| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Экстраполирование графика расчётного сопротивления грунта на боковой поверхности сваи до нулевых глубин.

Экстраполирование графика расчётного сопротивления грунта на боковой поверхности сваи до нулевых глубин.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 27.04.2020, 22:56
Экстраполирование графика расчётного сопротивления грунта на боковой поверхности сваи до нулевых глубин.
Юрий_Нд
 
Регистрация: 29.01.2016
Сообщений: 720

Доброй ночи Всем.
Как Вы думаете, если экстраполировать график расчётного сопротивления грунта на боковой поверхности сваи до нулевых глубин и глубин между 1 и 2 м, экстраполированные и промежуточные точки я правильно расположил?
Спасибо _________ Юрий.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1 - Обменник - 84.png
Просмотров: 139
Размер:	92.8 Кб
ID:	225579  

Просмотров: 5925
 
Автор темы   Непрочитано 30.04.2020, 12:53
#21
Юрий_Нд


 
Регистрация: 29.01.2016
Сообщений: 720


Цитата:
Сообщение от Akim_1989 Посмотреть сообщение
В СП 24 есть ещё таблицы 15.1 и 15.2. Там для коротких свай.
Уважаемый Akim_1989, извините, что пропустил Ваше сообщение.
Таблицу 15.1 и 15.2 я видел, только обратите внимание, эти таблицы относятся к формуле 7.8.
Эта формула для расчёта исключительно сжимающих нагрузок.
А у меня выдергивающие нагрузки.
Кстати этот момент так же касается заключительной части Вашего сообщения, где Вы рекомендуете сделать фундамент на естественном основании.

----- добавлено через ~7 мин. -----
........................................................................................
Цитата:
Сообщение от Akim_1989 Посмотреть сообщение
Проще весом бетона 1 тонну набрать будет
Извините, такой метод решения технических задач я считаю не инженерным.
К тому же, еще раз обратите внимание, мне нужно заливать тогда 50 тонн бетона, т.е. "где-то" 20 кубов.
Хотя по надежности, совершенно согласен, тут вопросов ни у кого не будет.

Последний раз редактировалось Юрий_Нд, 30.04.2020 в 13:01.
Юрий_Нд вне форума  
 
Непрочитано 30.04.2020, 14:26
#22
anton-07-25-86


 
Регистрация: 12.04.2011
Сообщений: 125


Цитата:
Сообщение от sasa.od Посмотреть сообщение
При вдавливании сваи сопротивление обуславливается действием сцеплением грунта и сил бокового обжатия, а при выдергивании сваи в грунте создается иное напряженное состояние, к тому же вместе со сваей из массива вырывается некоторый объем грунта.
Александр, подскажите пожалуйста где об этом можно почитать.
anton-07-25-86 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.04.2020, 14:34
#23
Юрий_Нд


 
Регистрация: 29.01.2016
Сообщений: 720


Цитата:
Сообщение от anton-07-25-86 Посмотреть сообщение
Грунту контактирующему на боковой поверхности сваи без разницы,куда будет перемещаться ствол сваи вверх или вниз.
Антон, Вы не правы. В нормах есть этот учёт.
Юрий_Нд вне форума  
 
Непрочитано 30.04.2020, 14:43
#24
anton-07-25-86


 
Регистрация: 12.04.2011
Сообщений: 125


Юрий_Нд, укажите пожалуйста.
anton-07-25-86 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.04.2020, 14:46
1 | #25
Юрий_Нд


 
Регистрация: 29.01.2016
Сообщений: 720


Извините пока только по памяти, если нужно будет, позже уточню.
Пока только такая информация: коэффициент гамма C, таблица 7.3.
Юрий_Нд вне форума  
 
Непрочитано 30.04.2020, 15:04
1 | #26
sasa.od

инженер
 
Регистрация: 29.06.2006
Одесса,Украина
Сообщений: 283


Цитата:
Сообщение от anton-07-25-86 Посмотреть сообщение
Александр, подскажите пожалуйста где об этом можно почитать.
я читаю это в монографии а.в.самородов "проектирование эффективных комбинированных свайных и плитных фундаментов многоэтажных зданий". процитированную фразу автор ссылается на далматов, лапшин,россихин "проектирование свайнх фундаментов в условиях слабых грунтов" (на двж есть эта книга и эта фраза есть там точно). в монографии автор ссылается на свои испытания свай и свою методику расчета + ссылается на работы в.н.голубков, с.и.цымбал, ю.н.койпиш, а.кезди, а.и.егоров, н.в.канчели, а.ю.василенко, г.м.петренко, а.а.григорян+и.и.хабибулин ;морозов в,н.
так же автор ссылатся на то что наблюдается факт увеличения сил сопротивлении по боковой поверхности (отмечен) при погружении колодцев по сравнению со всплытием последних в 1,5 раза, что связано с догружением призмы обрушения при погружении колодца и разгружением призмы при его всплытии (работы лучковский и.я. и снип2.09.03-85).
как мог так и передал вам текст с могонрафии))))
__________________
саша
sasa.od вне форума  
 
Непрочитано 30.04.2020, 20:27
#27
Akim_1989

Расчетчик
 
Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051


Цитата:
Сообщение от Юрий_Нд Посмотреть сообщение
К тому же, еще раз обратите внимание, мне нужно заливать тогда 50 тонн бетона, т.е. "где-то" 20 кубов.
До сих пор не пойму смысла в свае длиной 1,5 м. Объясните подробнее про 50 тонн и 20 кубов.
Akim_1989 вне форума  
 
Непрочитано 30.04.2020, 20:58
| 1 #28
Denbad

Проектировщик
 
Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,156


Цитата:
Сообщение от Юрий_Нд Посмотреть сообщение
экстраполированные и промежуточные точки я правильно расположил?
А кто его знает! вот мой вариант на картинке красным.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 321.png
Просмотров: 32
Размер:	50.8 Кб
ID:	225698  
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно.
Denbad вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.05.2020, 12:58
#29
Юрий_Нд


 
Регистрация: 29.01.2016
Сообщений: 720


Цитата:
Сообщение от Akim_1989 Посмотреть сообщение
До сих пор не пойму смысла в свае длиной 1,5 м.
Расчётная выдергивающая нагрузка, порядка 1 тонны. По примерным подсчетам, получается длина сваи чуть больше метра.
Цитата:
Сообщение от Akim_1989 Посмотреть сообщение
Объясните подробнее про 50 тонн и 20 кубов.
Расчётная выдергивающая нагрузка, порядка 1 тонны на одну сваю. Всего нужно 50 свай.
По примерным подсчетам необходимо 50 тонн бетона или 20 кубов.
Юрий_Нд вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2020, 15:54
#30
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от Юрий_Нд Посмотреть сообщение
Как Вы думаете, если экстраполировать график расчётного сопротивления грунта на боковой поверхности сваи до нулевых глубин и глубин между 1 и 2 м, экстраполированные и промежуточные точки я правильно расположил?
Да.
Вон в Беларуси есть графики с глубин 0,5 м и все кривые сходятся предположительно в нуль.
Но у вас не свая, при такой глубине расположения, а скорее массивный фундамент без ступеней, где играет роль вес и уменьшенное трение по боковой поверхности.
Вложения
Тип файла: docx 3-55.docx (1.72 Мб, 12 просмотров)
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2020, 17:59
#31
Гамадрил Гималайский


 
Регистрация: 15.02.2019
Сообщений: 200


Может чем-то пригодится таблица 4 приложения 1 из ВСН5-71, правда там для сжимающих нагрузок как я понял.
Гамадрил Гималайский вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2020, 18:35
#32
Akim_1989

Расчетчик
 
Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051


Юрий_Нд, но до глубины 1 м скорее всего будет почвенно-растительный слой залегать. Где Вы для него будете характеристики брать?
Akim_1989 вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2020, 19:08
#33
Бим

пенсионер
 
Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 1,919


Цитата:
Сообщение от Юрий_Нд Посмотреть сообщение
такой метод решения технических задач я считаю не инженерным
Сваи в 1-1,5 м длиной считаете инженерными? Но я из мостов, может где такая дичь и используется. Видел лишь завинчивающиеся инвентарные заземлители ПЭС такой длины )))
Цитата:
Сообщение от Akim_1989 Посмотреть сообщение
но до глубины 1 м скорее всего будет почвенно-растительный слой залегать
А если это на улице, так и промерзание - оттаивание еще.
Зачем искать сложное и ненадёжное решение? Выше предлагали простые и дешёвые.
Бим вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.05.2020, 20:10
#34
Юрий_Нд


 
Регистрация: 29.01.2016
Сообщений: 720


Сергей, я Вам крайне благодарен за такую обширную подборку информации.
Однако, простите, очень не люблю работать с вырезками.
Вы не могли бы дополнительно сообщить наименование источника информации?

Последний раз редактировалось Юрий_Нд, 07.05.2020 в 07:05.
Юрий_Нд вне форума  
 
Непрочитано 07.05.2020, 07:47
1 | 1 #35
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от Юрий_Нд Посмотреть сообщение
Вы не могли бы дополнительно сообщить наименование источника информации?
Мог бы.

Как вариант устройство конического анкера малого диаметра, читайте у Титиора.
Вложения
Тип файла: docx 3-56.docx (532.9 Кб, 7 просмотров)
SergeyKonstr вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Экстраполирование графика расчётного сопротивления грунта на боковой поверхности сваи до нулевых глубин.

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как экспериментальным путём узнать какую нагрузку воспринимает свая по боковой поверхности и под нижним концом сваи? Good_Yeti Прочее. Архитектура и строительство 12 04.05.2020 00:02
Коэффициенты условий работ при определении сопротивления грунта projserv Основания и фундаменты 6 21.05.2019 09:46
Определение коэффициента постели на боковой поверхности буронабивной сваи Sarman Основания и фундаменты 11 01.11.2009 18:12
Расчет буровой сваи (сопротивления на боковой поверхности) deymos Основания и фундаменты 3 27.12.2006 20:13