Непрочитано 17.07.2014, 14:27 #1
Учёт снижения модуля упругости бетона при расчёте сталежелезобетонной балки
Retee
 
Регистрация: 11.08.2012
Сообщений: 129

Имеется сталежелезобетонная балка перекрытия размерами 300х420(h), бетон класса В10, жесткое армирование - спаренный швеллер 30, гибкая арматура - 3d19 A-I в верхней и нижней зонах. Пролёт 10,4 м, момент от длительных нагрузок 15,6 т*м.
Считаю прогиб через кривизну по "Руководство по проектированию железобетонных конструкций с жесткой арматурой".
Произвел расчёт всех геом. характеристик, посчитал прогиб.

Вопрос 1: в формуле для кривизны используется коэф. ню, который равен 0,4 - для длительных, 0,85 - для кратковременных нагрузок. Что он учитывает? Ползучесть? Образование трещин?
Если образование трещин не учитывается, как можно его учесть?

Вопрос 2: решил проверить какой прогиб даст Лира. Замоделировал балку КЭ10, задал жесткости EA EIy, посчитал. Получил прогиб в 2 раза меньше, чем по ручному счёту. С чем может быть связано? Исходные данные проверил, модуль упругости задавал также с учетом коэффициента 0,4.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.png
Просмотров: 107
Размер:	9.0 Кб
ID:	132195  

Просмотров: 2889
 
Непрочитано 18.07.2014, 23:08
#2
VVN59

конструктор
 
Регистрация: 22.07.2010
Москва
Сообщений: 1,169


Давайте пойдём от обратного...
Какую нагрузку /или какой М и Q должна выдержать эта балка (?)
Просто (дело в том... , что) - тут сидят люди, которым "так - будет понятнее"...
VVN59 вне форума  
 
Непрочитано 18.07.2014, 23:22
#3
ETCartman


 
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,649


Цитата:
Сообщение от Retee Посмотреть сообщение
Замоделировал балку КЭ10, задал жесткости EA EIy, посчитал. Получил прогиб в 2 раза меньше, чем по ручному счёту. С чем может быть связано? Исходные данные проверил, модуль упругости задавал также с учетом коэффициента 0,4.
Это связано с тем что это не "моделирование" по большому счету (если под моделированием не понимать процесс построения внешне точной модели и последующее получение каких то картинок покрасивше). Нелинейность снижением модуля упругости можно учитывать оценочно - очень неточно), учет нелинейности в общем случаем не сводится к линейным расчетам с коэффициентами, потому что коэффициенты варьируют в широких пределах и собственно - точное их определение и является целью учета нелинейности.
Прогиб естественно получается меньше - потому что нелинейный материал.
Считайте по инженерным методикам - на основе кривизны.
ETCartman вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.07.2014, 06:36
#4
Retee


 
Регистрация: 11.08.2012
Сообщений: 129


Цитата:
Сообщение от VVN59 Посмотреть сообщение
Давайте пойдём от обратного...
Какую нагрузку /или какой М и Q должна выдержать эта балка (?)
Просто (дело в том... , что) - тут сидят люди, которым "так - будет понятнее"...
Шарнирно-опёртая балка, момент в пролете 15,2 тс*м.
Вопрос конкретно о прогибе.

Цитата:
Сообщение от ETCartman Посмотреть сообщение
Считайте по инженерным методикам - на основе кривизны.
Спасибо за ответ. Я ещё не пробовал проводить расчёт с учётом нелинейности.
Что конкретно Вы имеете ввиду под расчётом по инженерным методикам? Через кривизну прогиб я посчитал, но снижение модуля упругости бетона производится опять таки за счёт коэффициента.
Retee вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Учёт снижения модуля упругости бетона при расчёте сталежелезобетонной балки

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
Почему Бетон В25 бывает и М300 и М350 dextron3 Железобетонные конструкции 91 14.05.2013 16:26
ГОСТ Р 53231-2008 UnyqUm Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 15.09.2009 14:41