| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Разница гнб и прокола

Разница гнб и прокола

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 21.02.2023, 10:44 #1
Разница гнб и прокола
Ежик
 
Регистрация: 18.06.2013
Сообщений: 20

В чем разница?можно ли делать прокол под углом,или только прямо?Нужен ли котлован при проколе,при гнб?
Просмотров: 2420
 
Непрочитано 21.02.2023, 11:17
1 | #2
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,385


1) В одном случае сверлят, во втором давят.
2) Можно и под углом. Давил под кабель под углом. Но лучше конечно в горизонталь +/- по плоскости.
3) Котлованы нужны. При проколе, куда домкратом то упираться? - в стенку ямы/котлована. При ГНБ, зависит от длины трассы, диаметра трубы, рельефа. Если не очень экстремально, то можно и не делать. Но ямы на входе и выходе надо откопать.
Вот бурение без всякого котлована под дорогой, по партизански))). Да даже без бурового раствора - с теплой водой. Где то на 2,5 метра выстрелили. Даже машины не разгоняли с парковки. Все равно брошенную бетонную ливневую трубу пробили, но это не страшно, заказчик сам сказал что заглушил - сверлите как получится))). На той стороне буровой снаряд приняли в водосточную канаву.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_20201225_101815.jpg
Просмотров: 249
Размер:	121.4 Кб
ID:	253575  Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_20201225_101831.jpg
Просмотров: 244
Размер:	132.2 Кб
ID:	253580  
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 22.02.2023, 11:45
#3
ExE_4ka


 
Регистрация: 20.05.2010
Сообщений: 45


Распишите более подробно ваш вопрос, вопрос к технологии или к расценкам на работу? Что вам надо сделать или кто задаёт вопрос?
Если коротко то ГНБ - управляемый прокол на достаточно большое расстояние, практически любого диаметра. Прокол - только по прямой, более примитивная технология, на короткие расстояния, обычно под дорогами небольшие диаметры.
ExE_4ka вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.02.2023, 11:51
#4
Ежик


 
Регистрация: 18.06.2013
Сообщений: 20


ExE_4ka, Основной вопрос нужны ли котлованы при гнб и проколе.Как я понимаю при проколе нужны всегда,при гнб минимум приямки,если глубоко сильно то уже котлованы,с погружением установки?Ну и возможно ли прокол делать под углом,но я так поняла это не возможно.
Ежик вне форума  
 
Непрочитано 22.02.2023, 12:05
1 | #5
vic153

проектировщик газопроводов
 
Регистрация: 04.08.2005
Петербург
Сообщений: 325


метод ГНБ разделяется ещё на 2 подметода:
1. У газовиков он обозначен как ННБ (наклонно-направленное бурение), когда установка размещается на транспортере (который стоит на поверхности) и забуривание в грунт происходит под углом, разрабатываемый грунт буровым раствором вымывается в приямок для забуривания;
2. Горизонтальное бурение ГШБ (горизонтально-шнековое бурение), установка размещается в котловане, для проходки используется домкратная система как для прокола и буровая для разрыхления и транспортировки разработанного грунта в рабочий котлован.
vic153 вне форума  
 
Непрочитано 22.02.2023, 15:11
| 1 #6
ExE_4ka


 
Регистрация: 20.05.2010
Сообщений: 45


Цитата:
Сообщение от Ежик Посмотреть сообщение
ExE_4ka, Основной вопрос нужны ли котлованы при гнб и проколе.Как я понимаю при проколе нужны всегда,при гнб минимум приямки,если глубоко сильно то уже котлованы,с погружением установки?Ну и возможно ли прокол делать под углом, но я так поняла это не возможно.
В любом случае нужен, хотя бы для того что бы коммуникацию уложить на проектную отметку. Есть Сп по ГНБ подробный СП 341.1325800.2017.
ExE_4ka вне форума  
 
Непрочитано 22.02.2023, 16:27
#7
Dinoxromniy


 
Регистрация: 14.09.2020
Санкт-Петербург
Сообщений: 332


Цитата:
Сообщение от Ежик Посмотреть сообщение
Основной вопрос нужны ли котлованы при гнб и проколе.
Технологически для самого ГНБ приямок не нужен, чисто технически заглубиться можно прямо с нуля в землю.
Котлован приходится делать из других соображений:

1. Бурение выполняется с использованием бурового раствора (бентонит), который размывает грунт, временно армирует земляные стенки канала и обеспечивает вынос грунта. Если не делать котлована, он будет просто вытекать из отверстия и пачкать асфальт/газон, за что очень быстро прилетит со стороны администрации. Отработанный раствор собирается в котловане, и по идее отсасывается и утилизируется, либо просто аккуратно сливается в канализацию, пока никто не видит. Если прогон большой, то расход раствора будет пропорционально большим.

2. Допустим, вы прокладываете пакет труб с кабелем. Кабели должны идти на отм. 1 метр. Котлован отрывать не стали, и трубы очевидным образом торчат на отметки уровня земли. Вопрос - ну и как запихнуть пакет из 6-ти труб на метр ниже? Придется примерно такой же котлован и копать. Технология же простая - пробурили "туда", там на бур присоединяют расширитель (осиное гнездо в простонародье), к расширителю цепляют пакет труб и тянут "обратно" вместе с трубами. Оба края трубы должны очевидным образом попасть на проектную отметку - значит "гнездо" нужно крепить на этой отметке и отсоединять на этой отметке. А например заглублять бур могут и на нуле до стартового котлована.
Dinoxromniy вне форума  
 
Непрочитано 22.02.2023, 21:53
1 | #8
engngr

сети
 
Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,779


Цитата:
Сообщение от vic153 Посмотреть сообщение
метод ГНБ разделяется ещё на 2 подметода:

1. У газовиков он обозначен как ННБ (наклонно-направленное бурение), когда установка размещается на транспортере (который стоит на поверхности) и забуривание в грунт происходит под углом, разрабатываемый грунт буровым раствором вымывается в приямок для забуривания;

2. Горизонтальное бурение ГШБ (горизонтально-шнековое бурение), установка размещается в котловане, для проходки используется домкратная система как для прокола и буровая для разрыхления и транспортировки разработанного грунта в рабочий котлован.
Садись, два.
Гнб(ннб) и шнек - принципиально разные методы.
engngr вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Разница гнб и прокола

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какова допустимая разница диагоналей в доме из бруса? Павел К. Прочее. Архитектура и строительство 8 25.10.2022 23:19
В чем разница разница терминов перекрытие и покрытие? Саит Менакаев Прочее. Архитектура и строительство 31 26.10.2020 19:30
А в чем же разница? ПОС И ППР diek Технология и организация строительства 36 18.10.2018 19:18
Разница осадок - это разница осадок или осадок плюс просадок? Rourker Основания и фундаменты 2 18.08.2014 16:50