| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Вопрос по лестнице 3 типа и наружному газопроводу

Вопрос по лестнице 3 типа и наружному газопроводу

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 28.02.2020, 15:36 #1
Вопрос по лестнице 3 типа и наружному газопроводу
Prorabnn
 
Регистрация: 11.10.2019
Сообщений: 38

Добрый день. Безуспешно ищу ответ на вопрос можно или нет построить лестницу рядом с трубой (на фото вид внатуре и эскиз хотелок заказчика). Охранная Зона газопровода составляет 2 метра. В коридорах газопроводы запрещены. Запрещены газопроводы в лестничных клетках, но если верить сп то лестничная клетка это внутренняя конструкция. Есть ли какие нибудь требования по этой ситуации или не нормируется и можно строить?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG-40289b380dd4fbf648812dd3ebfcbec4-V.jpg
Просмотров: 218
Размер:	217.3 Кб
ID:	223576  Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG-29c07226bf74c92ac5e08471894b9c3a-V.jpg
Просмотров: 180
Размер:	244.0 Кб
ID:	223577  Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG-6c1057a49ebf2d6f21f01b2cb900aea1-V.jpg
Просмотров: 179
Размер:	215.7 Кб
ID:	223579  Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_20200228_152557_copy_1203x1606.jpg
Просмотров: 181
Размер:	125.5 Кб
ID:	223580  

Просмотров: 2899
 
Непрочитано 01.03.2020, 20:39
#2
Асашай


 
Регистрация: 05.12.2014
Сообщений: 201


в требованиях пожарной безопасности таких запретов точно нет, ищите в нормах газовиков
Асашай вне форума  
 
Непрочитано 01.03.2020, 22:54
#3
engngr

сети
 
Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,780


Доступ к газу будет после возведения лестницы?

Последний раз редактировалось engngr, 02.03.2020 в 09:54. Причина: ранее было "Переносите газ на "новую стенку".
engngr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.03.2020, 22:56
#4
Prorabnn


 
Регистрация: 11.10.2019
Сообщений: 38


Цитата:
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
Переносите газ на "новую стенку".
Вообще не вариант.тем более суть в том, что труба будет под лестницей и в районе площадки
Prorabnn вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2020, 13:49
#5
Swarka


 
Регистрация: 04.04.2018
Сообщений: 283


1. Первый вопрос что это за здание?
2. Лестница будет металлическая?
3. У Вас не лестничная клетка
4. По нормам пожарки ничего нет, по нормам газовиков тоже, кроме как не "замоноличивать" трубу в лестницу.

Последний раз редактировалось Swarka, 02.03.2020 в 14:00.
Swarka вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.03.2020, 14:28
#6
Prorabnn


 
Регистрация: 11.10.2019
Сообщений: 38


Цитата:
Сообщение от Swarka Посмотреть сообщение
1. Первый вопрос что это за здание?
2. Лестница будет металлическая?
3. У Вас не лестничная клетка
4. По нормам пожарки ничего нет, по нормам газовиков тоже, кроме как не "замоноличивать" трубу в лестницу.
Обычная металлическая лестница. С одной промежуточной площадкой. Понял. Постараюсь не замоноличивать. Спасибо
Prorabnn вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2020, 14:39
#7
Swarka


 
Регистрация: 04.04.2018
Сообщений: 283


Цитата:
Сообщение от Prorabnn Посмотреть сообщение
Обычная металлическая лестница. С одной промежуточной площадкой. Понял. Постараюсь не замоноличивать. Спасибо
У Вас там кранов нет на газопроводе, так что нормально, никаких вопросов у пож.надзора возникнуть не должно. Остальное по поводу охранной зоны это не заморачиватесь.
Swarka вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.03.2020, 14:44
#8
Prorabnn


 
Регистрация: 11.10.2019
Сообщений: 38


Дозвонился до газовщиков. Сказали стройте, только что бы покрасить можно было.

----- добавлено через 17 сек. -----
Всем спасибо
Prorabnn вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Вопрос по лестнице 3 типа и наружному газопроводу

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Возможно ли в рамках одного проекта использовать фундаменты столбчатого и плитного типа фундамент на естественном основании? Vitaliy engineer Железобетонные конструкции 11 06.09.2018 10:18
Эвакуационная лестница 2-го типа в двухэтажном торговом центре II степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности С1 Альберт2018 Пожарная безопасность 4 24.05.2018 15:48
Необходимо мнение специалистов по устройству фундамента типа «утепленная шведская плита» Slowcoach Основания и фундаменты 126 19.11.2017 15:27
Произвольная форма элемента. Из 3ds Max в Revit. Вопрос kolyanissimo Revit 0 03.01.2017 06:04