Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Подскажите, правильное ли устройство кровли ?

Подскажите, правильное ли устройство кровли ?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 16.04.2014, 10:22 #1
Подскажите, правильное ли устройство кровли ?
Славян
 
Регистрация: 09.04.2014
Сообщений: 6

Уклон крыши 6 градусов, перекрытие по профлисту на профлисте керамзитобетон (именно так), далее я : пароизоляция, затем лучше было бы как мне кажется два слоя теплоизоляции роквул 2 по 50 мм (по теплотехническому расчету, учитывая воздушную прослойку над утеплителем можно и уменьшить утеплитель, но нет смысла) на них ветро-гидроизоляция, контробрешетка брусок 50*125, затем еще ветро-гидрозащиту, обрешетка, затем профлист. Но возникает вопрос как крепить контробрешетку : саморезами по бетону ? какие еще есть варианты.
Но можно и так : пароизоляция, контробрешетка, между контробрешеткой тот же утеплитель, затем ветро-гидрозащита , обрешетка, и профлист, креплю так же саморезами по бетону. Заказчик говорит что второй вариант удобнее для монтажа, но тогда по контробрешетке будет потеря тепла....то есть опять же нужно под ней утеплять..или как предлагается просто забить....
Просмотров: 2997
 
Непрочитано 16.04.2014, 11:39
#2
arch.Wladek

Architect (CAD/Revit)
 
Регистрация: 14.06.2009
Sopot. Polska
Сообщений: 625


нарисовал бы ты пирог с флажком... а то читать и складывать это все в голове...
__________________
The Universal Vagabond Zen:)
arch.Wladek вне форума  
 
Непрочитано 16.04.2014, 11:51
#3
balabenuk

Технадзор
 
Регистрация: 04.08.2008
Сообщений: 382


Профлист и уклон 6 градусов вещи несовместимые
balabenuk вне форума  
 
Непрочитано 16.04.2014, 13:03
#4
gofra


 
Регистрация: 14.06.2010
Сообщений: 1,048


Цитата:
Сообщение от Славян Посмотреть сообщение
ветро-гидрозащита
Offtop: ГЭС-воду выдерживает и от ветра не падает
на самом деле: строительная конструкция-конструкция, сечение которой задано расчетом
Вам надо просто выполнить расчет по СП 50.13330
по 8 параграфу после профлиста пароизоляцию не надо, обсуждали
gofra вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.04.2014, 13:38
#5
Славян


 
Регистрация: 09.04.2014
Сообщений: 6


если не ошибаюсь то по ТТК или СП по устройству кровель про профлист сказано так: при уклоне 6-12 градусов герметизировать стыки, продольные не менее 250 мм...

----- добавлено через ~5 мин. -----
Цитата:
Сообщение от gofra Посмотреть сообщение
на самом деле: строительная конструкция-конструкция, сечение которой задано расчетом
Вам надо просто выполнить расчет по СП 50.13330
по 8 параграфу после профлиста пароизоляцию не надо, обсуждали
А как расчитать ? получается что там где только контробрешетка, так как утеплитель между контробрешетками, мы берем только теплопроводность ДОСКИ контробрешетки, или я туплю ?
Славян вне форума  
 
Непрочитано 16.04.2014, 13:44
#6
Rourker


 
Регистрация: 17.10.2013
Сообщений: 107


Цитата:
Профлист и уклон 6 градусов вещи несовместимые
Если лист цельный и нет стыков по длине, то уклон - любой.
Rourker вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.04.2014, 13:55
#7
Славян


 
Регистрация: 09.04.2014
Сообщений: 6


СП 17.13330.2011

6.4.21 Кровли из профилированных листов предусматривают на уклонах более 20 % (12о); на уклонах от 10 до 20 % (6о – 12о) следует предусматривать герметизацию продольных и поперечных стыков между листами либо – водоизоляционный слой под листами.
Величина нахлестки профлиста вдоль ската должна быть не менее 250 мм, а поперек ската – на один гофр.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от arch.Wladek Посмотреть сообщение
нарисовал бы ты пирог с флажком... а то читать и складывать это все в голове...
Вечером выложу обязательно

----- добавлено через ~19 ч. -----
Не получилось выложить. И все же вопрос основной касается теплотехнического расчета пирога, утеплитель нужен не менее 100 мм, но ведь он лежит не сплошным листом покрывающим кровлю, а образуются промежутки в виде КОНТРОБРЕШЕТКИ (СТРОПИЛ), 50*125 а у древесины теплопроводность выше, соответственно тепло теряется...или это не учитывать ?

Последний раз редактировалось Славян, 17.04.2014 в 08:42.
Славян вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Подскажите, правильное ли устройство кровли ?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Подскажите решения кровли при параллельных коньках, в месте, где сходятся два ската? monstr-tv3 Конструкции зданий и сооружений 3 23.12.2011 18:00
Устройство легкосбрасываемой кровли SaFF Конструкции зданий и сооружений 6 10.09.2010 15:41
Подскажите пожалуйста как расчитать пиломатериал на устройство лесов ИРИНКА Технология и организация строительства 9 11.06.2010 15:29
Вопрос по свесу кровли - расчет заодно подскажите? antan83 Конструкции зданий и сооружений 4 08.06.2009 20:42
Устройство мансардного этажа по не эксплуатируемой кровли Игорь64 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 03.04.2009 08:50