Расчет растянутых элементов связей из одиночных уголков прикрепленных одной полкой к фасонке
Старый Дилетант
 
Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,791

Речь идет о крестовых гибких связях рассчитываемых только на растяжение.
1. На какие усилия рассчитывать растянутый уголок? Учитывать ли внецентренное растяжение из плоскости связей? Как определить момент из плоскости от внецентренного прикрепления к фасонке?
2. Как проверять уголок:
а) как центрально растянутый
б) N/A + M/W < Ry
в) N/A + M/Wпл < Ry
г) Предельным состоянием считать появление пластического шарнира.

И до кучи: надо ли учитывать (и как?) момент из плоскости при расчете фасонки?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Растянутый уголок.jpg
Просмотров: 115
Размер:	12.3 Кб
ID:	241639  


Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 10.10.2021 в 23:55.
Просмотров: 4227
 
Непрочитано 10.10.2021, 23:50
#2
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695


Старый Дилетант, уголки делаются спаренными.
Усилие в связи - горизонтальная сила от ветра и крана вся приходится на связь.
Для ответственности КС3 связи должны быть рассчитаны на сжатие. Тут не уверен, но на 90% внецентренное.
Фасонки считаются по СП 294 на сжатие. На растяжение считаются только сварные швы. Тут много копий полегло про моменты и фасонки. Имхо надо учитывать всё (а вернее конструировать так, чтобы не было момента из плоскости фасонок). Но половина форумчан так не считают.
Толщину фасонок на растяжение можно пытаться принимать без расчёта по типовой серии для ферм. Поищите на форуме, не помню её.

Если теоретически в вакууме. То да. Внецентренное растяжение для одного уголка от болта не по оси.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.10.2021, 01:10
#3
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,791


В этих сериях похоже связи приняты центрально растянутыми
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1,423,3-8,2-22КМ.jpg
Просмотров: 112
Размер:	442.0 Кб
ID:	241641  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.423.3-8.3-31КМ.jpg
Просмотров: 116
Размер:	385.1 Кб
ID:	241642  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.423.3-8.3-32КМ.jpg
Просмотров: 108
Размер:	494.1 Кб
ID:	241643  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.424-4.2 л17.jpg
Просмотров: 109
Размер:	156.6 Кб
ID:	241644  
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2021, 07:21
#4
CIE-engineer

стальные конструкции
 
Регистрация: 04.12.2019
Екатеринбург
Сообщений: 328


Вопрос как считать именно растянутый ?
сжатые одиночные уголки считают как центрально-нагруженные с гамма-цэ 0,75
Растянутые уголки можно проверить как внецентренно-растянутые с учетом дополнительных указаний 19.2.9 СП 294
При учете всех указаний данного раздела, думаю, проверка не будет критичной

Последний раз редактировалось CIE-engineer, 11.10.2021 в 07:48.
CIE-engineer вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2021, 07:46
#5
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Речь идет о крестовых гибких связях рассчитываемых только на растяжение.
О расчёте элементов из одиночного уголка можно почитать в СП 294.1325800.2017 в разделе 13 и в СП 16.13330.2017 в разделе 16. Речь тут, правда, идет не о связях, но изложенные принципы могут быть распространены и на них. А вообще-то такие связи обычно считают без учета момента в предположении, что его влияние в узлах сведется к развитию там пластики, что прсто повысит их "шарнирность".
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2021, 09:23
#6
Verloc


 
Регистрация: 05.01.2012
Сообщений: 880


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
в) N/A + M/Wпл < Ry
А почему Wпл а не Wmin*Cx? Да и пластика в растянутых элементах не допускается? насколько помню. Это на вскидку.

Последний раз редактировалось Verloc, 11.10.2021 в 12:00.
Verloc вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.10.2021, 13:29
#7
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,791


Цитата:
Сообщение от Verloc Посмотреть сообщение
А почему Wпл а не Wmin*Cx?
Это одно и то же.
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
А вообще-то такие связи обычно считают без учета момента.
Это видно из приведенных в #3 серий. Но попадался в сериях и более осторожный подход (как назло не могу найти) с понижением от 0,3 относительно ц. растянутых.
На практике сечения при таком подходе (без учета М_ часто получаются очень маленькими, уже L50*5 несет свыше 10 тс и принимают, чтобы не выглядело слишком хило ~ L75 - L125.
Вместе с тем видел в зданиях и эстакадах весьма ажурные связи.
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
в предположении, что его влияние в узлах сведется к развитию там пластики, что прсто повысит их "шарнирность
Может, где в литературе встречали? Поделитесь ссылкой?
Очевидно, что от деформаций под нагрузкой эксцентриситет уменьшается, но не представляю, как "шарнирность" может свести на нет эксцентриситет в месте крепления.
Вот очень жесткое из плоскости крепление теоретически могло бы компенсировать эксцентриситет.
.....
По прикидкам при e=х0 шарниру пластичности соответствует коэффициент ~0.6-0.7.
Думаю определиться с коэффициентом спокойного сна меньшего 1. Цифра 0,75 вполне красивая.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2021, 13:51
#8
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Очевидно, что от деформаций под нагрузкой эксцентриситет уменьшается, но не представляю, как "шарнирность" может свести на нет эксцентриситет в месте крепления.
Вот очень жесткое из плоскости крепление теоретически могло бы компенсировать эксцентриситет.
О шарнирных и жестких креплениях хорошо написано в Пособии в СНиП II-23-81 в разделе фермы из одиночных уголков. Там и про моменты было.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2021, 13:58
#9
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Тема из разряда этих - ответа на них нет, поэтому будет один флуд типа «гпупости всё это» и «сам дурак».

----- добавлено через ~9 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
как "шарнирность" может свести на нет эксцентриситет в месте крепления
- никак, даже если потечёт всё сечение, т. к. линия действия нагрузки в месте крепления и ЦТ сечения не совпадают.

Последний раз редактировалось eilukha, 11.10.2021 в 14:09.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2021, 14:10
#10
Ziabz


 
Регистрация: 01.09.2021
Сообщений: 217


В Еврокоде 3 (1993.1.8), есть правило, которое позволяет рассчитывать такие уголки (уголки, которые должны работать только на растяжение), как центрально растянутые с введением понижающего коэффициента.
Параграф 3.10.3 , формулы надо смотреть в англоязычной версии документа, так как в русскоязычной много ошибок.

Последний раз редактировалось Ziabz, 11.10.2021 в 14:23. Причина: опечатка, растянутые , а не сжатые
Ziabz вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2021, 14:12
1 | #11
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


А растянутые?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2021, 14:20
#12
Ziabz


 
Регистрация: 01.09.2021
Сообщений: 217


"Растянутые элементы из одиночных уголков, прикрепляемые одной полкой одним рядом
болтов, см. рисунок 3.9, можно рассматривать как нагруженные без эксцентриситета по
эффективному сечению нетто, для которого несущую способность следует определять следующим
образом: "

далее идет первая формула с ошибкой , а вторые две, вроде без
Ziabz вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2021, 14:23
#13
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


А со сваркой растянутые есть?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2021, 14:24
#14
Ziabz


 
Регистрация: 01.09.2021
Сообщений: 217


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
А растянутые?
Я опечатался, растянутые , спс
Со сваркой не нашел
Ziabz вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2021, 14:25
#15
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Со сваркой нет?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2021, 14:32
#16
Verloc


 
Регистрация: 05.01.2012
Сообщений: 880


Для растянутых уголков раньше наступает критика по предельной гибкости, чем по прочности. Если, конечно, уголок длиннее 2м.
Verloc вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2021, 14:56
#17
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Каким образом, если гибкость от усилия не зависит?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2021, 14:59
#18
CIE-engineer

стальные конструкции
 
Регистрация: 04.12.2019
Екатеринбург
Сообщений: 328


Цитата:
Сообщение от Ziabz Посмотреть сообщение
"Растянутые элементы из одиночных уголков, прикрепляемые одной полкой одним рядом
болтов, см. рисунок 3.9, можно рассматривать как нагруженные без эксцентриситета по
эффективному сечению нетто, для которого несущую способность следует определять следующим
образом: "
далее идет первая формула с ошибкой , а вторые две, вроде без
для случая крепления болтами в СП 294.1325800.2017 это и указано, см.19.2.8
CIE-engineer вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2021, 15:24
#19
Ziabz


 
Регистрация: 01.09.2021
Сообщений: 217


Ну там описан вроде случай для сварки, хотя вот мне например не совсем понятно, что такое крепление уголка одной полкой, а что такой крепление двумя, было бы неплохо, если там был бы рисунок, который бы давал ясность написанному.
Ziabz вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2021, 15:29
#20
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от CIE-engineer Посмотреть сообщение
для случая крепления болтами в СП 294.1325800.2017 это и указано, см.19.2.8
- а в следующем пункте ответ на вопрос темы.
Только странно, что эксцентриситеты зависят от соотношения длин швов.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2021-10-11_16-26-08.png
Просмотров: 54
Размер:	194.9 Кб
ID:	241653  

Последний раз редактировалось eilukha, 11.10.2021 в 15:34.
eilukha вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчет растянутых элементов связей из одиночных уголков прикрепленных одной полкой к фасонке

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Проблема при моделировании плоской фермы из одиночных уголков в СКАДе. VAV SCAD 12 06.02.2018 08:53
Опирание ходовых мостиков на нижний пояс фермы из одиночных уголков irif Металлические конструкции 12 24.03.2015 16:13