Требуется ли отдельные щиты освещения на этажах?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 10.04.2023, 15:46 #1
Требуется ли отдельные щиты освещения на этажах?
babay
 
инженер-электрик
 
г-г Севастополь
Регистрация: 02.09.2007
Сообщений: 144

Смысл вопроса не совсем поместился в заголовке. Есть здание (школа 1957 года, вроде даже типовая), 4 этажа. На каждом этаже по 2 силовых щита ЩС, и от них же идут групповые сети рабочего освещения. Существует ли сейчас НОРМАТИВНОЕ требование ЩС и ЩО делать раздельно? Новые проекты все имеют разделение щитков силовых и освещения. Но в нормативной документации такого требования не нашёл. М.б кто-нибудь подскажет, не заглядывая в ПУЭ?
Просмотров: 1075
 
Непрочитано 10.04.2023, 19:29
#2
solar


 
Регистрация: 31.10.2010
Сообщений: 351


8.13 Распределительные линии сетей рабочего освещения, витрин, рекламы и иллюминации в зданиях должны быть самостоятельными, начиная от ВРУ или ГРЩ.
solar вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.04.2023, 11:34
#3
babay

инженер-электрик
 
Регистрация: 02.09.2007
г-г Севастополь
Сообщений: 144


solar,
Спасибо! А ведь я этот документ штудировал и даже на предыдущие пункты ссылался. Впредь буду внимательнее
Цитата:
"СП 256.1325800.2016. Свод правил. Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа" (утв. Приказом Минстроя России от 29.08.2016 N 602/пр) (ред. от 01.03.2022)
babay вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Требуется ли отдельные щиты освещения на этажах?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Подскажите документ, регламентирующий расстояние от опор освещения до прокола ГНБ Blastoderm Технология и организация строительства 1 19.02.2019 19:26
Требуется разработчик разделов проектной документации "Водоснабжение", "Водоотведение". bogdan Поиск исполнителей 0 27.09.2018 12:31
Требуется разработчик раздела "Отопление, вентиляция и кондиционирование" bogdan Поиск исполнителей 0 20.09.2018 11:24
Требуется разрабочик для раздела "Электроснабжение" bogdan Поиск исполнителей 0 10.09.2018 10:21
Требуется ли пожаротушение встроенной в жилое здание надземной автостоянки? Eppine Прочее. Архитектура и строительство 6 21.03.2013 16:48