| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Правильно ли я определил расчетную длину колонны?

Правильно ли я определил расчетную длину колонны?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 20.09.2021, 20:27
Правильно ли я определил расчетную длину колонны?
vladiyar
 
Регистрация: 17.04.2021
Сообщений: 39

Здравствуйте! Прочитав учебник Горева и СП, не уверен, что правильно понял определение расчетной длины, подскажите пожалуйста! Ниже я привел 5 примеров. (На форуме искал, четкий ответ на свой вопрос не нашел. Спасибо за Вашу помощь!)

Переделал схемы 2-5.

Я извинюсь, что ввёл Вас в заблуждение заменой схем! Я подумал, что те кто решит мне помочь не захотят перечитывать всю тему, и будут отвечать по первому вопросу.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 582
Размер:	31.7 Кб
ID:	240908  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2-2.jpg
Просмотров: 565
Размер:	55.9 Кб
ID:	240925  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 3-2.jpg
Просмотров: 1296
Размер:	52.1 Кб
ID:	240926  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 4-2.jpg
Просмотров: 596
Размер:	69.5 Кб
ID:	240927  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 5-2.jpg
Просмотров: 571
Размер:	71.2 Кб
ID:	240928  



Последний раз редактировалось vladiyar, 21.09.2021 в 19:09. Причина: Переделал схемы 2-5.
Просмотров: 22456
 
Непрочитано 01.10.2021, 18:12
1 | #81
nickname69


 
Регистрация: 27.12.2020
Сообщений: 76


Вообще-то в иностранной таблице всё верно, 1.1 при a/L=0 Это следует из того что существуют несовершенства. Потому в учебниках записывают, что 1.0 это для идеализированной схемы, когда стержень вертикален, а распорный элемент/ связь представляя собой линейную пружину не дают смещения и его можно принять как шарнирную опору, то есть дополнительного смещения/поворота нет. И там же дописывают, что реалистично нужно умножать коэффициент расчетной длины на 10/20% в подобных случаях. Если для консольного стержня записано вместо 2.0, например в скобках дописывают 2.1 или 2.2 это пришло из деревяшек (точно откуда, неизвестно, но оттуда) а потом перекочевало каким-то образом в металлы.

А вот учет сдвига, это конечно здорово, и что в программе расчет сделали. Но эта задача нелинейная и она никак не может быть применена для теории первого порядка. У Болотина, кажется об этом было написано. А вообще да, есть точная формула и её можно без программы посчитать, с учетом EA, EI, kGA. Но это ведь не то пальто, чтобы искать расчетную длину.

P.S. Интересно, в СКАДе при учете на сдвиг по какой формуле считается? Точной или Энгессера. Потому что если точная, тогда там должен быть учет и EA а в этом случае должно произойти увеличение критической силы. Что-то сдвиг много дал. Разница должна быть 4-5% процентов в критических силах с учетом и без.

Последний раз редактировалось nickname69, 01.10.2021 в 18:43.
nickname69 вне форума  
 
Непрочитано 01.10.2021, 18:28
#82
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


nickname69, поясните, пожалуйста, как поможет устойчивости шарнирному стержню мю>1,000? Чтобы ему помочь, надо хотя бы один шарнир заменить на упругую по повороту опору.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 01.10.2021, 18:42
#83
nickname69


 
Регистрация: 27.12.2020
Сообщений: 76


eilukha, Ну так и есть, тем и мотивируют учебники. Всё строится из предположения, что система имеет множество несовершенств, начиная с монтажа и заканчивая возможными дополнительным поворотом фундамента, балкой у которой значительно большая жесткость, распорка, которая является упругой опорой или связь жесткости, смещение узла. Отсюда и такая оценка. Никто точно не скажет, это же расчетные длины, в физическом мире их нет, но чтобы оградить нас от всякой нелинейности, всяких вредных эффектов и глупостей, так поступали раньше и так поступают сейчас. Может по традиции, может потому что это надежно или идет в учет надежности, а раз так, зачем менять тогда.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: aa1.png
Просмотров: 74
Размер:	67.2 Кб
ID:	241342  

Последний раз редактировалось nickname69, 01.10.2021 в 18:51.
nickname69 вне форума  
 
Непрочитано 01.10.2021, 19:20
#84
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Т. е. ответа или хотя бы осмысленного предположения нет. Несовершенства в шарнирах только повысят устойчивость.

----- добавлено через ~7 мин. -----
Сюда же: может ли мю решётки из плоскости фермы быть больше 1,000? Там же линейное закрепление из плоскости сильно податливо...

Последний раз редактировалось eilukha, 01.10.2021 в 19:29.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 01.10.2021, 19:29
#85
nickname69


 
Регистрация: 27.12.2020
Сообщений: 76


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Т. е. ответа или хотя бы осмысленного предположения нет. Несовершенства в шарнирах только повысят устойчивость.

----- добавлено через ~7 мин. -----
Сюда же: может ли мю решётки из плоскости фермы быть больше 1,000?
Честно, не я придумал это.
Из плоскости? смотря какая решетка и да, конечно может быть.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: aa2.png
Просмотров: 51
Размер:	47.2 Кб
ID:	241343  
nickname69 вне форума  
 
Непрочитано 01.10.2021, 20:26
#86
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
петли всегда в пользу безопасности. С другой стороны, встроенное соединение может имитировать либо эффективное вращательное ограничение, такое как основание фундамента, предназначенное для изгиба, либо ограничение, обеспечиваемое колонне горизонтальной балкой, имеющей гораздо большую жесткость. Чтобы учесть несовершенную фиксацию вращения, необходимо
Может быть реалистично Увеличить на 10-20% значения ß, определенные при предположении идеально встроенных ограничений.
- о какой схеме текст? Контекст текста есть?

----- добавлено через 53 сек. -----
Цитата:
Сообщение от nickname69 Посмотреть сообщение
конечно может быть
- пример есть?

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от nickname69 Посмотреть сообщение
не я придумал это
- это не отменяет необходимости наличия понятного объяснения.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 01.10.2021, 21:55
#87
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от nickname69 Посмотреть сообщение
Вообще-то в иностранной таблице всё верно, 1.1 при a/L=0. Это следует из того что существуют несовершенства. Потому в учебниках записывают, что 1.0 это для идеализированной схемы, когда стержень вертикален, а распорный элемент/ связь представляя собой линейную пружину не дают смещения и его можно принять как шарнирную опору, то есть дополнительного смещения/поворота нет. И там же дописывают, что реалистично нужно умножать коэффициент расчетной длины на 10/20% в подобных случаях.
Цитата:
Сообщение от nickname69 Посмотреть сообщение
Честно, не я придумал это.
Вам же английским по белому написано: "Для учета несовершенства закрепления от поворота, реалистично будет увеличить на 10-20 % коэффициент бета, который определен в предположении абсолютно жесткой заделки." То есть, увеличение мю по сравнению с теоретическим, выполняется для того, чтобы учесть реальную вращательную жесткость опор и применяется только для схем у которых одна из опор закреплена от поворота. Вот, для примера, картинка из учебника:

Для того, чтобы показать, что в этой таблице для первой схемы при значении a/L=0, значение Lcr/L=1,1 это следствие опечатки, а не умышленного учета сдвиговой жесткости стержня или податливости опор был выполнен ряд расчетов в СКАД по данным таблицы. При расчете в СКАД опоры были абсолютно жесткими и сдвиговая жесткость стержня не учитывалась. Результаты расчета:

По графику видно, что только 2 из 11 вариантов, посчитанных в СКАД отличаются от приведенных в таблице более чем на 0,5 %. Если при определении табличных значений использовался единый подход, то очевидно, что значения Lcr/L для a/L=0 и a/L=0,7 отражены неверно и, скорее всего, являются следствием опечатки.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: L_cr_сравнение.png
Просмотров: 172
Размер:	34.1 Кб
ID:	241349  
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 01.10.2021, 22:27
#88
КПИ


 
Регистрация: 24.06.2014
Сообщений: 26


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Для того, чтобы показать, что в этой таблице для первой схемы при значении a/L=0, значение Lcr/L=1,1 это следствие опечатки, а не умышленного учета сдвиговой жесткости стержня или податливости опор был выполнен ряд расчетов в СКАД по данным таблицы. При расчете в СКАД опоры были абсолютно жесткими и сдвиговая жесткость стержня не учитывалась. Результаты расчета:
Сравнение
я уже писал ранее, но еще раз повторю. Если при L=100м a=4,999м, то a/L=0 по правилам округления. Почему вы для a/L берете 0,01?
КПИ вне форума  
 
Непрочитано 01.10.2021, 22:52
#89
Yu Mo

Расчёты и проектирование строительных конструкций
 
Регистрация: 04.03.2008
Донецк
Сообщений: 410


Цитата:
Сообщение от КПИ Посмотреть сообщение
Вот для случая когда сверху a=990мм, снизу L=20000мм на миниатюре, тогда по правилам округления из школы a/L будет равен 0 и это часто встречающееся решение во всяких навесах.
Тот же случай когда "a" выступает в роли консоли - отношение a/L=0 при a=990мм и L=20000мм.
Думаю, что правила округления из школы здесь не вполне корректны. Любое округление приводит к погрешности, а весьма грубое округление 0.0495 до нуля такую погрешность увеличивает. Для таких случаев намного уместнее обычная линейная интерполяция между табличными данными, которая рекомендуется во всех нормах и справочниках и которую мы делаем на автопилоте. Это как минимум. А, вообще, есть программные комплексы, которые среди прочих задач решают и эту.
Что касается вашей задачи из #80:

1. По схеме 3 #38. Сечение 40К1, L=20 м, а=0.990 м:
Лира без учёта сдвига (рис. 1) Lef=14.2106 м;
Лира с учётом сдвига (рис. 1) Lef=14.3312 м;
Интерполяция схемы 3 табл. #38 Lef=14.198 м.
Учёт сдвига даёт +0,85%.

2. По схеме 2 #38. Сечение сварное -720х10 / 2-600х20, L=20 м, а=0.990 м:
Лира без учёта сдвига (рис.2) Lef=40.6614 м;
Лира с учётом сдвига (рис. 2) Lef=41.1906 м;
Интерполяция схемы 2 табл. #38 Lef=40.693 м.
Утилита Лиры ( рис. 3) Lef=40.660 м.
Учёт сдвига даёт +1,30%.

Кучно легли.
P.S. Кстати, табличка #38 откуда?
P.P.S. Думаю 1.1 из первой схемы - это всё таки опечатка.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Уст стержня 3.png
Просмотров: 29
Размер:	53.5 Кб
ID:	241350  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Уст стержня 4.png
Просмотров: 34
Размер:	62.5 Кб
ID:	241351  Нажмите на изображение для увеличения
Название: a 990 L 20000.PNG
Просмотров: 32
Размер:	141.1 Кб
ID:	241352  

Последний раз редактировалось Yu Mo, 02.10.2021 в 10:29.
Yu Mo вне форума  
 
Непрочитано 01.10.2021, 23:21
#90
КПИ


 
Регистрация: 24.06.2014
Сообщений: 26


Цитата:
Сообщение от Yu Mo Посмотреть сообщение
1. По схеме 3 #38. Сечение 40К1, L=20 м, а=0.990 м:
Лира без учёта сдвига (рис. 1) Lef=14.2106 м;
Лира с учётом сдвига (рис. 1) Lef=14.3312 м;
Интерполяция схемы 3 табл. #38 Lef=14.198 м.
Учёт сдвига даёт +0,85%.

2. По схеме 1 #38. Сечение сварное -720х10 / 2-600х20, L=20 м, а=0.990 м:
Лира без учёта сдвига (рис.2) Lef=40.6614 м;
Лира с учётом сдвига (рис. 2) Lef=41.1906 м;
Интерполяция схемы 1 табл. #38 Lef=40.693 м.
Утилита Лиры ( рис. 3) Lef=40.660 м.
Учёт сдвига даёт +1,30%.
Дак по схеме 3 у вас получилось значение близкое к 0,7, в чем ошибка? И эти цифры 0,99м и 20м это нормальная инженерная практика, а не 0,1, как предполагали выше. А по схеме 1 вы вообще что-то не то насчитали, там должно получиться значение между 1 и 1.1. Откуда у вас 2 получилось?
Очевидно, что схему 1 нельзя применять для случая где мю стандартно по Эйлеру предполагается равным 1. У каждого случая есть свои границы применимости. Конкретно в данном случае "a" не должно стремиться к 0. Если оно равно 0, то вы должны применить стандартную 1. И наоборот, если мы имеем хоть сколько-нибудь значимую консоль (по вашему мнению, как проектировщика), то принимаем минимум 1.1. Эта таблица супер логична и последовательна. Если вы считаете иначе и пытаетесь привести какие-то мега точные расчеты, то это исключительно ваши проблемы.

Последний раз редактировалось КПИ, 02.10.2021 в 01:38.
КПИ вне форума  
 
Непрочитано 02.10.2021, 05:05
#91
nickname69


 
Регистрация: 27.12.2020
Сообщений: 76


@ZVV В моем понимании есть аналогия с линейной пружиной как и с вращательной. Если линейная пружина (распорка, связь) имеет жесткость меньше чем жесткость шарнирно-опертого стержня (см. рисунок из №83) что реалистично, тогда стержень может сместиться вбок на некоторую величину, которая создаст эффект второго порядка (изг. момент). Это приведет к уменьшению критической силы, чтобы компенсировать это, умножают на 10%. И это не для одинокостоящего стержня, для системы стержней.
Также была мысль объяснить их подход, представив такую систему из двух стоек и решетки, как эквивалентный консольный стержень с упругой опорой.

----- добавлено через ~51 мин. -----
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- пример есть?
Примера на руках нет. Однако, если логично представить себе решетку фермы, к примеру Л-образную, то вполне, если считать по дефор. схеме. Это звучит как-то тупо, конечно, но в моей голове почему-то это реалистично. Если делать расчеты по дефор.схеме с учетом эффектов второго порядка или несовершенств (отклонение от вертикальности) критическая сила будет меньше, поэтому можно найти эквивалент в расчетной длине при расчете первого порядка. Ну как-то так... Ага.
nickname69 вне форума  
 
Непрочитано 02.10.2021, 07:22
#92
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от nickname69 Посмотреть сообщение
стержень может сместиться вбок на некоторую величину, которая создаст эффект второго порядка (изг. момент)
- момент в шарнирах?
Цитата:
Сообщение от nickname69 Посмотреть сообщение
Однако, если логично представить себе решетку фермы, к примеру Л-образную, то вполне, если считать по дефор. схеме.
  1. Вычислять мю по деформированной схеме - абсурд. Мю по Эйлеру - это уже расчёт по деформированной схеме.
  2. Получить мю от нуля до бесконечности в лироскадах - не проблема. Я говорю о мю для расчёта устойчивости сжатой решётки.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 02.10.2021, 08:59
#93
nickname69


 
Регистрация: 27.12.2020
Сообщений: 76


@eilukha Мне видится вот такая схема и ду.

----- добавлено через ~5 мин. -----
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Я говорю о мю для расчёта устойчивости сжатой решётки.
Тут не берусь сказать, вероятно всё зависит от гибкости. Но как мне кажется если рассмотреть классическое линейное ДУ но с постоянным коэффициентом, например в виде начальной кривизны по синусоиде, то да расчетная длина должна быть больше. Нужно подумать.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: aa2.png
Просмотров: 43
Размер:	28.3 Кб
ID:	241356  
nickname69 вне форума  
 
Непрочитано 02.10.2021, 09:13
#94
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от nickname69 Посмотреть сообщение
начальной кривизны
- это отдельная песня, с Мю не связанная.
Цитата:
Сообщение от nickname69 Посмотреть сообщение
Нужно подумать.
- вот если, отклонение стержня в линейной связи увеличивает продольную силу, по это может повлиять на мю. Только я не знаю какое там соотношение порядков малости, т. е. влияет ли это.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 02.10.2021, 09:55
#95
nickname69


 
Регистрация: 27.12.2020
Сообщений: 76


Ну всё как бы описуемо. Надо задаться целью описать это.
nickname69 вне форума  
 
Непрочитано 02.10.2021, 10:08
1 | #96
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от nickname69 Посмотреть сообщение
Ну всё как бы описуемо. Надо задаться целью описать это.
Всё уже украдено описано до нас . Смотрим книгу С.Д. Лейтес "Устойчивость сжатых стальных стержней" 1954 года издания на стр. 254.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 02.10.2021, 10:27
#97
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Лейтес "Устойчивость сжатых стальных стержней" 1954 года издания на стр. 254
- либо Лейтес, либо СП 294 неправ.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2021-10-02_11-20-08.png
Просмотров: 78
Размер:	255.5 Кб
ID:	241357  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2021-10-02_11-32-04.png
Просмотров: 76
Размер:	144.2 Кб
ID:	241358  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2021-10-02_11-44-22.png
Просмотров: 56
Размер:	62.2 Кб
ID:	241359  

Последний раз редактировалось eilukha, 02.10.2021 в 11:23.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 02.10.2021, 10:36
#98
Yu Mo

Расчёты и проектирование строительных конструкций
 
Регистрация: 04.03.2008
Донецк
Сообщений: 410


Цитата:
Сообщение от КПИ Посмотреть сообщение
Дак по схеме 3 у вас получилось значение близкое к 0,7, в чем ошибка?
А ни в чём. Снизу шарнир, сверху почти заделка. Вот, и выходит почти 0,7.
Цитата:
Сообщение от КПИ Посмотреть сообщение
А по схеме 1 вы вообще что-то не то насчитали, там должно получиться значение между 1 и 1.1. Откуда у вас 2 получилось?
Вот тут ошибся слегка. Там не закрытый, а открытый перелом не схема 1, а схема 2. С номером схемы накосячил. Пардон. Уже исправил в #89.
Yu Mo вне форума  
 
Непрочитано 02.10.2021, 11:05
#99
Yu Mo

Расчёты и проектирование строительных конструкций
 
Регистрация: 04.03.2008
Донецк
Сообщений: 410


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Лейтес
Похоже, это коэффициент упругости из (10) на стр. 252.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Стереть.png
Просмотров: 51
Размер:	99.8 Кб
ID:	241360  Нажмите на изображение для увеличения
Название: (10) Лейтес.png
Просмотров: 51
Размер:	419.0 Кб
ID:	241361  
Yu Mo вне форума  
 
Непрочитано 02.10.2021, 11:23
#100
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
либо Лейтес, либо СП 294 неправ.
Наипоследнейший раз . Почему-то все пользуются геометрической интерпретацией расчётной длины, согласно которой последняя есть расстояние между смежными точками перегиба изогнутой оси стержня. И с этой точки зрения значение Мю>1 для двухшарнирного стержня объяснить невозможно. Есть, однако, и физическое более общее толкование: расчётная длина стержня представляет собой длину шарнирно опертого стержня нагруженного продольной силой, эквивалентную по критической силе рассматриваемому стержню. А вот с этой точки зрения равенства критических сил, никакого несоответствия по Мю нет и в помине. СП 294 же просто преобразовывает равенство критических сил v*l=(Пи^2*E*I)/(Мю*l)^2 для формального использования общего метода расчёта на устойчивость по нормам.
IBZ вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Правильно ли я определил расчетную длину колонны?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как правильно ставить связи и принимать расчетную длину в 2-этажном здании? x691 Металлические конструкции 3 22.03.2019 04:35
Как определить расчетную длину пояса фермы? TAV1 Металлические конструкции 1 08.10.2018 14:48
Правильно ли определил расчетные длины в плоскости и из плоскости рамы. ? (раму рассчитываю в ПК ЛИРА САПР 2013). Добрый ! Лира / Лира-САПР 7 12.03.2016 19:24
Как правильно создать расчетную схему фундамента мельницы в Лире? tanaka Лира / Лира-САПР 15 27.02.2013 05:45