| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Расчёт диаметра монтажных петель
Регистрация: 14.12.2008
Сообщений: 1,047
|
||
Просмотров: 59224
|
|
||||
Регистрация: 14.12.2008
Сообщений: 1,047
|
Предложите пожалуйста простую методику расчёта диаметра монтажных петель
Если взять таблицу 49 на стр. 172 Пособия к СНиП 2.03.01-84 (без напряжения арматуры) то получается: 3,6*2,5*1,5/3=13,5/3=4,5 тс может выдержать петля d=25 мм так как такая петля выдерживает 4,9 тс получается что эксперты правы? По каким формулам они считают помимо таблицы в пособии? Просто не всегда удобно открывать пособие и искать таблицу При этом надо ещё учитывать что коэффициент 1,5 я вязл сам. Как называется серия на петли для блоков? |
|||
![]() |
|
||||
Structure engineer Регистрация: 02.12.2008
All World
Сообщений: 1,092
|
По старому совдеповскому руководству проектирования бетонных и железобетонных конструкций, табл. 46, стр. 304: Нормативная нагрузка на одну петлю - 3,6*2,5/3 = 3 т (3000 кгс), ваша петля получается D20 (из A-I)
__________________
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,394
![]() |
Если у вас ж/б блок, то получается масса блока 3.6х2500=9000кг (так?)
9000/3=3000кг - приходится на 1 петлю. Согласно таблице 5.4 пособия к СП 52-101-2003 диаметр стержня петли (при арматуре А240) должен быть не менее 20мм. Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
каменщик Регистрация: 28.09.2011
Южный Урал
Сообщений: 120
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,394
![]() |
Doka
угу... при чем здесь "после монтажа" Цитата:
PS: Не собираюсь даже пытаться некому ничего доказывать. Я просто написал о том, что СП говорит. Когда то работал на заводе, и никаких проблем на производстве не возникало по поводу оправочных диаметров. Если не у всех есть необходимое оборудование, тогда и возникает КУВАЛДА. PPS: Когда на стройке петли гнут, то редкий неодин монтажник в нормы не смотрит. (чаво тама загибать, какой длины, с каким диаметром) Без обид. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 29.08.2008
Украина, Львов
Сообщений: 583
|
Имеется ввиду, что после монтажа блока петли загибают (или срезают), иначе они мешают монтажу последующих рядов блоков.
__________________
Ставки сделаны, господа... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,394
![]() |
Для playgamer:
Doka в посте 13 говорит про одно, а Wyacheslav1 в посте 14 совсем про другое. Для Doka: Зачем пытаться (после монтажа) загнуть петли? Кто мешает их просто срезать? Для Wyacheslav1: На стройплощадке совсем другие условия и я это прекрасно понимаю. Вас ведь никто не пытается заставить например пустотку сделать "своими руками", т.к. это невозможно. Диаметр оправки арматуры в СП дан минимальный. Делать его больше никто не запретил. Если в проекте указан чертеж монтажной петли с конкретными радиусами загиба арматуры заказывайте эти петли на завод и все. PS: Для МишаИнженер Цитата:
Последний раз редактировалось Alkor527, 08.11.2011 в 08:18. Причина: Серия 1.400-9 уже недействует. Cм. пост 18 там поновее будет. Спасибо Doka |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Что-то не туда послал.
3.400-7 "Унифицированные монтажные петли для подъёма сборных бетонных и железобетонных изделий": выпуск 1/87 "Рабочие чертежи монтажных петель и указания по их применению"; выпуск 2 "Применение замкнутых монтажных петель в типовых сборных железобетонных конструкциях". |
|||
|
||||
каменщик Регистрация: 28.09.2011
Южный Урал
Сообщений: 120
|
Сейчас читаю этот самый СП параграф "Гнутые стержни". Если есть стержень определенного диаметра, то надо найти какую-то оправку. Возник вопрос что подразумевается под оправкой? Сдается мне что они имеют ввиду радиус загиба петли, по этому радиусу подбирается оправка, тогда уже все становится на свои места. Для стержня А-1 диаметром 10 мм, диаметр закругления будет 25 мм, то есть стержень загибать по оправке с диаметром 25 мм.
Теперь объясняйте причем здесь мин. диаметр арматуры петли? |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 24,808
|
Цитата:
Кстати, насчет расчета 3-х из 4-х петель - лучше 2 из 4-х.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчёт фундамента на вырывание с опрокидыванием | Серж_9 | Основания и фундаменты | 5 | 24.08.2015 12:19 |
Траверса для подъема и перемещения плит перекрытия без монтажных петель | seregaxxl | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 02.06.2010 17:36 |
Расположение монтажных петель в плитах ПК | 007 mvk 007 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 22.03.2009 22:00 |
Узлы крепления монтажных петель в железобетон | Вилянка | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 12.05.2008 19:58 |