14.04.2014, 19:36 | #1 | |
Как заказать расшифровать и какую купить дверь?
Регистрация: 01.08.2012
Сообщений: 113
|
||
Просмотров: 6339
|
|
||||
Регистрация: 22.01.2013
Сообщений: 412
|
ГОСТ 31173-2003 ДСВ ПН М3 2100-1000 (EI 15). - дверной блок стальной внутренний, с порогом, открывание наружу, класс прочности М3... а вот с противопожаркой, действительно не понятно. Если не секрет в каком помещении устанавливается и куда выводит эта дверь? Т.к. предел 15 минут - это самый минимум для заполнения проёмов в преграде. И такое заполнение проёмов должно иметь сертификат, по госту такого сертификата конечно нет )))), т.к. у дверей разные задачи. Я думаю, вам нужно обратиться в проектную организацию и уточнить не стыковку. Т.к. одно исключает другое - просто стальная дверь в преграде может оказать противоположное действие требуемому - её просто заклинит от нагревания и она преградит путь эвакуации + проникновение продуктов горения через щели и т.д.
Обратитесь к самим проектировщикам проекта за уточнениями! |
|||
|
||||
Регистрация: 01.08.2012
Сообщений: 113
|
Стоят такие двери, например, в складе запасных частей (В2) и в складе инструмента (В2) и других. При проходе через эти двери попадаешь в помещение с категорией В3. К проектировщикам обращаться хорошо, но хотелось бы сначала самим разобраться.
|
|||
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547
|
Правильно советуют, что нужно обратиться с вопросом к проектировщикам этого проекта. Думаю, что нужно покупать сертифицированные противопожарные стальные двери с огнестойкостью не ниже EI 15. Так как такие двери редкость, то можно приобрести с большей огнестойкостью - EI 30.
Непонятные буквы EI расшифроваваются здесь: Цитата:
__________________
Архитектура - это диагноз. |
|||
|
||||
Регистрация: 22.01.2013
Сообщений: 412
|
Как говорит наш пожарник - если в экспликации помещения написано "хранение", то всё... противопожарные преграды и соответсвенно заполнение проёмов. У нас даже к.у.и. вся в противопожарке... А у вас запчасти!!! ))) они же в упаковке, да ещё, наверняка, в промаслянной ... т.ч. ищите производитя противопожарных дверей. Только вот 15 минут как то теперь сомнительно, а не по больше ли?
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Какую дверь ставить во втроенную электрощитовую В4 в промздании кат. Д? | Маррия | Архитектура | 13 | 24.04.2019 10:58 |
Какую зимнюю одежду купить в командировку | Seeker | Разное | 24 | 04.09.2013 11:20 |
Какую дверь установить в подвал? | Diizz | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 26.08.2011 09:47 |
Посоветуйте какую книгу купить по LISPу? | Соня | LISP | 4 | 18.08.2005 11:53 |