| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,693
|
Дадим родине больше шарниров в военных балках. Пусть военные охренеют, а фсб озаботится.
Давайте будем экономить 100 мм высоты и делать квадратные балки в подземном сооружении. 2 м это крайне много. Тут наши полномочия всё.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,521
|
Балка с таким высоким сечением уже суть не балка, а балка-стенка с другим характером работы (распределение напряжений уже не соответствует гипотезе плоских сечений, кто-то может эту конструкцию назвать "толстой плитой").
Для ее расчета можно рассмотреть пластинчатую модель в нелинейной стадии, задав какое-то предварительное армирование, которое уточнить после расчета. И так несколько раз может быть посчитать придется. Причем считать нужно как по прочности (расчетные нагрузки - одна диаграмма), так и по трещиностойкости - нормативные нагрузки (другая диаграмма). Идея с шарниром в монолитном бетоне это не то, скорее всего и так пройдет. Последний раз редактировалось nickname2019, 25.05.2023 в 21:55. |
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 11.03.2010
Сообщений: 256
|
Именно так я и делал в свое время в Логистичеком центре. Именно такие узлы и подходят для шарнирного стыка ж/б балок под большие нагрузки. Работают хорошо, без проблем. В узле мы применили фторопластовые прокладки. Армирование в узле очень серьезное, бетон не ниже В50, заливка - беспрерывная, жёсткий контроль со стороны А.Н. и Технического надзора. ППР - само собой разумеется. Бетон по бетону или сталь по бетону - нет. Сорвёт весь защитный слой. Такие узлы есть в торговых центрах Москвы и др. обектах
|
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211
|
Если не "проходит" цельная балка, то разрезанная тем более не пройдёт. Глупости обсуждаете на 3 станицах.
----- добавлено через 58 сек. ----- Только "мёртвые".
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Помогите найти серию железобетонной балки | TurboD1zel | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 12.03.2021 11:08 |
Шарнирное сопряжение стальной балки и монолитной колонны | yura1104 | Железобетонные конструкции | 1 | 21.06.2012 07:23 |
Требуется оценить резерв прочности железобетонной балки | Yarik85 | Железобетонные конструкции | 22 | 13.09.2011 22:44 |
Узел ж.б. монолитной балки и колонны | Ser_ga | Железобетонные конструкции | 1 | 18.01.2008 13:25 |