Непрочитано 07.12.2005, 18:58 #1
Кто пользуется Фундаментом 10.2
EUDGEN
 
конструктор
 
Кишинев
Регистрация: 18.03.2005
Сообщений: 1,641

Здравствуйте, коллеги!
Посчитал уголковую подпорную стену на естественном основании. Основные параметры: Н=4.5 м; Нзаделки=2м; б=400мм, грунты основания: 1.8 т/м3: Фи=18 гр; с=2 т/м2; засыпки (1.65; 16; 0.5 соотв),
УГВ -6м (ниже подошвы): сейсмика 7 баллов; нагрузок поверху нет; бетон В15.
Так вот, проверка на сдвиг дает В=10м?!
Если не затруднит, подскажите, чем считаете и что с Фундаментом 10.2. Я не все проверял, но кое-что работает нормально.
Заранее благодарю.
__________________
В поисках истины приходится напрягаться
Просмотров: 11037
 
Непрочитано 07.12.2005, 22:02
#2
favorite

инженер
 
Регистрация: 05.12.2005
Москва
Сообщений: 425


Я вообще сваи считал на фундамент 6.0 результаты вроде сходились.
Сейчас 10.2 поставил пока не проверял но вроде все работает.
favorite вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2005, 09:41
#3
Radcha

Конструктор
 
Регистрация: 15.11.2005
Украина, Донецк
Сообщений: 66


Задал ваши параметры в фундамент 10.1 получил подошву ~3м (под b подразумевался вылет?). Есть СПРАВОЧНОЕ ПОСОБИЕ "Проектирование подпорных стен и стен подвалов" к СНиП 2.09.03-85
Я бы вам посоветовал просчитать по нему. Тогда узнаете истину.
Radcha вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2005, 11:19
#4
Миронов Р

конструктор
 
Регистрация: 21.11.2005
Сообщений: 31


Считал шпунты. Анкеровку 10.2 вообще выдает от потолка ни какой логики. Одно предположение есть. УГВ задается только верхняя граница [sm1007] .


---------------
Может я его не правильно применил
Миронов Р вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.12.2005, 15:00
#5
EUDGEN

конструктор
 
Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Сообщений: 1,641


Всем спасибо за внимание!
Достал из загашника версию 9.1.
Проверил ту же подпорную стену. Действительно, в=3 м.
Похоже, в версии 10.2 что-то повредили.
Давайте совместно установим, что и в какой версии нормально работает. Ведь программка неплохая.
Лично я проверил следующее:
версия 9.1: столбчатый на ест. основании; 2. свая на вертикальную нагрузку; 3. уголк.подпор.стена на ест.осн;
версия 10.2:1. столбчатый на ест. основании; 2. свая на вертикальную нагрузку;3. осадку плиты;
Не все режимы работают (все версии):1. свая на гориз. с сейсмикой. Конструирование подпорных сен.
Кто с чем имел дело, пополните список.
__________________
В поисках истины приходится напрягаться
EUDGEN вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2005, 15:29
#6
Torino


 
Регистрация: 21.08.2003
Штаб
Сообщений: 943
<phrase 1=


>>EUDGEN
Я не пользуюсь этой программой, но знаю, что в ней результаты расчета не будут соответствовать истине при "неправильном" крэке.
Похоже ты пользуешься криво сломанной версией.
Torino вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2005, 16:34
#7
Askerovich

Askerovich.com
 
Регистрация: 03.12.2004
Киев
Сообщений: 462
Отправить сообщение для Askerovich с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Torino
>>EUDGEN
Я не пользуюсь этой программой, но знаю, что в ней результаты расчета не будут соответствовать истине при "неправильном" крэке.
Похоже ты пользуешься криво сломанной версией.
точно, так и есть. сам пользуюсь 10,2 вот заданные твои параметры
[ATTACH]1134048863.jpg[/ATTACH]
Askerovich вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2005, 16:35
#8
Askerovich

Askerovich.com
 
Регистрация: 03.12.2004
Киев
Сообщений: 462
Отправить сообщение для Askerovich с помощью Skype™


а вот результат
[ATTACH]1134048900.jpg[/ATTACH]
Askerovich вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.12.2005, 17:23
#9
EUDGEN

конструктор
 
Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Сообщений: 1,641


Askerovich
Судя по картинке, на сдвиг Вы не проверили. Я по этому фактору обратился.
__________________
В поисках истины приходится напрягаться
EUDGEN вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.12.2005, 17:28
#10
EUDGEN

конструктор
 
Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Сообщений: 1,641


Виноват. еще надо приложить q=10 т/м2 по верху. Вот тогда и выскакивает В>10м
__________________
В поисках истины приходится напрягаться
EUDGEN вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2005, 17:38
#11
Askerovich

Askerovich.com
 
Регистрация: 03.12.2004
Киев
Сообщений: 462
Отправить сообщение для Askerovich с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от EUDGEN
Виноват. еще надо приложить q=10 т/м2 по верху. Вот тогда и выскакивает В>10м
неплохо забыл [sm1612] . так и есть. выскакивает ограничение в 10м по ширине. необходимо увеличивать размеры подошвы и заглубления. хотя это уже не спасает при таких нагрузках.

можно только посоветовать подпорную стену из буронабивных свай.
литература: Руководство по проектированию подпорных стен и стен подвалов для промышленного и гражданского строительства. Москва 1984. Методические рекомендации по проектированию и расчету подпорных стен из буронабивных свай. Киев 1984.

я мог бы сделать подобный расчет подпорной стены из буронабивных свай, да время это дело займет
Askerovich вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2005, 18:15
#12
mikt


 
Регистрация: 31.05.2004
Сообщений: 42


А вы засыпку сделайте песком крупным (fi=35град, засыпка другим грунтом) и все у вас получится
mikt вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.12.2005, 18:21
#13
EUDGEN

конструктор
 
Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Сообщений: 1,641


Askerovich
Благодарю за советы. Буду проверять примеры из руководства по проектированию подпорных стен. Но подозрительно: менял q=5т/м2 получил В=8 м; при q=2 n/м2 (это всего 0.2 кг/м2) В=4.5 м. при q=0 B=3м. Уж очень чувствительно стена реагирует на q.
__________________
В поисках истины приходится напрягаться
EUDGEN вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2005, 18:29
#14
Askerovich

Askerovich.com
 
Регистрация: 03.12.2004
Киев
Сообщений: 462
Отправить сообщение для Askerovich с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от mikt
А вы засыпку сделайте песком крупным (fi=35град, засыпка другим грунтом) и все у вас получится
mikt прав. при этом максимальная ширина подошвы по деформациям будет в раене 2,7м.

только подходит ли это EUDGEN-y?

2EUDGEN чтобы понять насколько сильно влияет на расчет вертикальная нагрузка, нужно видеть формулы. без них анализ сделать сложно. может и влияет даже такая минимальная (хотя сомнительно). попытайся сделать все-таки ручной расчет. будешь уверен и экспириенс останется, а он явно не помешает.
Askerovich вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2005, 18:48
#15
Peter

строительство
 
Регистрация: 27.02.2005
Украина
Сообщений: 320


У меня вопрос в следующем. Для расчета по деформациям прога требует данные грунта для 1пред. сост. Геология попалась с данными для 2пред состаяния. Пришлось находить через коэф. так вот в пособии для к СНиП 2.02.01-83 - угол внутр. трен. фI =фn/yn(где yn-коэф. надежности по грунту) , а в пособие к СНиП 2.09.03-85 (Проектирование подпорных стен и стен подвалов) -
угол внутр. трен. фI =фn х yn (п. 5,2). Какие данные считаются правильными, почему такая разница? Пограмма считает близко к истине ,если вводить данные ,как для подпорных стен.
__________________
С ув. Петр
Peter вне форума  
 
Непрочитано 09.12.2005, 09:29
#16
Radcha

Конструктор
 
Регистрация: 15.11.2005
Украина, Донецк
Сообщений: 66


Нет под рукой пособия для к СНиП 2.02.01-83, но данные по II пред. состоянию < чем по I-му. Расчет по деформациям - это II пред.состояние. В фундаменте 10.1 есть пункт "c пересчетом характеристик грунта по II сост."
Radcha вне форума  
 
Непрочитано 09.12.2005, 10:24
#17
red_elefant


 
Регистрация: 27.05.2005
Брянск
Сообщений: 188


Цитата:
Сообщение от Radcha
Есть СПРАВОЧНОЕ ПОСОБИЕ "Проектирование подпорных стен и стен подвалов" к СНиП 2.09.03-85
Я бы вам посоветовал просчитать по нему. Тогда узнаете истину.
А вот покопался и нашел в загашниках файл маткада, который делал я когда-то давно. Чур меня не ругать -маткад для меня -калькулятор, больше я не знаю, но расчет сходился с пособием и еще две стенки сошлись. Недоделан расчет щелевого паза, и если мне память не изменяет, то в последнем сечении момент не сходился (был всегда больше).
Расширение поменять на rar.
[ATTACH]1134113097.dwg[/ATTACH]
__________________
"Всё что нас не убивает - нас делает сильней"
red_elefant вне форума  
 
Непрочитано 09.12.2005, 10:57
#18
Peter

строительство
 
Регистрация: 27.02.2005
Украина
Сообщений: 320


Использую пункт с "c пересчетом характеристик грунта по II сост" - результаты сильно занижины. Один уважаемый мной конструктор считает , что эту программу можно использовать только для проектирования тульских самоваров.
И все таки как правильно перейти от данных по II пред. состоянию к I-му.
__________________
С ув. Петр
Peter вне форума  
 
Непрочитано 09.12.2005, 14:37
#19
Radcha

Конструктор
 
Регистрация: 15.11.2005
Украина, Донецк
Сообщений: 66


Умножить на коэф-т надежности по грунту Либо просто ввести данные II пред. сост., тогда получите при расчете на прочность и устойчивость против сдвига запас.
Radcha вне форума  
 
Непрочитано 09.12.2005, 18:10
#20
Peter

строительство
 
Регистрация: 27.02.2005
Украина
Сообщений: 320


Цитата:
Сообщение от Radcha
Умножить на коэф-т надежности по грунту Либо просто ввести данные II пред. сост., тогда получите при расчете на прочность и устойчивость против сдвига запас.
Пожалуйста дайте четкую ссылку на норму. На коэф. надежности по грунту надо делить или умножать? Все что я нашел -разногласия . См. пост №15
__________________
С ув. Петр
Peter вне форума  
Ответ