Непрочитано 24.09.2016, 22:32
Чем опасно для бетона его постоянное нахождение в воде в затопленном или полузатопленном состояниях
msv_mnv
 
обследования зданий
 
Ленобласть
Регистрация: 15.03.2007
Сообщений: 614

Здравствуйте, Уважаемые Участники Форума! Подскажите, пожалуйста, в просветительском плане (или посоветуйте литературу, но если можно без заумных формул, а изложенную доступным для понимания языком) чем чревато для монолитной железобетонной фундаментной плиты нахождение ее в постоянно полузатопленном, иногда в полностью затопленном состоянии (см. фото одного из таких состояний). Искренне буду признателен за оказанную консультативно-просветительскую помощь. Всем вам желаю огромных удачи и успехов!!!

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: P1490427.JPG
Просмотров: 1272
Размер:	256.4 Кб
ID:	176679  

Просмотров: 20406
 
Непрочитано 25.09.2016, 15:54
1 | #21
СРО РОКОКО

... устойчив, трещиностоек, никогда не ухожу с опоры в пролёт
 
Регистрация: 01.06.2014
в Вашингтонах не бывал, в Чикаги не собираюсь
Сообщений: 384


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
природа появления коэффициентов в СП - это есть размягчение
а где про это[природу] в СП написано? Offtop: Уже надоело в 10-й раз спрашивать пункт норматива, в котором присутствует высосанный из пальцв v.psk "коэффициент размягчения". Если этот мифический КР присутствует в нормах, то ГДЕ это можно увидеть

Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
Пускай фантазии не хватает.... но такой эффект есть.
Ещё раз: ГДЕ? Покажите!Offtop: Видишь суслика? - Нет! А он есть!

----- добавлено через ~18 мин. -----
Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
см. гост)?
в каком ГОСТ можно увидеть термин "коэффициент размягчения"? И какое отношение он имеет к влажности образцов ячеистых бетонов, про которые ТС не спрашивал? А может то, что ты называешь "поправочный коэффициент к прочности в зависимости от влажности образцов" вовсе не есть "коэффициент размягчения"?,и каким-нибудь v.psk с таким же успехом может быть обозван "кортоматауэртный брадаматауэр", например. Я это к тому, что не нужно изобретать терминологию и подменять понятия, если есть нормативы. Напиши норматив, добейся его внедрения, а тогда уже и сори' "изобретенными" терминами.
__________________
Строительный Развод Организованный:
Распилим-Откатим-Кинем-Отмажем-Конкретно Опустим
СРО РОКОКО вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2016, 16:23
2 | 1 #22
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,112


Цитата:
Сообщение от СРО РОКОКО Посмотреть сообщение
в каком ГОСТ можно увидеть термин "коэффициент размягчения"?
например п.3.8. ГОСТ 32496-2013.
Цитата:
Сообщение от СРО РОКОКО Посмотреть сообщение
А может то, что ты называешь "поправочный коэффициент к прочности в зависимости от влажности образцов" вовсе не есть "коэффициент размягчения"?
если не упрямиться, и подключить логический аппарат ... то все становится очевидным.
Цитата:
Сообщение от СРО РОКОКО Посмотреть сообщение
Напиши норматив, добейся его внедрения, а тогда уже и сори' "изобретенными" терминами.
термин есть. мне до внедрений дела нет, видимо нет амбиций, а мб "предмета внедрения".
Offtop: Нет, чтобы поблагодарить за полезную информацию, вдаешься в беспредметные ненужные споры.
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 26.09.2016, 07:41
2 | #23
СРО РОКОКО

... устойчив, трещиностоек, никогда не ухожу с опоры в пролёт
 
Регистрация: 01.06.2014
в Вашингтонах не бывал, в Чикаги не собираюсь
Сообщений: 384


Вопрос был
Цитата:
Сообщение от msv_mnv Посмотреть сообщение
чем чревато для монолитной железобетонной фундаментной плиты нахождение ее в постоянно полузатопленном, иногда в полностью затопленном состоянии
Причём тут ГОСТ 32496-2013 "ЗАПОЛНИТЕЛИ ПОРИСТЫЕ ДЛЯ ЛЕГКИХ БЕТОНОВ" (Дата введения 2015-01-01, Offtop: "несколько лет я работал" )
Offtop: И ещё: (На всякий случай) искренне благодарю за бесполезную, ненужную и не имеющую отношения к теме информацию
__________________
Строительный Развод Организованный:
Распилим-Откатим-Кинем-Отмажем-Конкретно Опустим

Последний раз редактировалось СРО РОКОКО, 26.09.2016 в 08:43.
СРО РОКОКО вне форума  
 
Непрочитано 27.09.2016, 10:34
1 | #24
adstern


 
Регистрация: 27.09.2016
Сообщений: 51


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
Может и будет. Надо уводить воду.
Или сделать гидроизоляцию исключающую появление влаги в бетонной плите
adstern вне форума  
 
Непрочитано 27.09.2016, 10:58
1 | #25
Beduin1978


 
Регистрация: 20.01.2016
Сообщений: 394


Вся эта ветка - напрасное сотрясание воздуха.
Вопрос необходимо исследовать, начиная от свойств бетона (класс, водопроницаемость, морозостойкость, хим. состав, свойства заполнителей и т.д.)
Если бетон близок к гидротехническим - ничего ему не будет. Железобетонные плотины работают в условиях постоянного увлажнения, попеременного замерзания и оттаивания, нагрева под солнцем летом - и ничего страшного не происходит, т.к. бетон соответствует условиям эксплуатации. Резервуары для воды тоже часто делают из железобетона, и часто без защитных покрытий - бетон воду не пропускает при соответствующей технологии изготовления.
А если бетон "никакой" - конечно рассыпется при первом замораживании.

Последний раз редактировалось Beduin1978, 27.09.2016 в 11:10.
Beduin1978 вне форума  
 
Непрочитано 27.09.2016, 11:09
1 | #26
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,112


Цитата:
Сообщение от Beduin1978 Посмотреть сообщение
Вопрос необходимо исследовать, начиная от свойств бетона (класс, водопроницаемость, морозостойкость, хим. состав, свойства заполнителей и т.д.)
Чего тут исследовать? Кому еще придет мысль, что бетонный фундамент в основании этого сарая - со сколь-нибудь нормированными характеристиками (заведомо заданными) по водопроницаемости и морозостойкости?
Хим состав для чего исследовать?
... надо отводить воду.
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 27.09.2016, 11:16
1 | #27
adstern


 
Регистрация: 27.09.2016
Сообщений: 51


Цитата:
Сообщение от Beduin1978 Посмотреть сообщение
Вся эта ветка - напрасное сотрясание воздуха.
Вопрос необходимо исследовать, начиная от свойств бетона (класс, водопроницаемость, морозостойкость, хим. состав, свойства заполнителей и т.д.)
Если бетон близок к гидротехническим - ничего ему не будет. Плотины работают в условиях постоянного увлажнения, попеременного замерзания и оттаивания, нагрева под солнцем летом - и ничего страшного не происходит, т.к. бетон соответствует условиям эксплуатации. Резервуары для воды тоже часто делают из бетона, и часто без защитных покрытий - бетон воду не пропускает при соответствующей технологии изготовления.
А если бетон "никакой" - конечно рассыпется при первом замораживании.
Это не правильное мнение. В плотинах совершенно другая масса (толщина) конструкции. при этом просачивание идет непрерывно и в теле плотины имеется несколько насосных станций по откачке того, что протекло. Разрушение идет непрерывно и конструкции восстанавливаются при текущих и капитальных ремонтах.
Даже бетон с водонепроницаемостью W20 пористый и со временем по капилярам набирает воду.
Надземная (надводная) часть плиты подвергается воздействию температуры и влаги окружающей среды, конденсата и атмосферных осадков. В летнее время надземная часть подвергается воздействию солнечной радиации, увлажнению и высушиванию, в зимнее время — циклическому замораживанию и оттаиванию. Кроме того, надземная часть плиты работает в условиях капиллярного подсоса воды. Периодическое замораживание и оттаивание негативно влияет на прочность бетона. В этих условиях наиболее быстрое повреждение наступает, если бетон находится в водонасыщенном состоянии. Образование в бетоне трещин под воздействием механических нагрузок, температурно-влажностных деформаций и других причин способствует быстрому насыщению бетона водой и ускоренному разрушению его в условиях знакопеременных температур.

Существует всего два способа защиты:
1. Отвести воду
2. Выполнить гидроизоляцию.

Думаю, что при ограниченном доступе ко всем поверхностям и торцам плиты поможет только обьемная (проникающая) гидроизоляция.
adstern вне форума  
 
Непрочитано 27.09.2016, 11:25
1 | #28
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


Цитата:
Сообщение от Beduin1978 Посмотреть сообщение
А если бетон "никакой" - конечно рассыпется при первом замораживании.
судя по фото уже не раз было замораживание и оттаивание
wvovanw вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.09.2016, 19:07
1 | #29
msv_mnv

обследования зданий
 
Регистрация: 15.03.2007
Ленобласть
Сообщений: 614


Огромное спасибо всем откликнувшимся. Есть повод серьезно задуматься. Для уважаемого V.PSK (пост 26). Я прошу прощения, за то что не дал полной информации. Эта плита - фундамент трансформаторной подстанции (см. фото).
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.png
Просмотров: 397
Размер:	912.1 Кб
ID:	177032  
msv_mnv вне форума  
 
Непрочитано 29.09.2016, 19:27
3 | #30
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


помнится, как говорил нам препод по жб, бетон - капиллярно-пористое тело, находящееся во влагонасыщенном состоянии.

Частичное затопление грозит, в первую очередь, коррозией третьего типа. Затопленная часть впитывает воду. Находящаяся на открытом воздухе - теряет вследствие испарения. Возникает градиент влажности, вода по порам и капиллярам начинает ползти "снизу вверх".
Но и пусть бы себе ползла, но в воде содержатся различные растворимые соли, которые, при испарении носителя, откладываются в поверхностных порах "верхней" части. И все бы ничего, но эти "отложения" вызывают расклинивающий эффект, бетон начинает "отслаиваться".

Карбонизация бетона - это второй тип коррозии, а именно - воздействие кислотных веществ (бетон - щелочная среда). Причем, карбонизачия - это лишь один из видов коррозии 2 типа; характерна карбонизация для конструкций, находящихся в "воздушных" условиях, причем - в замкнутых помещениях с повышенным уровнем углекислого газа. СО2, Н2СО3, все дела. Процесс весьма медленный и длительный. Для фундаментной плиты 2 тип коррозии будет актуален только при условии агрессивных грунтовых вод.

А "вымывание кальция" (а точнее, свободного гидроксида кальция Са(ОН)2) - это вообще 1 тип. Гадость в том, что при снижении свободного гидроксида кальция ниже определенного предела остальные минералы цементного камня начинаю разлагаться с образованием этого самого гидроксида. Для более-менее заметного влияния этого типа коррозии вода должна фильтроваться сквозь бетон. именно фильтроваться, а не "всасывание-испарение" по 3 типа коррозии. Либо "омывать" бетон. заметное клияние это имеет для "тонкостенных" конструкций. Для частично затопленной плиты (относительно массивная конструкция) об этом можно не слишком думать.

Тут больше нагадить может попеременное замораживание-оттаивание. По результатам воздействия это напоминает коррозию 3 типа - вода замерзает с увеличением в объеме и оказывает "расклинивающее" действие.

----- добавлено через ~5 мин. -----
Цитата:
Сообщение от adstern Посмотреть сообщение
Существует всего два способа защиты:
1. Отвести воду
2. Выполнить гидроизоляцию.

Думаю, что при ограниченном доступе ко всем поверхностям и торцам плиты поможет только обьемная (проникающая) гидроизоляция.
Для начала хорошо бы узнать, какая марка бетона по W и F была.
А также - какая выполнялась гидроизоляция при строительстве.

Хотя дренаж сделать в любом случае не помешало бы

Последний раз редактировалось Бармаглотище, 29.09.2016 в 19:51.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 30.09.2016, 04:50
1 | #31
Vovas_91

Конструктор
 
Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 870


Цитата:
Сообщение от Лоскутов Илья Посмотреть сообщение
По простецки. Если без замораживания/оттаивания то даже в плюс к свойствам бетона. Доступа кислорода нет - коррозии арматуры нет.
Мне просто интересно - в хим. формуле воды присутствует молекула кислорода - это не будет поводом для коррозии? или вы имели ввиду что сквозь защитный слой вода не достанет до арматуры? или то что она будет корродировать 300 лет в таких условиях? какой вариант? ))
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Vovas_91 вне форума  
 
Непрочитано 30.09.2016, 05:54
1 | #32
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Цитата:
Сообщение от Vovas_91 Посмотреть сообщение
Мне просто интересно - в хим. формуле воды присутствует молекула кислорода - это не будет поводом для коррозии?
Начнем с того ,что в молекуле воды находится атом кислорода. Для молекулы кислорода (О2) их надо две штуки. И атом этот - химически связанный.
И просто так его оттуда фиг выковыряешь - сам по себе он не выделится. Никак. Для разложения молекулы воды на водород и кислород нужна нехилая энергия.
Например, если ток из этой подстанции пустить в воду.

Но вы не переживайте. Если этот самый процесс начнется - то коррозия арматуры будет наименьшей из проблем. Ибо высвободившийся свободный Н2 (т.е. водород) рванет так, что от нагрузки на плиту (здания) мало что останется. Да и от плиты - тоже

Последний раз редактировалось Бармаглотище, 30.09.2016 в 06:01.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 30.09.2016, 07:32
1 | #33
adstern


 
Регистрация: 27.09.2016
Сообщений: 51


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Для начала хорошо бы узнать, какая марка бетона по W и F была.
Марка бетона по W вещь относительная. При испытаниях по мокрому пятну образец 150 мм выдерживается под конкретным давлением 16 часов. Даже у W20 (20 атмосфер) через пару недель появляется мокрое пятно. По моему капилярный подсос неизбежен при любом W.
adstern вне форума  
 
Непрочитано 30.09.2016, 07:46
1 | #34
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Неизбежен без специальных мероприятий (например, пропитка горячим битумом либо другими составами типа латексного клея и т.д., заполняющими открытые поры и создающими гидрофобную "пленку").
Но абсолютной "герметичности" и не нужно в общем случае. Достаточно снизить объемы "подсасываемой" воды (и, соответственно, скорость коррозии) до приемлемых значений.

Ведь, по сути, марка по W является функцией пористости. Чем ниже пористость (особенно открытая) - тем выше W. Да и F, кстати.

Последний раз редактировалось Бармаглотище, 30.09.2016 в 07:53.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 30.09.2016, 10:47
1 | #35
adstern


 
Регистрация: 27.09.2016
Сообщений: 51


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Неизбежен без специальных мероприятий (например, пропитка горячим битумом либо другими составами типа латексного клея и т.д., заполняющими открытые поры и создающими гидрофобную "пленку").
Но абсолютной "герметичности" и не нужно в общем случае. Достаточно снизить объемы "подсасываемой" воды (и, соответственно, скорость коррозии) до приемлемых значений.

Ведь, по сути, марка по W является функцией пористости. Чем ниже пористость (особенно открытая) - тем выше W. Да и F, кстати.
При подобной пропитке полностью нарушается паро- и газопроницаемость бетона, а это недопустимо.
adstern вне форума  
 
Непрочитано 30.09.2016, 11:36
1 | #36
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,737


Цитата:
Сообщение от adstern Посмотреть сообщение
При подобной пропитке полностью нарушается паро- и газопроницаемость бетона, а это недопустимо.
Недопустимо для чего? Зачем нужна паро- и газопроницаемость бетона в фундаменте (в данном случае) или в колонне-ригеле? Единственное где это должно учитываться - стеновые ограждения.
иваниваныч на форуме  
 
Непрочитано 30.09.2016, 14:21
1 | #37
adstern


 
Регистрация: 27.09.2016
Сообщений: 51


Цитата:
Сообщение от иваниваныч Посмотреть сообщение
Зачем нужна паро- и газопроницаемость бетона в фундаменте ...
Реакция гидратации продолжается и через 28 суток. В зависимости от состава цемента имеем различные продукты реакций с изменяющимся объёмом. Кроме этого фундамент расположен в зоне знакопеременных температур. Воздух в порах и вода в гелевой структуре цементного камня при этом так же меняют свои обьемы. Если бетон паро и газо проницаем, то все это происходит без образования дополнительных трещин влияющих если не на прочность фундамента, то на его водопроницаемость точно. Если фундамент не проницаем для пара и газа, то в итоге все обмазочные и оклеечные изоляции "отслаиваются"
adstern вне форума  
 
Непрочитано 30.09.2016, 20:34
1 | #38
Abaz

инженер-строитель
 
Регистрация: 16.09.2015
г. Владикавказ/г. Москва
Сообщений: 253


Замшелый покрытый плесенью сарай не сто'ит и 1% тех слов, которых тут написали. Сделай нормальную отмостку повыше и забудь навсегда. Теоретики
__________________
Fortuna non penis — in manus non tenis
Abaz вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2016, 04:39
1 | #39
Vovas_91

Конструктор
 
Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 870


Цитата:
Сообщение от Abaz Посмотреть сообщение
Замшелый покрытый плесенью сарай не сто'ит и 1% тех слов, которых тут написали. Сделай нормальную отмостку повыше и забудь навсегда. Теоретики
Да тут 80% тем по такому принципу проходят...

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Начнем с того ,что в молекуле воды находится атом кислорода. Для молекулы кислорода (О2) их надо две штуки. И атом этот - химически связанный.
И просто так его оттуда фиг выковыряешь - сам по себе он не выделится. Никак. Для разложения молекулы воды на водород и кислород нужна нехилая энергия.
Например, если ток из этой подстанции пустить в воду.

Но вы не переживайте. Если этот самый процесс начнется - то коррозия арматуры будет наименьшей из проблем. Ибо высвободившийся свободный Н2 (т.е. водород) рванет так, что от нагрузки на плиту (здания) мало что останется. Да и от плиты - тоже
Поправлю вас. Вы имели ввиду про дистиллированную воду, но это не наш случай... Дальше углубляться смысле нет, я для себя кое-что понял из химии за 7 класс))
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)

Последний раз редактировалось Vovas_91, 03.10.2016 в 05:04.
Vovas_91 вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2016, 04:53
1 | #40
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Путаем теплое с мягким? = ))
Видов коррозий имеется великое множество.
К тому же, в воде есть растворенный кислород (не имеет ничего общего с кислородом, находящимся в молекуле воды - ну, кроме буковки О). Но его там мало для заметного влияния на арматуру фундаментной плиты (в обозримом будущем - скорее все здание от старости рассыпется).

Последний раз редактировалось Бармаглотище, 03.10.2016 в 04:59.
Бармаглотище вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Чем опасно для бетона его постоянное нахождение в воде в затопленном или полузатопленном состояниях

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Морозостойкость и водонепроницаемость бетона по СП 63 и СП28 Дмитрий063 Железобетонные конструкции 46 10.07.2023 14:14
Производство и оценка качества бетона Seroga Технология и организация строительства 20 17.11.2016 16:58
Как производители бетона обеспечивают заявленную водонепроницаемость W6 бетона В15 danko8007 Железобетонные конструкции 5 19.05.2015 15:23
Характеристики для диаграммы бетона по СП63.13330 Chernykh Железобетонные конструкции 52 21.11.2014 09:30
Вопрос по контролю прочности бетона (применение схем) biff001 Обследование зданий и сооружений 6 07.02.2012 08:01