Непрочитано 20.09.2021, 16:03
Всегда ли следует ставить противосдвиговые упоры?
eilukha
 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592

Имеется одноэтажное холодное здание без крана, площадка строительства несейсмическая, ветровой район - 3 и более.
Если подходить формально, то прочность базы на сдвиг (по СП 43) от действия горизонтальных сил без использования упоров не обеспечена даже для рядовых (несвязевых) колонн. Упоры значительно увеличивают размер подоконника.
Вопрос: стоит ли надеяться на восприятие сдвигающих усилий конструкцией пола и не устанавливать упоры хотя бы для рядовых колонн, где усилие сдвига сравнительно невелико?
Прим.: подбор анкеров с учётом работы из на сдвиг (через усилие затяжки) обычно даёт очень большие диаметры и требует контролируемого натяжения гаек.

Последний раз редактировалось eilukha, 20.09.2021 в 16:15.
Просмотров: 54935
 
Непрочитано 21.09.2021, 11:07
1 | #21
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Нужна какая-то оценка прочности на выкол бетона.
например
wvovanw вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.09.2021, 11:25
#22
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Виkтор Посмотреть сообщение
только ограничение на стр.408
- спасибо! Осталось понять из каких соображений оно принято. Странно, что там участвует прочность на сжатие.

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
Определение величины заделки упоров. Харьковский ПромстройНИИпроект.djvu (109.3 Кб, 5 просмотров)
- надо выяснить из каких соображений получены зависимости и если они имеют неточность, то в запас ли надёжности.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2021-09-21_12-20-59.png
Просмотров: 338
Размер:	95.0 Кб
ID:	240951  

Последний раз редактировалось eilukha, 21.09.2021 в 11:31.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 21.09.2021, 11:47
#23
Виkтор

Инженер-проектировщик КМ, КЖ
 
Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 849


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- надо выяснить из каких соображений получены зависимости и если они имеют неточность, то в запас ли надёжности.
Там есть некоторые нюансы (насколько помню, в отличие от формул в Катюшине напряжения снижаются при увеличении длины шпоры до бесконечности, что нонсенс и в Катюшине по аналогии с расчетом сваи по приложению В этот факт учтен). Соответственно, в формуле h0 в Харьковской методике не всегда корректно принимать Сигму2 как она есть в этой методике.
Для коротких же шпор, считаю, методика годная
Что касается условия в Катюшине, то подставив в это условие цифирки получаются какие-то ужасающие результаты
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов"

Последний раз редактировалось Виkтор, 21.09.2021 в 12:02.
Виkтор вне форума  
 
Непрочитано 21.09.2021, 22:11
#24
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,788


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Если подходить формально, то прочность базы на сдвиг (по СП 43) от действия горизонтальных сил без использования упоров не обеспечена даже для рядовых (несвязевых) колонн.
А усилия и сечение колонн можно обозначить?

Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 21.09.2021 в 22:40.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 21.09.2021, 22:35
#25
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,788


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант
Скажем, для здания высотой 10 м с шагом колонн 6 м и шарнирным опиранием ферм - шпоры в рядовых базах не нужны.


- это просто волевое решение или чем-то обосновывается?
Обосновывается прижимом от момента
Поправлюсь - для таких зданий шпоры не нужны независимо от высоты, может исключая отдельных экзотических случаев.
Как-то не хочется считать дураками отцов основателей и разработчиков серий.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Прижим от момента.jpg
Просмотров: 371
Размер:	48.9 Кб
ID:	240979  
Старый Дилетант вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.09.2021, 04:09
#26
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
не хочется считать дураками отцов основателей и разработчиков серий.
- в какой в серии это написано?
Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Обосновывается прижимом от момента
- для сплошных баз СП 43 допускает учитывать трение только от продольной силы.

Последний раз редактировалось eilukha, 22.09.2021 в 05:09.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 22.09.2021, 04:25
| 1 #27
Виkтор

Инженер-проектировщик КМ, КЖ
 
Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 849


Для небольших Q сдвиг воспринимают болты на срез
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов"
Виkтор вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.09.2021, 05:06
#28
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Виkтор Посмотреть сообщение
Для небольших Q сдвиг воспринимают болты на срез
- изгиба не будет на высоте подливки?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 22.09.2021, 06:29
#29
Виkтор

Инженер-проектировщик КМ, КЖ
 
Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 849


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- изгиба не будет на высоте подливки?
Так подливка жеж даже прочнее тела фундамента?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Из Пособие к СНиП 2.03.01-84 Пособие ф-тов на ест основ.jpg
Просмотров: 338
Размер:	452.5 Кб
ID:	240983  
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов"
Виkтор вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.09.2021, 07:06
#30
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- надо выяснить из каких соображений получены зависимости и если они имеют неточность, то в запас ли надёжности.
Миниатюры
- для бетона В15, получается 5,7*ширина упора, для 140-го упора - 800 мм - неслабо. Т. е. для размещения только одного 140-го упора нужен подколонник размером 140+2*800=1740 мм!!! А если база и два упора, то под 2,5 м будет. Сомнительное это условие.
В общем, это условие получено из условия равенства погонных усилия выкола бетона упором и усилия на упор (равное ширина упора*Rb).
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2021-09-22_8-20-01.png
Просмотров: 162
Размер:	19.7 Кб
ID:	240984  

Последний раз редактировалось eilukha, 22.09.2021 в 07:27.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 22.09.2021, 08:29
#31
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Можно поставить под центр опорного листа базы колонны.
Александр, привет!
Всегда было интересно, как это поможет воспринять сдвиг, учитывая что этот упор будет находиться в бетонной подготовке?
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.09.2021, 08:35
#32
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
упор будет находиться в бетонной подготовке?
- он в стакан входит подколонника.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 22.09.2021, 09:37
#33
Evgeny31


 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,415


Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Александр, привет!
Всегда было интересно, как это поможет воспринять сдвиг, учитывая что этот упор будет находиться в бетонной подготовке?
У Катюшина есть даже расчет подобного упора по границе с подливкой.
Evgeny31 на форуме  
 
Непрочитано 22.09.2021, 09:42
#34
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582


Цитата:
Сообщение от Виkтор Посмотреть сообщение
Так подливка жеж даже прочнее тела фундамента?
из какого букваря страничка?
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 22.09.2021, 10:36
#35
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,788


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- в какой в серии это написано?
Все серии (с шарнирным опиранием ферм) не предусматривают упоров для рядовых колонн.

Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- для сплошных баз СП 43 допускает учитывать трение только от продольной силы.
Но и не запрещает учитывать прижим от момента (который реально существует).
Старый Дилетант вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.09.2021, 10:52
#36
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
не запрещает учитывать прижим от момента
- только для раздельных баз сквозных колонн (да и то, со словом «допускается»).
Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
не запрещает
- считаете, если запрет не прописан - это разрешено?

----- добавлено через ~7 мин. -----
СП 43:
Цитата:
Г. 17 Сдвигающую силу Q, действующую в плоскости изгибающего момента, для сквозных стальных колонн, имеющих раздельные башмаки под ветви колонны, допускается воспринимать силой трения под сжатой ветвью колонны (…)
Сдвигающую силу для стальных сплошных колонн, а также для сквозных колонн при действии сдвигающей силы перпендикулярно плоскости изгибающего момента (связевых колонн) допускается воспринимать силой трения от действия продольной силы и силы затяжки болтов (…).
- странно было бы (со стороны авторов норм) учитывать затяжку болтов и забыть поучитывать «прижим от момента» в сплошных базах.

Последний раз редактировалось eilukha, 22.09.2021 в 11:02.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 22.09.2021, 15:17
#37
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
он в стакан входит подколонника.
Пост №12. Книга Катюшина. Этот уголок может войти только в подбетонку, а не в тело фундамента.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.09.2021, 15:23
#38
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Такое решение зависит от трения подливки по подколоннику. Считаю это неудачное решение.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 22.09.2021, 15:48
#39
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Такое решение зависит от трения подливки по подколоннику. Считаю это неудачное решение.
нормальное решение при небольших нагрузках
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 22.09.2021, 15:54
#40
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Такое решение зависит от трения подливки по подколоннику. Считаю это неудачное решение.
Вот оно мне тоже сомнительным кажется.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Всегда ли следует ставить противосдвиговые упоры?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
В каких случаях не следует учитывать взвешивающее действие воды? eilukha Основания и фундаменты 23 14.09.2021 10:15
Надо ли ставить знакопеременность для пульсаций ветра? eilukha SCAD 7 16.08.2017 14:13
Как часто необходимо ставить вертикальные связи между опорами? o_O Металлические конструкции 5 31.10.2014 11:42
есть ли какие нормы для отмосток с бордюрами, что их обязательно ставить? Vofff4ik Основания и фундаменты 1 20.03.2013 18:54
Какие ставить допуски на радиусы гиба листов Olegic Прочее. Архитектура и строительство 2 19.04.2004 09:11