Непрочитано 14.12.2019, 14:56 #1
Где описаны требования к водоотводам?
Caaaaaaaaax
 
Регистрация: 14.04.2015
Сообщений: 47

Всем привет!
Есть сооружение 70м высотой. С его крыши (10х10м) необходимо вниз отвести воду. Сейчас труба от лотка сверху до уровня земли прямая вертикальная. Должны ли быть заложены какие-то изгибы, рассекатели или что-то подобное, тормозящее поток? Где искать? В СП 32.13330.2012 такой инфы не нашел.
Просмотров: 2300
 
Непрочитано 14.12.2019, 18:28
#2
Аshаs-ка

проектировсчик
 
Регистрация: 06.01.2006
Москва
Сообщений: 1,982


Сравните с требованиями к канализационным стоякам... Да, с такой высоты водоотвод - внутренний только. Надеюсь, это так?
Аshаs-ка вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.12.2019, 14:30
#3
Caaaaaaaaax


 
Регистрация: 14.04.2015
Сообщений: 47


Требования к канализ стоякам в СП 32.13330.2012? Повторюсь, там полезной информации не нашел.
Труба (108х5 Ст3) сейчас идет снаружи. Почему она должна быть внутри?

Последний раз редактировалось Caaaaaaaaax, 25.12.2019 в 14:37.
Caaaaaaaaax вне форума  
 
Непрочитано 18.12.2019, 14:50
#4
engngr

сети
 
Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,767


Цитата:
Сообщение от Caaaaaaaaax Посмотреть сообщение
Почему она должна быть внутри?
Если здание общественное, то см. п. 4.25 сп 118.
engngr на форуме  
 
Непрочитано 23.12.2019, 23:13
#5
Apelsinov

Проектировщик ВК. LISP-любитель.
 
Регистрация: 15.12.2003
Москва
Сообщений: 1,186
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Caaaaaaaaax Посмотреть сообщение
Должны ли быть заложены какие-то изгибы, рассекатели или что-то подобное, тормозящее поток?
Скорость в вертикальной трубе достигает максимума через 90 диаметров, т.е. в вашем случае через 9 метров. При безнапорном режиме. Соответственно - смысла в рассекателях нет
Ваша труба будет периодически переходить в напорный режим, ибо дождик дождику рознь. Вот тут скорость можно уменьшить, либо уменьшая расход , что в вашем случае чревато заполнением кровли водой., либо увеличивая сечение трубы. При увеличении диаметра же можно легко получить назад безнапорный режим.
Вода вылетающая из напорной трубы в 70 м высотой - это занимательно, но опасно. Соответственно, увеличиваете диаметр перед сбросом внизу стояка по тому же правилу 90D (DN150 - 13 м) от низа - и радуетесь.
Никогда не доводилось проектировать здания более 10 этажей с наружным водостоком.
__________________
apel.fas
Apelsinov вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Где описаны требования к водоотводам?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Каковы требования к устройству выходов из тепловых пунктов? fadeaway Архитектура 2 04.05.2017 16:54
Высокопрочные болты. Как понимать требования СП70 по разделу 4.6? Азат Металлические конструкции 114 12.01.2017 21:40
Медпункт в проекте танцевального зала обязательно ли предусматривать? Требования к нему? МаксКад Прочее. Архитектура и строительство 3 14.06.2016 16:14
Не могу наити описание состава ОПЗ для раздела АД и ж.д переездов. в 87 постановлении нет, в гостах описаны только требования к чертежам. Dизайнер Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 10 06.02.2009 11:58