Да. См. пост №9 - вложение - ценный документ. Вариантов отмазаться от экспертизы не вижу (если проект делать). Может быть, есть возможность узаконить по суду, как самострой (раньше такие вещи делались), но тут с юристом надо говорить.
|
|||
|
||||
Регистрация: 16.02.2015
Сообщений: 40
|
Если чердачное пространство (обычно над мансардой жилого дома) меньше чем 1,6 м, то отнести ее к вентзазору совмещенной конструкции крыши,
не забывая при этом про отверстия для ее вентиляции (1/300) и лючок для доступа туда; сюда же можно отнести и чердачные пазухи вдоль наружных стен мансарды |
|||
|
||||
Регистрация: 24.03.2012
Сообщений: 437
|
Вопрос: верхний "технический этаж" в жилом доме. Высота в чистоте менее 1,8м, что делает его пространством для прокладки комуникаций. СП 4.13130 оговаривает минимальную высоту проходов в чистоте только для технического этажа. Все соответствует нормативам?
__________________
Конструкторам пора понять, они не белая кость ПГС, а маленькие исполнители воли архитекторов (с) |
|||
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547
|
Как кому покажется. Если докажете всем, что это пространство для прокладки коммуникаций является пространством, а не этажом - что там проходить к выходам на кровлю не надо, например, тогда этот "техническим этаж" нужно назвать, например: "непроходное чердачное пространство для прокладки инженерных коммуникаций". И жить спокойно, наверно.
__________________
Архитектура - это диагноз. |
|||
|
||||
Регистрация: 09.11.2012
Ульяновск, РФ
Сообщений: 130
|
Итак по СП 4.13130.2013 п.7.8 ширина прохода на техническом чердаке 1.2м. Вопрос - а если стропильная система состоит из ферм с нижней затяжкой, через которую как бы надо перешагивать - такое уже не допускается? И вообще что значит проход - проход куда? До чего надо пройти? До мест скопления голубиного помёта? Ну на дачу для удобрения.
|
|||
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547
|
Цитата:
Допускается ли во время деятельности пожарных подразделений перешагивать через нижнюю затяжку стропильных ферм или нет - об этом в нормативах нет ответа. Наверно, как кому покажется. Но лучше, думаю, по возможности, переходные лестницы-мостики сделать в этих местах (по типу пожарных лестниц типа П2). Если в техническом чердаке эвакуационные пути есть, то по СП 1.13130.2020: Цитата:
__________________
Архитектура - это диагноз. |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 262 | 24.02.2024 17:19 |
Есть ненужные документы. Посмотрите, кому что нужно | Дмитрий832 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 73 | 18.12.2010 22:55 |
Сколько нас, инженеров, и с каким образованием? | BM60 | Разное | 289 | 19.05.2009 21:24 |
Что такое высота здания по СНиП 21-01-97*? | Иван 80 | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 25.09.2007 17:00 |