Расчет фланцевого соединения по рекомендации.
Consructor_ingener1
 
Регистрация: 23.09.2019
Сообщений: 259

Добрый день день! рассчитываю фланец по рекомендации, и там в формуле (15) есть величина Bf, которая нигде не описана. Вопрос, не опечатка ли это и вместо Bf должно быть Bp?
Просмотров: 29131
 
Непрочитано 28.02.2020, 11:12
#2
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Там и так Bp. Опечатка. Верно Bp. См. те же формулы у Кузнецова 1 том, с. 199.

Последний раз редактировалось eilukha, 28.02.2020 в 11:17.
eilukha вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.02.2020, 11:31
#3
Consructor_ingener1


 
Регистрация: 23.09.2019
Сообщений: 259


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Там и так Bp. Опечатка. Верно Bp. См. те же формулы у Кузнецова 1 том, с. 199.
Тогда вопрос, проверяю коньковый узел, и строю эпюры напряжений в сечении. Балка на опорах имеет жесткий узел, поэтому направление моментов в узле принял как на картинке. Далее нахожу, где у меня положение нейтральной оси и расчет веду для растянутой зоны, то есть нижняя полка балки. Правильно ли я делаю расчет и верно направляю усилия?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.PNG
Просмотров: 487
Размер:	17.7 Кб
ID:	223556  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.PNG
Просмотров: 406
Размер:	21.0 Кб
ID:	223557  
Consructor_ingener1 вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2020, 11:45
#4
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Consructor_ingener1 Посмотреть сообщение
2.PNG (21.0 Кб, 2 просмотров)
- ряд 1f со стороны растянутой зоны должен быть.
eilukha вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.02.2020, 11:49
#5
Consructor_ingener1


 
Регистрация: 23.09.2019
Сообщений: 259


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- ряд 1f со стороны растянутой зоны должен быть.
Допустим 1f будет 4f по картинке, и все расстояния я беру до 4f и 3f. Верно же строю растянутую зону в коньковом узле?
Consructor_ingener1 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.02.2020, 11:53
#6
Consructor_ingener1


 
Регистрация: 23.09.2019
Сообщений: 259


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- ряд 1f со стороны растянутой зоны должен быть.
Самое интересное, если у меня нет болтов наружной зоны со стороны растянутого пояса, то слагаемое красным равно 0?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 3.PNG
Просмотров: 284
Размер:	47.5 Кб
ID:	223561  
Consructor_ingener1 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.02.2020, 11:54
#7
Consructor_ingener1


 
Регистрация: 23.09.2019
Сообщений: 259


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- ряд 1f со стороны растянутой зоны должен быть.
и если болты наружной зоны симметрично расположены относительно поляса, то по картинке nн1=nн2=nн=4?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 5.PNG
Просмотров: 83
Размер:	13.1 Кб
ID:	223562  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 4.PNG
Просмотров: 231
Размер:	57.8 Кб
ID:	223563  
Consructor_ingener1 вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2020, 12:11
#8
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Consructor_ingener1 Посмотреть сообщение
слагаемое красным равно 0?
- да.
Цитата:
Сообщение от Consructor_ingener1 Посмотреть сообщение
если болты наружной зоны симметрично расположены относительно поляса, то по картинке nн1=nн2=nн=4?
- там так и написано.
eilukha вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.02.2020, 12:29
#9
Consructor_ingener1


 
Регистрация: 23.09.2019
Сообщений: 259


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- да.

- там так и написано.
Значит в данном узле зоны растяжения и сжатия я правильно построил?

----- добавлено через ~4 ч. -----
И если кто подскажет, каким правилом руководствоваться при расстановке болтов, в рекомендациях есть пару формул и в Сп таблица 40, между собой не бьют
Consructor_ingener1 вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2020, 16:54
#10
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от Consructor_ingener1 Посмотреть сообщение
И если кто подскажет, каким правилом руководствоваться при расстановке болтов, в рекомендациях есть пару формул и в Сп таблица 40, между собой не бьют
А в чем расхождения?
ZVV вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.02.2020, 17:15
#11
Consructor_ingener1


 
Регистрация: 23.09.2019
Сообщений: 259


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
А в чем расхождения?
Допустим размер "а" : для болта М24 с отверстием 27 мм
по рекомендации а>=2d( резьбы)=2*24=48мм;
По Сп если смотреть поперек усилия
1.5d отв=1.5*27=40.5мм
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 20200228_170813.jpg
Просмотров: 218
Размер:	111.3 Кб
ID:	223588  
Consructor_ingener1 вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2020, 17:37
#12
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Consructor_ingener1 Посмотреть сообщение
По Сп
- в СП нет правил расстановки болтов для фланцевых соединений.
eilukha вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.02.2020, 18:27
#13
Consructor_ingener1


 
Регистрация: 23.09.2019
Сообщений: 259


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- в СП нет правил расстановки болтов для фланцевых соединений.
В рекомендациях даны не все расстояния, для конструирования, поэтому обратился к СП
Consructor_ingener1 вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2020, 18:51
#14
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от Consructor_ingener1 Посмотреть сообщение
Допустим размер "а" : для болта М24 с отверстием 27 мм
по рекомендации а>=2d( резьбы)=2*24=48мм;
По Сп если смотреть поперек усилия
1.5d отв=1.5*27=40.5мм
По СП 16 не менее 1.5d отв=1.5*27=40.5мм. 48 больше 40,5 - все в соответствии с СП.

Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- в СП нет правил расстановки болтов для фланцевых соединений.
Если указаний Рекомендаций по каким-то размерам не приведено, то вполне можно пользоваться таблицами из СП.
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2020, 19:19
#15
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Если указаний Рекомендаций по каким-то размерам не приведено
- там есть всё.
А вопрос в некорректном сопоставлении требований к различным соединениям:
Цитата:
Сообщение от Consructor_ingener1 Посмотреть сообщение
по рекомендации а>=2d( резьбы)=2*24=48мм;
По Сп если смотреть поперек усилия
1.5d отв=1.5*27=40.5мм
Некоторые сюда требования фрикционных приплетают.
eilukha вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.02.2020, 19:42
#16
Consructor_ingener1


 
Регистрация: 23.09.2019
Сообщений: 259


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- там есть всё.
А вопрос в некорректном сопоставлении требований к различным соединениям:

Некоторые сюда требования фрикционных приплетают.
До 27 диаметра, да, есть все. А если, скажем, 30 болт, то не очень понятно какое минимальное расстояние между центрами отверстий принимать
Consructor_ingener1 вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2020, 20:08
#17
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Какого именно размера нет?
eilukha вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.02.2020, 20:55
#18
Consructor_ingener1


 
Регистрация: 23.09.2019
Сообщений: 259


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Какого именно размера нет?
Примерно так: если, допустим, ставим болт М30, то в приведенных таблицах уже нет расстояний, выделенных красным
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 9Pyou0HnLXc.jpg
Просмотров: 137
Размер:	100.6 Кб
ID:	223590  
Consructor_ingener1 вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2020, 21:13
#19
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


См. п. 4.6 Рекомендаций.
eilukha вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.02.2020, 21:18
#20
Consructor_ingener1


 
Регистрация: 23.09.2019
Сообщений: 259


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
См. п. 4.6 Рекомендаций.
На картинке я выписал те размеры, которые даны в пункте 4.6. Расстояние между болтами (w) дано максимальное, минмальное не дано. От края фланца до центра болта в горизонтальном направлении тоже нет (красным на картинке)
Consructor_ingener1 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчет фланцевого соединения по рекомендации.

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Помогите осмыслить расчет фланцевого соединения открытого профиля Снежный человек Металлические конструкции 50 17.04.2023 20:57
Возможен ли расчет клеевого соединения в программе SolidWorks? Dmitriy1107 SolidWorks 7 31.01.2018 16:30
Расчет шпоночного соединения панелей Владимир Вячеславович Железобетонные конструкции 6 23.09.2016 19:16
Расчет болтового соединения по EN 1993-1-3 Жека ЦПП Конструкции зданий и сооружений 4 03.08.2011 00:24
Расчет узлового соединения плоской плиты с колонной на срез Prokurat Конструкции зданий и сооружений 158 19.10.2010 17:52