| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчет анкерного болта

Расчет анкерного болта

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 29.08.2008, 11:01 #1
Расчет анкерного болта
kdw312
 
Регистрация: 16.07.2008
Сообщений: 2

Всем доброго времени суток!

Проектируется каркасно-панельное 2хэтажное жилое зднание.
Фундамент - буронабивные сваи диаметром 500 мм, которые выступают из земли на 1.5 м. Между сваями устраиваются забирки.Крепление колонны к оголовку сваи выполняется 4мя анкерными болтами .
Нагрузка:
Nmin=80 кН, е0=0.145 м
Мmax=20 кН*м
Выполнил расчет болтов по "Пособие по проектированию анкерных болтов для крепления строительных конструкций". Получилось, что болты не работают на растяжение, а сжаты (N=-6.09).
Принял прямой анкерный болт М16, глубина анкеровки 30 см.
Устройство болтов предполагается уже после возведения свай, т.е. бурение скважины в бетоне и замоноличивание болта либо цементно-песчанной смеси, либо клеевыми составами.
1) сталкивался ли кто-нибудь с такой технологией?
2) обеспечит ли данное крепление прочность?
Всем заранее спасибо.

Последний раз редактировалось kdw312, 29.08.2008 в 11:11.
Просмотров: 7882
 
Непрочитано 29.08.2008, 11:08
#2
Солидворкер
Moderator

Конструктор (машиностроение)
 
Регистрация: 23.10.2006
Россия
Сообщений: 22,990
<phrase 1=


Тему поинформативнее назови. Как переименовать тему тут
Солидворкер вне форума  
 
Непрочитано 29.08.2008, 15:43
#3
Dmitij

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 09.07.2008
Москва
Сообщений: 390
<phrase 1=


Позвони в Хилти поройся у них на сайте тебе там все объяснят, даже расчет сделают, если захочешь. Есть варианты клеевых анкеров на арматуре диаметром 30мм, которые держат по 30тс на отрыв.
Только, чтобы при при таком моменте и продольной силе болты были сжаты, необходимо расстояние между болтами очень большое, проверь расчет.
Dmitij вне форума  
 
Непрочитано 23.07.2016, 12:22
#4
S-Y


 
Регистрация: 09.05.2008
Сообщений: 476


На какие усилия расчитываются болты при шарнирном опирании колонны?
S-Y вне форума  
 
Непрочитано 24.07.2016, 10:11
#5
Mistake

Личинка проектировщика
 
Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 990


S-Y, если Вашу стойку не отрывает, то болты конструктивные. Обычно меньше ф20 не ставят, но для площадок иногда ф16 применяю.
__________________
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума  
 
Непрочитано 25.07.2016, 13:11
#6
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Цитата:
Сообщение от S-Y Посмотреть сообщение
На какие усилия расчитываются болты при шарнирном опирании колонны?
На горизонтальные
мозголом из Самары вне форума  
 
Непрочитано 25.07.2016, 16:08
#7
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
На какие усилия расчитываются болты при шарнирном опирании колонны?

На горизонтальные
мозголом из Самары, ну вот, опять. Только недавно обсуждали срез в фундаментных болтах...
 
 
Непрочитано 25.07.2016, 16:49
#8
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,202


Цитата:
Сообщение от S-Y Посмотреть сообщение
На какие усилия расчитываются болты при шарнирном опирании колонны?
Никакие.

Цитата:
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
На горизонтальные
Offtop: Давно не получал?
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 25.07.2016, 18:43
#9
S-Y


 
Регистрация: 09.05.2008
Сообщений: 476


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Никакие.
А диаметр болтов как назначать?
S-Y вне форума  
 
Непрочитано 26.07.2016, 05:43
#10
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,245


Конструктивно. М20
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
 
Непрочитано 26.07.2016, 07:44
#11
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Ну давайте научите меня как рассчитывать фундаментные болты.
Допустим имеем заглубленное одноэтажное здание, с легкой кровлей , допустим поликарбонат.
Усилие в колонне N=4 т, Q=6т М=0
На что должны быть рассчитаны болты????
мозголом из Самары вне форума  
 
Непрочитано 26.07.2016, 08:05
#12
ILIYA

Проектант или Вечный ученик
 
Регистрация: 06.05.2011
Сообщений: 802


http://files.stroyinf.ru/Data1/46/46330/
С примерами в конце
ILIYA вне форума  
 
Непрочитано 26.07.2016, 09:20
#13
Mistake

Личинка проектировщика
 
Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 990


мозголом из Самары, четыре болта М80 при вылете в 100мм несут на изгиб по 1,5т. Вопрос решет, ТС может смело их ставить !
__________________
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума  
 
Непрочитано 26.07.2016, 09:23
#14
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,989
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
Ну давайте научите меня как рассчитывать фундаментные болты.
Допустим имеем заглубленное одноэтажное здание, с легкой кровлей , допустим поликарбонат.
Усилие в колонне N=4 т, Q=6т М=0
На что должны быть рассчитаны болты????
на необходимое усилие затяжки - если религия позволяет.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 26.07.2016, 09:34
#15
Mistake

Личинка проектировщика
 
Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 990


Axe-d, на усилие затяжки - М20 не пройдет, минимум М30.
__________________
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума  
 
Непрочитано 26.07.2016, 10:46
#16
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
на необходимое усилие затяжки - если религия позволяет.
Затяжка нужна для чего???? Для восприятия горизонтальной силы !!! Поэтому болты должны быть рассчитаны на восприятие соединением ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ СИЛЫ.

----- добавлено через ~11 мин. -----
Цитата:
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
Усилие в колонне N=4 т, Q=6т М=0
N не надо воспринимать,
М=0 тоже не надо,
А вот Q=6 т - надо чем то воспринимать, А дальше проектировщик сам решит, силой трения, телом болта, упорами и тд.
Я часто вижу монтаж колонн на выверочных гайках, после монтажа как не крути верхние гайки сила трения не возникает, гайка под плитой не дает прижаться к бетону.
Хожу по городу и вижу в рекламных щитах в 70% случаях гайки раскручены , тоже говорить о создании трения болтами нельзя, стоит только за счет прочности болта на срез.
мозголом из Самары вне форума  
 
Непрочитано 26.07.2016, 11:03
#17
Mistake

Личинка проектировщика
 
Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 990


мозголом из Самары, По большому счету среза не будет, есть подливка, есть шайба в толщину опорной плиты,есть сама опорная плита - все это дает плече. А на изгиб болты несут смешные цифры (пост №13)
__________________
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума  
 
Непрочитано 26.07.2016, 11:52
#18
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,326


Цитата:
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
Я часто вижу монтаж колонн на выверочных гайках, после монтажа как не крути верхние гайки сила трения не возникает, гайка под плитой не дает прижаться к бетону.
из сходной темы
Хмурый вне форума  
 
Непрочитано 26.07.2016, 12:03
#19
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Вопрос стоял так ; "на что рассчитывается болты при шарнирном узле?" Ответ на восприятие Q, так как N сжимающая и воспринимается сама, М=0 и не требует болтов.
А дальше болты могут обеспечить восприятия Q разными способами, но в конечном счете все рано надо сравнивают Qнесущ с Qдейств.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Цитата:
Сообщение от S-Y Посмотреть сообщение
На какие усилия расчитываются болты при шарнирном опирании колонны?
Никакие.
Или это правильный ответ??? и считать при шарнире ничего не надо, и болты устанавливать тоже не надо???
мозголом из Самары вне форума  
 
Непрочитано 26.07.2016, 20:32
#20
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,202


Цитата:
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
Или это правильный ответ??? и считать при шарнире ничего не надо
Да. И даже не сомневайся
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчет анкерного болта

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет пальцевого соединения a3x Конструкции зданий и сооружений 15 11.12.2007 21:29