| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
|
||||
Если принять полное предельное удлинение 4*Ry/E (а пластическое классические 3*Ry/E), то чтобы не лопнуло толщина пакета соединения должна быть 150-200 мм. Она точно в несколько раз меньше, поэтому вполне может лопнуть. И то - это при условии, что болты вообще могут течь без разрушения.
|
||||
|
||||
главный конструктор Регистрация: 30.08.2012
Кемерово
Сообщений: 290
|
Здравствуйте. "Шарнирность" данного узла обеспечивается в основном близкой расстановкой болтов к оси верхнего пояса. Во вторую очередь обеспечивается - тонкой полкой двутаврового оголовка колонны, его жесткостью, близкой жесткости верхнего пояса фермы (а значит все вычисления по растяжению, что выше приводились с учетом только жесткости фермы, делите на 2). Ну и податливостью самих болтов, которые в общем то не преднапряжены. Тут более интересна расцентровка опорного раскоса, которая дает момент в верхнем поясе из-за которого серийное решение не проходит, если эти моменты учитывать..
|
|||
|
||||
негодяй со стажем Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434
|
Ну как-то нуна уже свернуть с кривой дорожки..
Ну нету в строительстве не преднапряженных или не преднатяженных болтов. Нет их.. Есть без контролируемого натяжения (преднапряжения) и с контролируемым натяжением (преднапряжением) |
|||
|
||||
главный конструктор Регистрация: 30.08.2012
Кемерово
Сообщений: 290
|
|
|||
|
||||
|
||||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211
|
Чисто "на глаз" расцентровки нет.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
||||
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,173
|
Цитата:
15.9.1 При проектировании фланцевых соединений стальных конструкций, подверженных растяжению, изгибу или их совместному действию, следует применять сталь для фланцев С355 и С390 с относительным сужением 35%, предварительно напряженные высокопрочные болты из стали классов прочности не ниже 10.9, высокопрочные гайки и шайбы к ним. |
|||
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018
|
нормальные люди учитывают и даже сварные швы верхнего пояса к опорному ребру считают от полученных усилий в поясе с учетом расцентровки, впрочем здесь была тема по этому поводу, не все согласны что надо учитывать и готовы "экономить" на соплях на свой страх и риск
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
|
||||
негодяй со стажем Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 04.06.2017
Сообщений: 40
|
Всем большое спасибо за ответы! Не ожидал такого количества откликов.
Для себя делаю вывод, что "шарнирность" обеспечивается за счет большой разницы жесткостей фермы и жесткости данного узла вкупе с элементам оголовк, а также деформаций растяжения болтов. Имеются ввиду ведь пластические деформации болта? Тогда в данном случае они ставятся конструктивно получается? Возникает еще один вопрос. Прикрепил узел 7-8 из серии 2.440-2. Похож чем-то на изначальный опорный узел Молодечно. В данном случае жесткость балки сопоставима с жесткостью узла. Опять же вернусь к начальному вопросу, который заставил меня открыть эту тему. Плоскость болтов перпендикулярна плоскости продольной оси балки. То есть подвижность болтов в плоскости оси балки в шарнирности не играет такую роль как в узлах 14, 15 этой же серии. - Если не учитывать близкое к оси балки расположение болтов. Как в данном случае обеспечивается шарнирность? Правильно ли я понимаю, что поворот сечения балки (и как следствие отличие данного узла от рамных фланцевых узлов) обеспечивается за счет неплотности данного соединения (невозможно идеально заполнить зазор между опорным ребром балки и полкой колонны). Также я предполагаю, что дополнительно поворот будет за счет обмятия торца опорного ребра балки - верно? - Как будет вести себя узел, если не будет "вылета" опорного ребра балки, а балка просто своей полкой "ляжет" на опорный "столик" колонны? ----- добавлено через ~3 мин. ----- Не совсем понял, что вы имели ввиду про деление на 2 вычислений? Можно, пожалуйста, поподробнее? |
|||
|
||||
alex529, попробуйте рассуждать не о шарнирности (ее нет), а о том что и как может (и может ли) разрушится из-за фактической жесткости в шарнирном узле.
|
||||
|
||||
Регистрация: 04.06.2017
Сообщений: 40
|
Цитата:
Предполагаю, что в узле 7,8 деформации начнутся с расстяжения болтов, а далее начнется поворот сечения вокруг точки опирания опорного ребра балки, за счет изгиба свободной части вылета ребра и наличия некоторых зазоров между опорным ребром и прокладками, далее предельное состояние наступит либо в болтах, либо в опорном ребре балке, если не учитывать достижения пред. состояния самой балки в пролете. Думаю, что отличие от рамного, фрикционного, узла, в котором болты разнесены, усилена полка колонны, поставлены ребра в стенке, в том, что деформации в шарнирном узле в целом не передадутся в колонну, тем самым узел можно назвать условно шарнирным - он не включает в деформации колонну, его жесткости соединения не хватает. |
|||
|
||||
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,335
|
Если считаете сечения стержневых элементов каркаса, то узел, который не является жёстким, считается шарнирным. Данный узел жёстким не назовёшь, потому что опорная пластина податливая, болты низко расположены, болты не высокопрочные без контролируемого натяжения. Для того, чтобы прямоугольную ферму жёстко прицепить к колонне - нужно оба пояса к колонне крепить.
|
|||
|
||||
главный конструктор Регистрация: 30.08.2012
Кемерово
Сообщений: 290
|
Когда прогон ставится на пояс у опоры (по середине при 2х пролетах) в верхнем поясе возникает момент из-за расцентровки опорного раскоса (она там есть, если прочертить все нормально) вот на совместное N+M сечение уже не проходит (если подбор делать по таблице из самой серии), чисто на N все проходит. Могу предположить, что на данную расцентровку можно забить, так как сечение не в виде линии, а имеет некую площадь, и если рассматривать такую "толстую" линию, то расцентровка уже не такая большая.
----- добавлено через ~5 мин. ----- Не стал вступать с вами в полемику, но раз не успокаиваетесь, то я и не давал названий болтам. Я написал, что в болтах не дается преднапряжение . Где тут противоречие "общепринятым" терминам, не пойму. |
|||
|
||||
негодяй со стажем Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434
|
Ответ был для Макс-Уфа
С каких пор натяжение болтового соединения не создаёт напряжения в его элементах? Гайки закручивают, болты натягивают. Элементы болтового соединения в напряжением состоянии. Всегда.. Еще до приложения полезных нагрузок. Т.е. преднапряжены. Что пишут в 4.5 и 4.6 СП 7013330.2012? |
|||
|
||||
Это уже немного не по теме, но всё же ...
Цитата:
Цитата:
Ни в коем случае. Последний раз редактировалось IBZ, 17.05.2023 в 09:01. |
||||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
От чего отталкиваться при назначении геометрии металл. фермы? | Ingen | Металлические конструкции | 46 | 14.08.2015 22:30 |
Расчёт опорного узла пространственной фермы | Mozgunov | Конструкции зданий и сооружений | 39 | 15.12.2014 10:07 |
Расчет фермы. Раскрепление узла нижнего пояса фермы | Яблоко | SCAD | 6 | 01.04.2013 09:20 |
Стальной каркас для арочного ангара - за счет чего обеспечивается устойчивость внутреннего пояса арок. | DK | Металлические конструкции | 12 | 30.04.2010 11:02 |
Аксонометрия узла деревянной фермы. Литература. | Saha | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 07.12.2008 15:36 |