Стыки по длине металлической колонны.
Проектировщик_ск
 
Регистрация: 19.11.2016
Сообщений: 73

Монтажная организация самовольно сделала стыки "встык" колонны (двутавр) по длине (из 2-3 частей состоит колонна). Допустимо ли выполнять такие стыки по длине колонны и в произвольных местах?
Просмотров: 2355
 
Непрочитано 17.03.2020, 12:25
#2
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,693


Цитата:
Сообщение от Проектировщик_ск Посмотреть сообщение
Допустимо ли выполнять такие стыки по длине колонны и в произвольных местах?
Допустимо по длине колонны в местах указанных в КМ и в КМД.

Стыки хорош бы на 100% контроля, и по указанию КМщика возможно усиление.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 17.03.2020, 13:26
#3
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Стыки хорош бы на 100% контроля
Не "хорош бы", а "обязательно".
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 17.03.2020, 13:41
#4
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


Цитата:
Сообщение от Проектировщик_ск Посмотреть сообщение
Монтажная организация самовольно сделала стыки "встык" колонны (двутавр) по длине (из 2-3 частей состоит колонна). Допустимо ли выполнять такие стыки по длине колонны и в произвольных местах?
допустимо. Главное равнопрочность.
А в проекте указываются монтажные стыки.
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 17.03.2020, 13:55
#5
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
Главное равнопрочность.
Не главное. а часто не нужное. Главное, чтобы стык нес расчётную нагрузку, а равнопрочность совсем не обязательна. Вот есть, к примеру, большое сечение, основным расчётным критерием для которого является предельная гибкость. И зачем тут равнопрочность?
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 17.03.2020, 13:57
#6
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Вот есть, к примеру, большое сечение, основным расчётным критерием для которого является предельная гибкость. И зачем тут равнопрочность?
а кто на заводе знает какие там усилия и на что подобрана колонна? Потому (ятд) уж лучше равнопрочность обеспечивать и не подкидываться после.
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 17.03.2020, 15:09
| 1 #7
CIE-engineer

стальные конструкции
 
Регистрация: 04.12.2019
Екатеринбург
Сообщений: 328


На усилия в конкретном месте проектируются монтажные стыки, которые являются неотъемлемой частью КМ. У автора речь идет, скорее всего, о заводских стыках, которые изготовитель делает самостоятельно, исходя из своих производственных условий. Они выполняются как правило равнопрочными. В них нет ничего страшного, если они выполнены "нормально", но это уже зона ответственности изготовителя. Если КМД делается на заводе их места могут быть указаны в чертежах сборок. Бывает, что череcчур "активный" технадзор пытается браковать конструкции из-за наличия стыков, но если они сделаны не в середине узла, технических оснований для этого нет.

Последний раз редактировалось CIE-engineer, 18.03.2020 в 06:21.
CIE-engineer вне форума  
 
Непрочитано 17.03.2020, 17:55
#8
Kykycuk

КЖ, КМ, КМД
 
Регистрация: 10.05.2013
Калининград
Сообщений: 758
Отправить сообщение для Kykycuk с помощью Skype™


В некоторых контрактах, особенно зарубежных, прописывается запрет на выполнение стыков. Будьте внимательны в любом случае, проверьте нет ли запрета в проектной или рабочей документации.
Kykycuk вне форума  
 
Непрочитано 17.03.2020, 22:33
#9
gad

Строитель
 
Регистрация: 02.09.2003
Лукоморье
Сообщений: 1,075


Offtop:
Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
а кто на заводе знает какие там усилия и на что подобрана колонна
1. Ведомость элементов, схема загружения фундаментов(желательно, но не обязательно).
2. Для поддержания штанов можно письмо написать с просьбой указать комбинации вызывающие наибольшие растягивающие и сжимающие напряжения в месте предполагаемого стыка. Хотя смысла в этом не много, так "попытаться ответственность размазать".

По факту можно запросто на стыковой сварке уйти на ВИК, без неразрушающего контроля.
Это относится и к заводским и к монтажным стыкам.

А остальное от неумения читать чертежи и нормативку на изготовление.
gad вне форума  
 
Непрочитано 23.03.2020, 08:02
#10
singelschucher


 
Регистрация: 24.01.2015
Сообщений: 1,165


Цитата:
Сообщение от Проектировщик_ск Посмотреть сообщение
Монтажная организация самовольно сделала стыки "встык" колонны (двутавр) по длине (из 2-3 частей состоит колонна). Допустимо ли выполнять такие стыки по длине колонны и в произвольных местах?
В СП на монтаж написано, что изготовление МК на монтажной площадке допускается при соблюдении требований ГОСТ 23118. Изготовление должно быть по рабочей документации.
Как я это читаю: можно стык выполнять на монтаже, требования к стыку по ГОСТ 23118 и СП 53-101, стык должен быть указан в КМД.
singelschucher вне форума  
 
Непрочитано 23.03.2020, 08:48
#11
olegrussia


 
Регистрация: 18.01.2007
Россия
Сообщений: 2,346
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™


Да не должно быть указано место стыков в КМД, если вы не договаривались на оптимизацию раскроя. Написано, что по ГОСТ... или ТУ..., или СТО..., там и читайте. Или по-вашему, если колонна 6050, то остаток в металлолом? А если 12050?
olegrussia вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Стыки по длине металлической колонны.

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как правильно выполнить узел опирания металлической колонны на металлический ростверк. PSI Металлические конструкции 0 20.08.2019 22:06
Динамический блок металлической базы колонны ( AC 2013-2020 ) DMSskop Динамические блоки 1 24.07.2019 17:21
Опирание металлической стойки на обрез стаканной части фундамента железобетонной колонны. Kaddy Основания и фундаменты 7 21.07.2010 16:32
Устройство металлической консоли (прокат) в теле монолитной ЖБ колонны. Дрюха Железобетонные конструкции 15 24.03.2010 16:28
Конструирование базы V-образной металлической колонны. Poreth Металлические конструкции 6 06.09.2008 20:38