| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Расчет тока 1ф КЗ: где взять параметры кабеля?

Расчет тока 1ф КЗ: где взять параметры кабеля?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 01.04.2011, 09:47 #1
Расчет тока 1ф КЗ: где взять параметры кабеля?
trafbite
 
Регистрация: 16.05.2009
Сообщений: 62

Всем привет!
Столкнулся с проблемой, помогите решить
Считаю ток 1ф КЗ по ГОСТ ГОСТ 28249-93. Нужно определить сопротивления кабеля прямой и нулевой последовательностей (например АВВГ 4х50). В ГОСТе нет такой информации. Подскажите где найти эти величины?
И можно ли как-нибудь формулой выразить сопротивления нулевой последовательности, зная сопротивления прямой последовательности кабеля?
Просмотров: 5900
 
Непрочитано 01.04.2011, 18:52
#2
Redj-ЭС


 
Регистрация: 08.08.2007
г. Подольск
Сообщений: 531


если табл. 11 этого госта никак не помогает, может можно связаться с производителем и у него всё выпытать...

а вот идеи по расчетам...
Redj-ЭС вне форума  
 
Непрочитано 02.04.2011, 08:45
#3
totaren


 
Регистрация: 03.06.2010
Уфа
Сообщений: 299


Цитата:
Сообщение от Redj Посмотреть сообщение
offtop: ууупс, помнится давным-давно я проходил практику в Нижнем (правда с Фишманом мало пересекался, всё больше с Федоровской). статья 2007 года, интересно живы-здоровы они сейчас?
totaren вне форума  
 
Непрочитано 02.04.2011, 11:14
#4
Redj-ЭС


 
Регистрация: 08.08.2007
г. Подольск
Сообщений: 531


а может еще подойдет формула из пункта 4.2.6 РД 153-34.0-20.527-98...
Redj-ЭС вне форума  
 
Непрочитано 02.04.2011, 11:40
#5
mak#

СМР
 
Регистрация: 02.09.2007
Саратов
Сообщений: 387


Возвратись к своему вопросу на http://www.proektant.org/index.php/t...1.new.html#new , там тебе уже всё рассказали...
mak# вне форума  
 
Непрочитано 30.06.2011, 15:48
#6
pankov-anton


 
Регистрация: 23.06.2011
Сообщений: 4


Мне справочник Барыбина в таких случаях помогал:
http://www.twirpx.com/file/6197/
pankov-anton вне форума  
 
Непрочитано 30.06.2011, 18:31
#7
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator

LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 39,829


Меня просят "перезалить" предоставленную документацию / серию / ГОСТ в Dоwnlоad или приложить к посту. Почему?
__________________
Моя библиотека lisp-функций
---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.
Кулик Алексей aka kpblc вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Расчет тока 1ф КЗ: где взять параметры кабеля?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
Где взять деньги на расчет? Nick Kononenko Прочее. Архитектура и строительство 33 09.05.2009 00:10
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44
Расчет количества кабеля в здание Дмитрий 1982 Конструкции зданий и сооружений 13 12.03.2007 10:00