Находите несущую способность болта на вырыв из бетона (по каталогу фирмы-производителя), делите вес оборудования, умноженный на коэффицент надежности по нагрузке, на данное значение, получаете расчетное кол-во болтов.
И добавляете еще пару-тройку болтов для надежности. |
|||
|
||||
Регистрация: 17.10.2009
Сообщений: 1,108
|
Цитата:
2. Нужно производить испытания. 3. Нужно смотреть какая расчетная нагрузка конкретно на точку крепления. Потому что при бестолковом расположении весь миллион болтиков м2 вырвет поочередно. |
|||
|
||||
инженер Регистрация: 27.08.2009
Самара
Сообщений: 400
|
А к верхней стороне пустотки доступ имеется? если да, то поищите узлы крепления монорельса лифта п пустоткам, простой надежный узел. Если нет, то лучше пересмотрите крепление, пустотки, из за своей пустотности очень плохо работают на вырыв (как и болты).
|
|||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068
|
Вариант - сверху на пустотку уложить швеллер полками вверх. Проткнуть пустотку шпильками, за которые снизу подвесить оборудование. На шпильки навернуть гайки, под гайки шайбу. Шайба передаст нагрузку на стенку уложенного швеллера. 7-8 шпилек диам. 16 разнести для приведения сосредоточенной нагрузки к эквивалентной распределенной.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
|
||||
Oxypropane welder Регистрация: 29.01.2008
Unix
Сообщений: 750
|
Что-то у меня фактическое усилие на болт слишком маленькое получается. Посмотрите знатоки мой расчёт болтов правильно я там усилия посчитал? Там два болта будет, это значит ещё в два раза меньше усилие станет.
И что означает "число расчётных срезов одного болта? В формуле 186" Количество пластин в пакете? Надо в моём случае на срез считать? Последний раз редактировалось МИНЗДРАВ, 10.05.2023 в 15:38. |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,691
|
Offtop: МИНЗДРАВ, наверное, так даже и делают гуру КМа. Но я бы заочковал бы делать консоль крана на болтах. Там же динамика, усталость, рихтовка.
Никогда на болтах не видел и всегда все просто варят её на заводе к колонне со 100% контролем УЗК швов с эпичными ребрами и т.п. Скажу больше. После 25 т грузоподъёмности крана форумчане очкуют вообще эту консоль делать, предпочитают двухветвевую колонну с ветвью под рельсом... Вы нагрузку от испытания крана прикладывали на консоль ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Регистрация: 11.07.2022
Сообщений: 495
|
сью, посмотреть бы на эту направляющую...
Обычно пустотка выдерживает примерно 1 т, если ещё и оборудование 1.1 т, то надо делать усиление плиты, имхо... |
|||
|
||||
стальные конструкции Регистрация: 04.12.2019
Екатеринбург
Сообщений: 328
|
Была серия под легкие краны с креплением консолей на фланцах
__________________
СтальНаСвязи |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Предварительная затяжка анкерных болтов | eilukha | Конструкции зданий и сооружений | 233 | 09.01.2023 12:51 |
Расчет в программе Мономах 4.5 Модуль "Кирпич". Расчет выполнен. Расчет не выполнен. | Poreth | Мономах | 2 | 11.02.2014 11:45 |
расчет фундаментных болтов | Проектант | Основания и фундаменты | 8 | 07.06.2011 13:03 |
Расчет сварного соединения трубы с фланцем | Евгений, Екатеринбург | Машиностроение | 13 | 04.08.2008 12:07 |
единицы для Rb (расчет анкерных болтов) | beholder | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 25.05.2008 01:29 |