Здание стоит 5 лет, стал вопрос запроектировать такое же (ни шагу от конструктива, все повторить) и есть такой узел.
Ферма и гнутого профиля..опирается своей стойкой на столик. Стойка фермы приваривается к колонне (к полке двутавра) с двух сторон (6шт. сврных швов).
Каким его считать?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 2846
Размер:	33.9 Кб
ID:	69715  

Просмотров: 30018
 
Непрочитано 17.11.2011, 14:18
#2
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,991
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Ни о чем эта приварка - шарнирный.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2011, 14:19
#3
Antoniо


 
Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 408


Нижний пояс уперт в колонну. верхний тоже к ней приварен. Если сваркапо верхнему поясу выдержит, то узел жесткий.
Antoniо вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2011, 14:26
#4
lofik

Проектировщик
 
Регистрация: 22.10.2010
Санкт-Петербург, Москва
Сообщений: 54
<phrase 1= Отправить сообщение для lofik с помощью Skype™


Вцелом опирание фермы на колонну жесткое, а пояса опираются шарнирно.
lofik вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2011, 14:37
#5
Engineer SV

инженер-конструктор
 
Регистрация: 16.10.2007
С-Пб
Сообщений: 673


Если бы верхний пояс был прикреплен на болтах с овальными отверстиями, то отнесли бы к шарнирному опиранию. А так?
У Беленя рассматривается подобное примыкание фермы. Только там по другому решено крепление верхнего пояса. А потому и шарнир там. Здесь усилие в нижнем и верхнем поясе. Пара сил. Пахнет жестким в целом для фермы и соответственно рамы..Но вопрос опять же в том, потекут швы(вверху имею ввиду ),не потекут? Не типовой случай.

Последний раз редактировалось Engineer SV, 17.11.2011 в 15:29.
Engineer SV вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2011, 14:43
#6
Antoniо


 
Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 408


ферму нужно расчитывать, как жестко опирающуюся и обязательно в составе всей рамы, а не задавать защемление на торцах фермы. По полученным усилиям проверить сварные швы.
Antoniо вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.11.2011, 14:47
#7
Отвес


 
Регистрация: 14.11.2011
Сообщений: 109


http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=75106
Вот тут схема
Отвес вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.11.2011, 14:48
#8
Отвес


 
Регистрация: 14.11.2011
Сообщений: 109


Engineer SV
Я так понимаю со временем (или вдруг большие нагрузки чем несут швы) узел превратится из жесткого в шарнирный

Antoniо
Есть тема........Профлист - в место гор.связей и распорок, как жесткая диафрагма.
Там схема
Отвес вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2011, 15:28
#9
Engineer SV

инженер-конструктор
 
Регистрация: 16.10.2007
С-Пб
Сообщений: 673


Цитата:
Сообщение от Отвес Посмотреть сообщение
Я так понимаю со временем (или вдруг большие нагрузки чем несут швы) узел превратится из жесткого в шарнирный
Есть вероятность. А это другая расчетная схема для рамы.
Engineer SV вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.11.2011, 15:41
#10
Отвес


 
Регистрация: 14.11.2011
Сообщений: 109


Engineer SV
Почему другая?
Это новое...проектируемое, конструктив такой хотят. Ферма не образует уклон кровли,а с помощью разных отметок опорных столиков создают уклон кровли((
Отвес вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2011, 21:53
#11
Engineer SV

инженер-конструктор
 
Регистрация: 16.10.2007
С-Пб
Сообщений: 673


Цитата:
Сообщение от Отвес Посмотреть сообщение
Почему другая?
Это новое...проектируемое, конструктив такой хотят. Ферма не образует уклон кровли,а с помощью разных отметок опорных столиков создают уклон кровли((
Я имел ввиду не технологию.Я не знаю как была рассчитана ваша рама с фермой. С учетом какого закрепления? Предполагал ли конструктор эти приварки?
Engineer SV вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2011, 06:34
#12
-=Xaoc=-


 
Регистрация: 07.02.2007
Иркутск
Сообщений: 872


Очень интересно, а зачем стойка фермы приваренная к колонне, смысл?
__________________
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ...
-=Xaoc=- вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2011, 08:42
#13
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от -=Xaoc=- Посмотреть сообщение
..зачем стойка фермы приваренная к колонне, смысл?
Смысл технологический: ферма - готовое изделие, притаранили и приварили, к готовой же колонне.
Смысл механический: стойка приварена к поясам, имеет жесткость, и может, будучи пришита к колонне, помогать работе узла сопряжения колонна/ферма.
В-общем, на практике надежность сопряжения (естественно жесткого) колонна/ферма будет определяться мощностью шва (пары швов) на верхнем конце стойки. Т.е. шов на некотором расстоянии от верха будет удерживать верхний пояс от отрыва от колонны. При этом толком может работать только короткая часть шва - например длиной, равной полуторам высоты сечения верхнего пояса. Да, стойка со своей жесткостью и шовчиками, соединяющими стойку с колонной, несомненно облегчает работу шва (пары швов) на верхнем конце стойки. Это даже можно обсчитать. Но первым делом нужно прикинуть - не хватает ли шва на верхнем конце? Этот расчет прост - усилие разрыва распределяется по длине шва практически равномерно.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2011, 10:22
#14
Engineer SV

инженер-конструктор
 
Регистрация: 16.10.2007
С-Пб
Сообщений: 673


Интересно, а почему автор темы заинтересовался вопросом о шарнирности крепления фермы, при том ,что там попахивает жестким?
Судя по первому сообщению, эти фермы взяты из аналогичного проекта,которому 5 лет. Значит это же решение кто-то там принимал. Что стало смущать?
Engineer SV вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2011, 13:51
#15
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Engineer SV Посмотреть сообщение
Интересно, .. Что стало смущать?
Например, за пять лет работы в "жестком" режиме швы лопнули, но ферма не упала.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2011, 17:38
#16
Engineer SV

инженер-конструктор
 
Регистрация: 16.10.2007
С-Пб
Сообщений: 673


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Например, за пять лет работы в "жестком" режиме швы лопнули, но ферма не упала.
Тоже почему-то кажется, что ферма была запроектирована,как шарнирно опертая. Все эти приварки заставили ее работать в жестком режиме. Если колонна спокойно на это пошла и верхние пояса фермы на опорах спокойно все это проглотили, то повезло этой ферме и сварщику тоже
А вообще,чтобы вот так приварить стойку фермы, без "щечек" боковых,впритир, это означает ,что очень точно установили колонны и изготовили ферму.
Engineer SV вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.11.2011, 17:51
#17
Отвес


 
Регистрация: 14.11.2011
Сообщений: 109


Цитата:
Сообщение от Engineer SV Посмотреть сообщение
Тоже почему-то кажется, что ферма была запроектирована,как шарнирно опертая. Все эти приварки заставили ее работать в жестком режиме. Если колонна спокойно на это пошла и верхние пояса фермы на опорах спокойно все это проглотили, то повезло этой ферме и сварщику тоже
А вообще,чтобы вот так приварить стойку фермы, без "щечек" боковых,впритир, это означает ,что очень точно установили колонны и изготовили ферму.
Скажу так...делали все на строй площадке. Все варилось и ставилось БЕЗ БОЛТОВ и ВСЕ ВСТЫК:
- верт.св.по фермам - встык в ферму
- верт.св.по фермам - встык в прогон
Отвес вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2011, 19:22
#18
viqa

проектировщик
 
Регистрация: 19.04.2009
беларусь
Сообщений: 981


ферма оперта жестко, пара сил в поясах создают момент действующий на колонну, выдержит ли этот момент колонна?
viqa вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2011, 19:31
#19
-=Xaoc=-


 
Регистрация: 07.02.2007
Иркутск
Сообщений: 872


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Смысл технологический: ферма - готовое изделие, притаранили и приварили, к готовой же колонне.
Так можно сказать практически о любой ферме.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Смысл механический: стойка приварена к поясам, имеет жесткость, и может, будучи пришита к колонне, помогать работе узла сопряжения колонна/ферма.
Убираем стойку и ставим подобие "опорных столиков" или просто фасонку, что меняется?
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
В-общем, на практике надежность сопряжения (естественно жесткого) колонна/ферма будет определяться мощностью шва (пары швов) на верхнем конце стойки.
В честь чего жесткий, шарнир. А стойка будет нулевым элементом в расчете.
__________________
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ...
-=Xaoc=- вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2011, 21:58
#20
alexeys


 
Регистрация: 15.08.2010
Сообщений: 6


Цитата:
Сообщение от Engineer SV Посмотреть сообщение
Интересно, а почему автор темы заинтересовался вопросом о шарнирности крепления фермы, при том ,что там попахивает жестким?
Судя по первому сообщению, эти фермы взяты из аналогичного проекта,которому 5 лет. Значит это же решение кто-то там принимал. Что стало смущать?
Просто есть сомнения в том что проект был как таковой.А теперь заказчик хочет к существующему зданию пристроить такое же (в зеркальном отображении).Хотелось бы проверить колонну, понесет ли?Из-за такого решения узла не знаем как правильно посчитать коэффициент расчетной длины для колонны.
alexeys вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каким считать узел (опирание фермы на колонну)- жестким...шарнирным??

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. Filя Металлические конструкции 330 09.02.2011 19:47
является ли данный узел шарнирным? rualex Конструкции зданий и сооружений 50 06.09.2010 17:10
Опирание металлической балки на кирпичную колонну? Натусик Каменные и армокаменные конструкции 13 31.03.2009 12:06
опирание фермы на колонну (МК) Gammy Конструкции зданий и сооружений 147 30.09.2008 18:47
можно ли данный узел считать жестким Ravl Конструкции зданий и сооружений 22 21.08.2008 12:27