REконструктор истины Регистрация: 23.02.2006
M...nsk
Сообщений: 184
|
У меня специфика сооружений такова, что нагрузки всегда прикладываются к поверхности, а не к стержням и модель всегда пространственная. Часто никакой плоской поперечной рамы просто не вычленишь.
Насчет второго пункта - сильно сомневаюсь... Все, что доступно... И даже если там нелинейности при определении внутренних усилий, прочностные расчеты в модуле по русскому СП все равно ведутся по формулам, расчетные длины забиваются вручную. Может чего-то не понимаю, конечно.
__________________
YouTube Последний раз редактировалось tentovic, 18.02.2023 в 15:02. |
|||
|
||||
Цитата:
См. скрин. Еще начальные несовершенства в еврокоде прописанные учесть надо. |
||||
|
||||
REконструктор истины Регистрация: 23.02.2006
M...nsk
Сообщений: 184
|
И как это сделать для стержневой модели?
__________________
YouTube |
|||
|
||||
|
||||
|
||||
Поищите на этом форуме, много чего интересного про устойчивость найдете. В том числе про шарнирный стержень и пространственные схемы для вычисления Мю.
|
||||
|
||||
REконструктор истины Регистрация: 23.02.2006
M...nsk
Сообщений: 184
|
Предлагаете пойти и заблудиться? )))
Вкладки с нелинейностями неактивны. Можно стали из каталога назначить модель "Изотропная нелинейная упругая 1D". Тогда можно активировать засечку "Материалы с нелинейной активностью". Но это ни к чему не ведет, дальше двигаться некуда. Никакого "Учета геометрической нелинейности" (как в SCAD'е) существующим элементам назначить нельзя. Прогнал простейшую эйлеровскую модель: Выставил мюшку 2, критическую силу получил 20,2 кН. Приложил сжимающую силу 15 кН, прогнал через модуль СП: Потерял устойчивость при изгибе ) Дальше мю=2 в RFEM'е двигаться просто некуда. В опциях самого стержня, миль пардон, можно выставить нелинейность и тогда отметить засечку в параметрах расчета: Но даже на этой простейшей модели, это путь в никуда. Расчет в модуле СП все так же зависит от выставленной вручную мюшки. Да и модели нелинейности (их несколько) узко специфические. Расчет стержня только при наличии в нем только сжимающих усилий или только растягивающих и т.п. Фраза про возможность импорта из дополнительных модулей - чистое лукавство. В общем, рабочий инструмент есть, поля для ввода расчетных длин есть, а брать их неоткуда ))) Только плоские рамы строить
__________________
YouTube Последний раз редактировалось tentovic, 18.02.2023 в 19:18. |
|||
|
||||
REконструктор истины Регистрация: 23.02.2006
M...nsk
Сообщений: 184
|
Это, конечно, сильно поможет в определении мю!
----- добавлено через ~31 мин. ----- Оставим книги, обратимся к разуму!
__________________
YouTube |
|||
|
||||
Не та тема .
Не-а. Смотрим пункт VIII таблицы 24 СП 294.1325800.2017. |
||||
|
||||
REконструктор истины Регистрация: 23.02.2006
M...nsk
Сообщений: 184
|
Сначала посмотрим на фигу от Dlubal:
Мю=1 - это единственное, что мы можем импортировать из дополнительного модуля, чтобы заменить... мю=1!
__________________
YouTube |
|||
|
||||
|
||||
|
||||
Цитата:
----- добавлено через ~13 мин. ----- См. п. 5.3 и п. 5.4 ЕN 1993-1-1. |
||||
|
||||
REконструктор истины Регистрация: 23.02.2006
M...nsk
Сообщений: 184
|
Я формулы не люблю, я больше кнопки нажимать ))) В этой формуле, насколько понял, при линейно-податливом шарнире мю<1 получается? Ой.
----- добавлено через ~18 мин. ----- Я так глубоко не копаю. И совсем непонятно - чем, в данном случае, могут помочь нелинейности, которые есть в RFEM? Ну допустим, палаточный узел сочленения ригеля с "колонной" на двух болтах можно смоделировать через подобную нелинейность. Потом поставить засечку "посткритический расчет" для загружения собственным весом. И, таким образом, смоделировать качающуюся на зазорах отверстий под болты "жесткую заделку". То есть, решим сугубо прикладную задачку. Как эти нелинейности могут помочь в расчете на устойчивость? - В толк не возьму! - несовершенства как еще один вид нагрузки меня не интересуют. Нелинейности в виде пластических шарниров и пр. - к чему?
__________________
YouTube Последний раз редактировалось tentovic, 18.02.2023 в 22:21. |
|||
|
||||
|
||||
|
||||
REконструктор истины Регистрация: 23.02.2006
M...nsk
Сообщений: 184
|
А, да, точно! Тогда в чем подвох - n1>пи в кв?
----- добавлено через ~18 мин. ----- Цитата:
Сколько не скачивал моделей из Dlubal, не помню, что бы где-нибудь корректировали расчетные длины. Понятно модельки учебные, но такое впечатление, что ребята тщательно обходят вопрос стороной. Модельки замечательные, с подвижными нагрузками от мостовых кранов (шаг 0,5 м), попробовал повторить - даже без разных квази-характерных-частотных выскочил на 3500 сочетаний нагрузок! Но по расчетным длинам - табу! Ни в стержнях, ни в расчетном модуле по еврокоду.
__________________
YouTube Последний раз редактировалось tentovic, 18.02.2023 в 22:22. |
|||
|
||||
|
||||
|
||||
REконструктор истины Регистрация: 23.02.2006
M...nsk
Сообщений: 184
|
В моделях, доступных для скачивания с офф. сайта, не помню ни одной, где бы пытались корректировать расчетные длины, везде мю=1, по умолчанию. Может и не показатель, конечно.
__________________
YouTube |
|||
|
||||
Регистрация: 07.02.2013
Сообщений: 194
|
В европейской практике принято выполнять геометрически нелинейный расчет стержневых конструкций(с учётом P-DELTA эффекта).
В этом случае усилия в стержнях распределятся с учётом жесткостей элементов и их прогибов под нагрузкой Тогда устойчивость стержней можно оценивать с мю<=1. А мю=1 всегда будет в запас. |
|||
|
||||
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,519
|
Цитата:
Самый простой путь - гипотеза о однопараметрическом возрастании всех нагрузок дает только один из вариантов потери устойчивости и соответствующий вариант значений расчетных длин элементов. И хорошо, что для обычных простых конструкций рассмотрения этого варианта обычно достаточно. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Подбор коэффициентов расчетных длин элементов | ЮлияStar | SCAD | 3 | 04.05.2017 18:31 |
Алгоритм определения расчетных длин по Эйлеру в Роботе. | student1991 | Robot | 7 | 29.10.2012 15:37 |
Расчет ангара в Scad. Вопрос по коэффициентам расчетных длин для связей. | TOWER | SCAD | 9 | 15.07.2009 07:46 |
Коэффициенты расчетных длин в постпроцессоре SCAD | Pilot729 | SCAD | 4 | 25.12.2006 12:36 |