13.05.2023, 15:20 | #1 | |
Как оценить касательные напряжения в ж/б стене?
Регистрация: 11.07.2020
Сообщений: 99
|
||
Просмотров: 965
|
|
||||
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,083
|
Цитата:
На практике я не встречал хомутов в стенах или другой расчётной поперечки. |
|||
|
||||
Регистрация: 11.07.2020
Сообщений: 99
|
Я не использовал термин Балка стенка в обычно его понимании, балка стенка это КЭ в котором степеней свободы меньше в нём нет изгибных составляющих реализуются только мембранные но сейчас не об этом.
Балка стенка имеется ввиду просто высокий изгибаемый элемент в своей плоскости. Нет, я не имею ввиду работу стены из плоскости, там поперечные силы из плоскости это Qx и Qy с ними у меня проблем нет. см. Вложение. Я спрашиваю вертикальные перерезывающие силы аналог Q в балках, просто в стенах мы имеем не сдвигающие силы Q а напряжения txy и на них арматура ставится. P.S. хомуты в стенах иногда ставятся конечно но этой частные случаи её работы, продавливание локальное может быть и т.д. |
|||
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316
|
В Лире подбор армирования осуществляется следующим с учетом следующих напряжений:
Nx, Ny, Txy – для балок-стенок; Mx, My, Mxy, Qx, Qy – для плит; Nx, Ny, Txy, Mx, My, Mxy, Qx, Qy – для оболочек. В итоге программой выдается армирование, учитывающее группы напряжений, имеющие место в конечных элементах. По логике вещей остается эту арматуру правильно оценить и законструировать. ----- добавлено через ~2 мин. ----- А вертикальная арматура (даже если она надежно заанкерена) с ее точки зрения хомутами не является? ----- добавлено через ~12 мин. ----- Ansair, возьмите книгу: "Проектирование каменных и крупнопанельных конструкций", авторы Фалевич и Штритер. Там есть глава XII.4. Может это вам поможет.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
|||
|
||||
Регистрация: 11.07.2020
Сообщений: 99
|
Цитата:
Я задал стенку длиной 9 метров, жестко её защемил, загрузил её нагрузкой 80т/м и получил в ней усилия. Рассмотрел только вертикальное армирование в ней, горизонтальная арматура на растяжение меня не интересует! В вертикальной плоскости действуют какие то сжимающие напряжения Ny и большие касательные напряжения txy (всё это в плоскости стены). По характеру распределения арматуры и небольшим значениям вертикальных напряжений делаю вывод о том, что это вертикальная арматура стены, воспринимающая касательные напряжения. Всё отлично как говорится программа нам посчитала бери да ставь, но я так увы не могу, поэтому привожу ещё стержневую аналогию. На картинках 3-4-5 можно увидеть точно такую же стену, как и в оболочках, но в виде стержня, поперечные силы в ней, требуемую вертикальную арматуру (хомуты) и результат почему не получается заармировать. То есть, что получается, стержневой аналог говорит нам о том что имеет место хрупкое разрушение бетона по условию 8.1.32 СП63.13330 армировать такое нельзя, необходимо увеличивать сечение, класс бетона и так далее. А вот оболочки не знают такое условие как 8.1.32 и армируются вертикальной арматурой без вопросов, но поидее так нельзя потому что хрупко разрушится бетон и арматура ему там не поможет. И вот отсюда мой первый вопрос как честной народ с этим справляется, или у кого какие мысли по этому поводу |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 04.06.2009
Сообщений: 1,020
|
- на мой неопытный взгляд, замена стены 3х9 на стержень подобного сечения и длины, совсем не равноправная замена как физически, так с точки зрения норм. Как вариант, в порядке эксперимента можно еще нелинейный расчет на мелкой сетке оболочек выполнить и глянуть как там и на сколько бетон разрушается, и уже с этими данными и своим КСС принять решение.
|
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695
|
Предлагаю решить вопрос мощными балками-рёбрами по ростверку, там где арматура в стенах получается сверх разумной. Например ребрами шириной 0,6-0,9 м.
Глупо залить силу мощью. Если не получится, то можно пробовать тусовать сваи.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316
|
Во-первых: начнем с того, что не хрупкое разрушение, а раздавливание стенки по наклонной полосе между трещинами от действия главных сжимающих напряжений.
Во-вторых: балка-стенка - это не балка. Балка-стенка имеет иное НДС, чем балка. В балке-стенке реализуется эффект свода, за счет чего прочность на действие касательных напряжений на опоре повышается. Ну и в-третьих: если проектируете что-то не типовое и есть необходимость загрузить балку-стенку большой нагрузкой, то подойдите к такой конструкции как к балке, проверьте стенку по наклонной полосе между трещинами от действия главных сжимающих напряжений. Лишним не будет. Ну а в вашем примере, на такие нагрузки, я бы стенку толщиной 25 см принимать бы не стал, а назначил бы толщиной 30-35 см.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Помогите оценить опасность таких широких штроб под розетки в несущих стенах | Dmitriy123 | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 30.11.2021 10:49 |
Напряжения в Scad? | Builder_mag | SCAD | 22 | 26.08.2021 17:09 |
вопрос по поводу коэф. переуплотнения и напряжения переуплотнения | green_com | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 02.02.2019 09:28 |
Нормальные и касательные напряжения | keyboard89 | Конструкции зданий и сооружений | 51 | 28.11.2013 18:34 |
Как правильно определить касательные напряжения в одиночном уголке | lacinho | Металлические конструкции | 11 | 30.05.2013 13:25 |