Не всё так просто. Данная программа сертифицирована на соответствие СП 16.13330.2017 и, следовательно, должна выдавать результаты согласно разделу 8.6, где впрямую описана методика расчёта опорных плит. Если программный результат отличается от полученного с применением указанной методики, да еще в меньшую сторону, да ещё на 40%, то эксперт просто не имеет права принимать такой расчёт как не соответствующий действующим нормам.
P..S. Кстати, вспомните что такое сертификация и чем она отличается от верификации. "Комета", она тоже сертификат имеет |
||||
|
||||
Личинка проектировщика Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 990
|
IBZ, де-факто мы ничего не нарушаем, а только лишь проверяем принятую толщину плиты. При этом в расчете принимается фактическое распределение реактивных напряжений под плитой, учет упругопластичной работы бетона, у учет изгибной жесткости опорной плиты, учет работы соседних участков итд, так сказать уточняем q в п.8.6.2
Хорошо разобран подход к расчету тонких опорных плит в трудах Катюшина.
__________________
Специалист по аварийному проектированию. |
|||
|
||||
Регистрация: 21.03.2013
Сообщений: 179
|
Цитата:
|
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,203
|
Да. Только надо иногда мозги включать.
Определяющим в данном случае будет расчёт плиты от усилия в анкерном болте при нагрузке М=45 и N=46. Такого расчёта в СНиПе нет. Не проверять? Пусть отрывается?
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
||||
Регистрация: 21.03.2013
Сообщений: 179
|
|
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,203
|
Назначения как раз то ясно - уменьшить момент в плите. Перейти от консоли к "опёртой по 2 сторонам углом".
----- добавлено через ~2 мин. ----- На это ребро передаётся основная часть усилия АБ.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
||||
Личинка проектировщика Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 990
|
Цитата:
Но в любом случае, по расчетам статики плита с запасом в 30%
__________________
Специалист по аварийному проектированию. |
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,203
|
Нет. Ну это ребро переводит 3 в 4. Несколько уменьшает момент в плите и увеличивает жёсткость базы.
На мой взгляд, оно лишнее.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
||||
|
||||
|
||||
Понятно, тема несколько видоизменилась. Ну распределенная, так распределенная.
Цитата:
P.S. Катюшин, безусловно, в этом отношении молодец - он часто предлагает новаторские методики, например гибкие фланцы толщиной 0,5-0,7 от диаметра болта. Но и критиков у него хватает. И будет очень тяжело убедить эксперта что можно считать именно так. "Вот когда будет в нормах тогда да, но не раньше" скажет он и будет по-своему прав. |
||||
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
Цитата:
Последний раз редактировалось eilukha, 26.03.2020 в 14:10. |
|||
|
||||
Цитата:
Нет, но коэффициенты a1, a2 и a3 при выключении применены быть не могут. Что уже не нормативный случай. Опять ненормативный случай. Во всех случаях, не предусмотренных впрямую нормами можно использовать программы, но только в упругой стадии, так как приведенная в СП формула учитывает напряжения именно так. А иначе опять выход за пределы норм. P.S. Лично я считаю, что расчёт плит можно существенно уточнить, но как эксперт это своё мнение я обязан придерживать при себе, так как задача эксперта ответить на вопрос: соответствует нормам или нет. Впрочем, не уверен что игра стоит свеч - ведь по свидетельству того же Троицкого, доля опорных плит составляет 1-1,5 % от общего объёма металла. |
||||
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
|
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 262 | 24.02.2024 17:19 |
Усиление монолитной безбалочной плиты в опорной зоне. | ALEXPRO | Железобетонные конструкции | 51 | 07.04.2017 10:59 |
Расчет опорной плиты стальной колонны. | Ал-й | Металлические конструкции | 18 | 16.02.2010 19:26 |
Расчет диаметра и количества анкерных болтов базы колонны | Василий Иванов | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 8 | 12.02.2009 00:03 |
Армирование фундаментной плиты в зоне опирания угловой колонны | Engineer IA | Основания и фундаменты | 92 | 31.12.2007 10:50 |