| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
25.09.2015, 15:03 | #1 | |
Очень нужен совет как правильно выполнить трассировку канализации
КЖ
Ростов-на-Дону
Регистрация: 27.03.2013
Сообщений: 17
|
||
Просмотров: 2868
|
|
||||
Вода - моя работа Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639
|
Чёт жаль тебя даже, внизу пример сети, СП Канализация наружные сети и сооружения и СП Генеральные планы промышленных предприятий тебе в помощь, в последнем расстояния между сетями прописаны и от сетей до зданий и сооружений.
Чтобы сеть нормально построилась, лучше делать её профиль, а не подписывать отметки на плане. Для сброса в реку ещё и оголовок делать нужно.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает. |
|||
|
||||
КЖ Регистрация: 27.03.2013
Ростов-на-Дону
Сообщений: 17
|
KronSerg, а как мне себя жаль(( спасибо огромное, буду разбираться
У нас как выяснилось напорная планируется канализация, а по снипу колодцы ставят через каждые 50 м (в моем случае) на прямых участках и в местах поворота, но для напорной я так понимаю колодцы не нужны? |
|||
|
||||
Вода - моя работа Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639
|
Напорная канализация проектируется как водопровод, на поворотах колодцы не нужны, но вообще без них, всё равно, не обойтись.
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=34488
__________________
Нерешаемых проблем не бывает. Последний раз редактировалось KronSerg, 25.09.2015 в 17:12. Причина: Написал понятней |
|||
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,332
|
Цитата:
Во-вторых, когда будете рисовать на карте линию от границы участка, где канализация выходит до реки, подумайте о других сетях (электрика и прочее), которые могут проходить в этом районе.
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы |
|||
|
||||
КЖ Регистрация: 27.03.2013
Ростов-на-Дону
Сообщений: 17
|
Спасибо за ответ, вы правы, я об этом тоже уже подумала, но дело в том, что у меня нет никаких данных о том, как проходят инженерные сети в этом районе, более того даже карты нет топографической, на которой я могла бы показать нашу канализацию(на границах нашего участка карта заканчивается). Но у меня есть согласованная схема (ориентировочная), на ней я вижу по каким улицам (от завода в 1 км находится маленький хутор ) она должна проходить и место на берегу, где разрешен сброс. Ориентируюсь только на эти данные и ищу карту в интернете, хотя занятие это бессмысленное насколько я могу судить.
|
|||
|
||||
Вода - моя работа Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639
|
Ну теперь понятно почему делать это некому)))
Все просто отказались. Делать проект наружных сетей без нормальной подосновы это даже большая глупость, чем делать проект фундамента не имея геологии. Что можно посоветовать, тереби начальство, пусть добывают съемку, хоть архивную. Прицепи хотя бы снимок спутниковый, хоть по зданиям и озерам трассу не поведёшь.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает. |
|||
|
||||
КЖ Регистрация: 27.03.2013
Ростов-на-Дону
Сообщений: 17
|
Цитата:
Это, если кому интересно, чем эта авантюра заканчивается)) |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Очень нужен ДСТУ 2104-92 | sollos | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 04.07.2014 13:11 |
Срочно очень нужен курсовой проект театра | Om Nom | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 04.06.2013 16:38 |
Очень нужен СНиП СНиП II-Б.1-62 Основания зданий и сооружений | deadline | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 11 | 31.05.2013 13:58 |
Очень нужен лисп (из EXEL в ACAD) | REDS | LISP | 22 | 12.07.2007 01:52 |
Начинаю заниматься расчётами - нужен совет | Baires | Прочее. Архитектура и строительство | 15 | 29.03.2006 07:39 |