Стыки по длине металлической колонны.
Регистрация: 19.11.2016
Сообщений: 73
|
||
Просмотров: 2355
|
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,693
|
Цитата:
Стыки хорош бы на 100% контроля, и по указанию КМщика возможно усиление.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003
|
Цитата:
А в проекте указываются монтажные стыки. |
|||
|
||||
Не главное. а часто не нужное. Главное, чтобы стык нес расчётную нагрузку, а равнопрочность совсем не обязательна. Вот есть, к примеру, большое сечение, основным расчётным критерием для которого является предельная гибкость. И зачем тут равнопрочность?
|
||||
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003
|
а кто на заводе знает какие там усилия и на что подобрана колонна? Потому (ятд) уж лучше равнопрочность обеспечивать и не подкидываться после.
|
|||
|
||||
стальные конструкции Регистрация: 04.12.2019
Екатеринбург
Сообщений: 328
|
На усилия в конкретном месте проектируются монтажные стыки, которые являются неотъемлемой частью КМ. У автора речь идет, скорее всего, о заводских стыках, которые изготовитель делает самостоятельно, исходя из своих производственных условий. Они выполняются как правило равнопрочными. В них нет ничего страшного, если они выполнены "нормально", но это уже зона ответственности изготовителя. Если КМД делается на заводе их места могут быть указаны в чертежах сборок. Бывает, что череcчур "активный" технадзор пытается браковать конструкции из-за наличия стыков, но если они сделаны не в середине узла, технических оснований для этого нет.
Последний раз редактировалось CIE-engineer, 18.03.2020 в 06:21. |
|||
|
||||
Строитель Регистрация: 02.09.2003
Лукоморье
Сообщений: 1,075
|
Offtop: 1. Ведомость элементов, схема загружения фундаментов(желательно, но не обязательно).
2. Для поддержания штанов можно письмо написать с просьбой указать комбинации вызывающие наибольшие растягивающие и сжимающие напряжения в месте предполагаемого стыка. Хотя смысла в этом не много, так "попытаться ответственность размазать". По факту можно запросто на стыковой сварке уйти на ВИК, без неразрушающего контроля. Это относится и к заводским и к монтажным стыкам. А остальное от неумения читать чертежи и нормативку на изготовление. |
|||
|
||||
Регистрация: 24.01.2015
Сообщений: 1,165
|
Цитата:
Как я это читаю: можно стык выполнять на монтаже, требования к стыку по ГОСТ 23118 и СП 53-101, стык должен быть указан в КМД. |
|||
|
||||
Да не должно быть указано место стыков в КМД, если вы не договаривались на оптимизацию раскроя. Написано, что по ГОСТ... или ТУ..., или СТО..., там и читайте. Или по-вашему, если колонна 6050, то остаток в металлолом? А если 12050?
|
||||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как правильно выполнить узел опирания металлической колонны на металлический ростверк. | PSI | Металлические конструкции | 0 | 20.08.2019 22:06 |
Динамический блок металлической базы колонны ( AC 2013-2020 ) | DMSskop | Динамические блоки | 1 | 24.07.2019 17:21 |
Опирание металлической стойки на обрез стаканной части фундамента железобетонной колонны. | Kaddy | Основания и фундаменты | 7 | 21.07.2010 16:32 |
Устройство металлической консоли (прокат) в теле монолитной ЖБ колонны. | Дрюха | Железобетонные конструкции | 15 | 24.03.2010 16:28 |
Конструирование базы V-образной металлической колонны. | Poreth | Металлические конструкции | 6 | 06.09.2008 20:38 |