.09.2021
Сообщений: 217
|
Насчет сварки, если обратиться к руководствам по проектированию сталежелезобетона, то они рассчитывают элементы крепление на силу среза, которая = площадь сечения *предел текучести. Шов длиной в 20+метров подсчитать не выйдет, я б его разбил бы на участки, в пределах которых шов считается , оценил бы его несущую способность с A*Ry(приблизительно сравнил бы половину длины швов с A*Ry ). Вышло б с огромным запасом...
----- добавлено через ~1 мин. ----- Подставьте временную опору и не будет у вас 0.4 от Ry Высоту уголков подобрал бы ниже высоты трубоквадрата, чтобы швы было видно. Последний раз редактировалось Ziabz, 17.05.2023 в 21:18. |
|||
|
||||
Регистрация: 22.09.2012
Сообщений: 419
|
Как вариант, ферму из одиночных уголков по обеим сторонам как на рисунке, со своими раскосами, фасонками и т.д., с сечением как у тебя на рисунке. Расчет без учёта существующей, считай на полную нагрузку, крепи к колонам, после, болтами между собой через существующую ферму. О сварке даже не думай, кстати а что с коррозией? Может там вообще уже не 100х3 а 100х2мм? Собственный вес существующей фермы - как доп нагрузку Считай на новую ферму. Считай, что существующая ферма выполняет в лучшем случае - роль фасонок которые соединяют две части уголковой фермы - левую и правую. + Новая система доп. связей по зданию нужна, да и сами колонны наверное тоже сделаны "из говна и палок". По сути, усиление представляет собой постройку нового здания в уже существующем здании, что дороже получается чем снести этот сарай и построить новый. Впринципе во втором посте все расписано уже. Удачи в проектировании.
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Прошу помощи в конструировании грузозахватных устроиств | Chief440 | Машиностроение | 15 | 18.07.2019 11:54 |
Правильно ли запроектирован узел сопряжения металлической фермы к существующей кирпичной стены здания | Александр_Док | Металлические конструкции | 5 | 28.10.2018 11:27 |
Усиление фермы, вопросы по выбранному способу усиления | rust450 | Металлические конструкции | 37 | 28.12.2015 15:55 |
Прошу помощи в проектировании двупоточной зубчатой передачи | Владимир437 | Машиностроение | 7 | 31.10.2012 21:22 |
Кровельные конструкции (фермы) пролётом до 100 м | svinotavr | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 23.09.2009 11:21 |