Как заложить фундаментные болты класса прочности 8.8.
Дзяниска
 
Регистрация: 13.10.2010
Сообщений: 38

Здравствуйте. Ни разу не закладывал в проекте фундаментные болты класса прочности 8.8. Обычно закладывал из стали марки Вст3кп или 09Г2С. Кто-нибудь закладывал? Какую нормативу указывали в проекте?
Просмотров: 784
 
Непрочитано 06.04.2023, 00:08
| 1 #2
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,791


Цитата:
Сообщение от Дзяниска Посмотреть сообщение
Ни разу не закладывал в проекте фундаментные болты класса прочности 8.8
И не надо закладывать.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 06.04.2023, 09:14
#3
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,841


Цитата:
Сообщение от Дзяниска Посмотреть сообщение
Здравствуйте. Ни разу не закладывал в проекте фундаментные болты класса прочности 8.8. Обычно закладывал из стали марки Вст3кп или 09Г2С. Кто-нибудь закладывал? Какую нормативу указывали в проекте?
Есть такой норматив? "8.8" - это не только для обычных (не фундаментных) болтов?
ingt вне форума  
 
Непрочитано 06.04.2023, 09:52
#4
ssp11


 
Регистрация: 18.03.2019
Сообщений: 57


СП 16.13330.2017, п. 5.8, 14.2.15.
СП 43.13330.2012, п. Г.6.
ssp11 вне форума  
 
Непрочитано 07.04.2023, 04:19
#5
Svarog

главный конструктор
 
Регистрация: 30.08.2012
Кемерово
Сообщений: 290


Здравствуйте.
Не знаю, почему вам сразу ссылку на ГОСТ 24379.0-2012 не дали, именно в нем про сталь говориться.
В проекте мы пишем сталь болтов по ГОСТ. Причем кипящую сталь давно не применяем даже для конструктивных болтов, только спокойную или полуспокойную.
Дале, если заказчик просит, согласовываем переход на шпильки 8.8 или другие, но после предоставления сертификатов на них. Есть таблицы взаимозаменяемости стали - именно на них и ориентируйтесь, там всегда есть приведение к 09Г2С или Ст3

Последний раз редактировалось Svarog, 08.04.2023 в 06:10.
Svarog вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как заложить фундаментные болты класса прочности 8.8.

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Применение гаек по прочности больше, чем болты NOVICHEK Металлические конструкции 136 20.12.2017 17:49
Какие классы прочности имеют БСР болты изготавливаемые из стали 09г2с hitman148 Металлические конструкции 51 15.12.2014 18:37