КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Вот посмотрел Пособие: в соединении с односторонним швом и разделкой кромок при полном проваре прикрепляемого элемента (рис. 2, г) расчет по сечению 3-3 следует производить по формуле N / (1,15 tlw) ≤ Rth γc.
На рис. 2,г то, что нарисовал я. Единственное, что появляется, это 1,15. Который бы я не применил, т.к. применение Rth не добавляет уверенности в нерасслое. Про 0,85 уже говорил - в Пособии не говорится. Я бы еще порекомендовал применить вместо 2,г или 2,а или 2,в, но у вас нет доступа для сварки снизу, и вообще снизу варить сложнее.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
ГИП Регистрация: 04.10.2006
Ярославль
Сообщений: 482
|
п. 3.10.
Тавровые соединения с лобовыми угловыми швами, рассчитываемые на действие растягивающей силы (пп. 3.3 и 3.9) по двум сечениям, следует рассчитывать также..... Если Вы правы насчёт того что шов Т6 рассчитывается как стыковой по ф.119, а мне хотелось бы в это верить, вот этими пунктами в начале абзаца авторы отсылают нас прямиком к ф.120,121 СниП II-23-81*. На кой спрашивается? |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Лобовой угловой шов - это угловой шов нефланговый. Как бы еще объяснить?...
Лобовость или фланговость - это расположение в плане относительно N, действующего в плоскости плана. В любом случае шов срезается. В Вашем случае Вы просто смотрите на рисунок (в корень ) с п.34 или 2,г с Пособия - шов от N просто растягивается. А не срезается. На всякий случай - если бы усилие действовало бы вдоль шва, шов бы срезывало.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Лобовые угловые швы- это швы, работающие на срез от усилия, действующего поперек шва, т.е. влоб шву. Фланговые.... вдоль шва.
А вообще хоть горшком назови, только в печь не сажай. Т.е. если шов срезается, считаете на срез, если растягивается - на растяжение. Все очень просто.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Sergo :
Цитата:
Цитата:
По другим сечениям хоть на "косое кручение со внецетренным изгибом и одновременным растяжением и сжатием" посчитайте, все равно порвет по 3-3. Кажется я понял, почему Sergo отнес Т6 с полным проваром к угловому и собрался рассчитывать на срез. Это так преподнесено в Пособии. Т.е. Т6 попал под расчет на срез, т.к. в п.3.9 рассматривается универсальный случай тавровых соединений с продольным и поперечным N-ми, хотя про полный провар там не упоминается. Если внимательно читать п.3.10, то можно заметить, что Т6 (рис.2,г) напрямую не назван с УГЛОВЫМ ШВОМ, а все остальные 3 соединения прямо связали с УГЛОВЫМ ШВОМ (в конце п.3.10). Как-то вот так.
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 29.03.2009 в 18:27. |
|||
|
||||
Проектирование МК Регистрация: 13.08.2005
Москва
Сообщений: 358
|
Ильнур, я как раз всегда считал его стыковым швом и рассчитывал по пособию (см пост 40), просто когда не увидел подварки корня (или полного провара) в посте 36, то засомневался, так как линия действия усилий изменяет направление в таком шве.
|
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Да, некий эксцентреситет появляется, вследствие не особой симметричности. Как следствие, М, сдвиг и т.д. Но эксцентреситет очень малый. У углового с частичной разделкой еще можно что-то наскрести. Но с полным проваром...Например, когда считаем С8 на N растяж., мы даже не думаем о б этом.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
Возьмите типы соединений С1-С42, официально названные "стыковыми" и посмотрите на разнобой разделок и швов; однако же на растяжение они по СНиП рассчитываются одинаково. Есть время разбрасывать камни, есть время собирать камни.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062
|
Хорошее название темы, спрошу здесь. Есть сварная прямоугольная труба. Нужно сваривать встык. Для простоты выдержки геометрии хочу стык сделать через перпендикулярную к оси стержня пластину. Ну типа один фланец а к нему с двух сторон варить трубу. Так вот толщину этого фланца с каких соображений подбирать? Телать толстой, или он может быть равен толщине стенок трубы? Шов с двух сторон, так какая то зона получается непонятная. Кто что посоветует. Усилие в месте шва не максимальное но все таки где то 60% наберется. Ага. Стенка трубы 8мм. Шов стыковой, односторонний с односторонней разделкой кромок. Сталь что трубы что "фланца" С255.
|
|||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068
|
Vavan Metallist , условия производства сварных работ какие? И характер усилий можно ( M, N, Q)
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
|
||||
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460
|
Vavan Metallist, у тебя нет, случаем книжки Мандрикова А.П. и ... " Примеры расчета металлических конструкций", 1982. Я её откуда-то скачал, вроде из данлоуда. Так вот, там такого "дословного" примера нет, но есть на стр. 45 Конструктивные требования к сварным соединениям эл-тов ст. констр.
Вот коротко (из книжки не моей, но с листьями): толщина угл. шв. (т.у.ш.) д.б. не менее 4 мм и не более 1,2 меньшей из толщин свариваемых эл-тов. Расч. длина шва - не менее 4 т.у.ш., но не менее 40 мм. Наиб. расч. длина фланг. шва - не более 60 т.у.ш. А в таблице на стр 46 для толщин наиболее толстого эл-та от 7 до 10 мм т.у.ш. для стали классов С38/23 и С44/29 равна 4 мм. Для сталей классов С46/33 и С85/75 равна 6 мм. Если пластина 7-10 мм., толщина шва или 4, или 6 мм. Для твоей стали надо, похоже считать. Кроме того, на стр. 45 есть формула проверки нормальных напряжений в швах при действии изг. мом. на ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ элемент, приваренный угловыми швами к конструкции. Не это ли твой случай? И следующей строкой -формула при действии на угловвые швы изгиба и среза. Нет-нет, шов угловой. О какой зоне речь? В чем сомневаешься? Размеры трубы какие (длина, сечение)? Ага, вот она, бери http://dwg.ru/dnl/1189
__________________
Я дарю не рыбу, а удочку и море. www.zodchii.ws, www.complexdoc.ru, Библиотеки электронных книг Download Последний раз редактировалось BM60, 25.12.2009 в 16:51. |
|||
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062
|
Характер усилия - это в основном изгибаемый елемент, но присутствует кручение. В поясе получается будет растяжение и сдвиг в плоскости. Короче сложное состояние довольно. Кстати я соврал, этот узел будет и в самом нагруженном месте. В нем просто будет заводской, а в меньше нагруженном - монтажный. Но в принципе шов всюду будет нижний и качество будет обеспечено. Сечение: ширина 400мм, высота 200мм.
Ну ладно, расчитаю как угловой. В моем случае и угловой пройдет. Мандриков есть но 1991г. Счас скачаю 82-го, посмотрю. Ага, там тоже 91-ый год. Ничего найду. Но дело в том, что я имею ввиду вот такое (см. рисунок внизу). И вот толщина пластинки к которой примыкают с двух сторон растянутые пластинки (стенки трубы моей) меня тревожит. Достаточно просто проверить сварные швы по СНиПовским формулам и пластину на растяжение по основному металлу (раздел 3.10 пособия по сварке)? Имеют ли какое то значение размеры b и h? Или только b? Соединения такого типа можно встретить в сварных рамных узлах где в месте подхода поясной накладки к колонне крепится ребро жесткости колонны. Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 25.12.2009 в 17:50. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
В любом случае нужно смотреть с точки зрения расслоя. У Вас "фланец" будет расслаиваться. Это плата за красоту. Гораздо надежнее было бы сварить в лоб встык.
Но если уж так надо, толщину фланца думается надо брать не менее двух толщин полки сечения. Чем толще лист, тем меньше в нем инициаторов расслоя, кажется. Выбирать между угловым швом и швом с неполноценным проваром (с разделкой при толстой полке и без при тонкой) наверно нужно так: односторонний угловой шов создает локальный паразитный момент, шов же с проваром - гораздо меньше, но усложняется контроль. Кроме того, неполноценный провар считается так же, как и полный, но с уменьшением на 30% расчетной несущей способности (об этом есть конкретное указание в Пособии).
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Регистрация: 06.02.2009
Сообщений: 775
|
Нужно еще рассмотреть и технологический аспект. В тавровых односторонних швах легко получить непровар корня (соответственно - уменьшение сечения и в добавок с концентратором). От греха подальше – лучше стыковой шов на остающейся подкладке, с последующим неразрушающим контролем.
|
|||
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062
|
А если на расслоение считать по п. 3.10 пособия? Там же есть методика. И вообще то должно бы пройти. Я предполагаю разделку делать, но контроля не будет, визуальный только. Напряжения в трубе у меня в этих местах не доходят до предела текучести , где то 1,3т/см2. Так что шов должен бы держать. Там все з запасом уж больно конструкция нестандартная. Но все таки спасибо, толщину стыкового листа увеличу. Но 16 делать не хочу. 12. Пусть будет серединка. Лотерея конечно, но... Запас есть. Наверно стоит увеличить размер h сделаю его 3см. Подкладку я сделать могу, это не очень сложно, а вот контроля не будет. Но предполагаю, что все будет в порядке.
Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 27.12.2009 в 00:10. |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
опорный узел прокатных и сварных балок | SHURF | Металлические конструкции | 20 | 27.06.2011 11:39 |
Обозначение швов сварных соединений.. | Om81 | Прочее. Архитектура и строительство | 12 | 09.05.2011 21:55 |
Откуда вывелись формулы по расчету бесфасоночных соединений Пособия с СНиП 2-23-81* | ascota | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 05.05.2008 15:48 |
Сварка, термообработка и контроль при ремонте сварных соединений трубных систем котлов и паропроводо | serepumbel1 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 22.04.2008 10:09 |
Объем контроля сварных соединений... Где пишеться?... | Chief Justice | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 07.02.2006 16:42 |