Непрочитано 04.03.2020, 14:22 #1
Расчет фундамента на выдергивание.
Юрий_Нд
 
Регистрация: 29.01.2016
Сообщений: 720

Доброго дня всем.
Фундамент состоит из трубы полтора дюйма или 48 мм наружного диаметра, опущенной в лунку диаметром 150 мм на глубину 70 см.
После установки трубы, свободное пространство между грунтом и трубой заливается цементом.
Грунт - сухая плотная глина.
1. Насколько я понял, с помощью методики СНиП 2.02.01-83 невозможно такой фундамент рассчитать на выдергивание (порядка 400 кг).
Чтобы хоть как-то воспользоваться СНиП, нужно выполнить рассверливание в нижней части фундамента.
Я правильно понимаю?
2. Насколько я понял, такой расчёт по СНиПу называется "Расчет оснований по устойчивости".
3. Тогда непонятно, как пункту 11.10 определить площади А1 А2 А3, то есть площади граней тел выпирания, имеющих в основании соответственно нижнюю верхнюю и боковые кромки верхней поверхности фундамента или плиты.
4. Да и вообще, очень трудно разобраться без соответствующего примера расчёта.
Посоветуйте пожалуйста ещё какую-нибудь литературу по этой тематике, желательно задачник-решебник.
..........................................
Спасибо _____________ Юрий.
Просмотров: 1652
 
Непрочитано 04.03.2020, 14:27
#2
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,112


Я думаю на глубину 70 см никакие силы трения учитывать не надо, считайте просто на собственный вес.
Более того, чтобы снизить вероятные силы морозного пучения, лучше предусмотреть рубашку из рубероида, или обмазку.

----- добавлено через ~2 мин. -----
400/2300/0.9=0.2м3 бетона (не цемента)
v.psk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.03.2020, 14:30
#3
Юрий_Нд


 
Регистрация: 29.01.2016
Сообщений: 720


Извините, только "чистым весом" бетона?

Последний раз редактировалось Юрий_Нд, 04.03.2020 в 14:55.
Юрий_Нд вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2020, 14:34
#4
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,112


Я не знаю какие у вас исходные данные, что за конструкция, и прочее, ... Да, весом. Неужели вы думаете что сцепление с 70см. Грунта будет надёжным и стабильным?

----- добавлено через 40 сек. -----
... зачем стёрли сообщение?)))
v.psk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.03.2020, 14:53
#5
Юрий_Нд


 
Регистрация: 29.01.2016
Сообщений: 720


Ну а если всё-таки попробовать, решить задачу по инженерному, то есть просчитать не вес чистого бетона, а вес грунта, если я правильно понимаю.
Причём обращаю внимание, что это будет, не выкопанный а уплотненный "веками" грунт, а именно рассверленный.
Как считаете, имеет такой расчёт право на жизнь.
И вообще 400 кг это предельная ветровая нагрузка, если я не ошибаюсь раз 50 лет?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1 - Обменник - 43.png
Просмотров: 51
Размер:	63.0 Кб
ID:	223718  

Последний раз редактировалось Юрий_Нд, 04.03.2020 в 15:09.
Юрий_Нд вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2020, 14:57
#6
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,112


Я же не знаю, откуда эти 400 кг взялись.... Учтите, что при определении РСУ в этом случае надо брать понижающие коэффициенты к собственному весу например. А что за конструкция?
v.psk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.03.2020, 15:01
#7
Юрий_Нд


 
Регистрация: 29.01.2016
Сообщений: 720


Ещё.
0.7 m, это так, очень примерно было сказано.
Сколько Вы считаете нужно?
Метр, полтора, 2?
Юрий_Нд вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.03.2020, 15:44
#8
Юрий_Нд


 
Регистрация: 29.01.2016
Сообщений: 720


Вопрос с ветровыми нагрузками у меня так и остался открытым.
С вертикальным расположением и с углами от 0 до 30 градусов более-менее понятно, а в остальном "тьма-таракань".
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1 - Обменник - 45.png
Просмотров: 75
Размер:	99.1 Кб
ID:	223719  
Юрий_Нд вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2020, 16:48
#9
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от Юрий_Нд Посмотреть сообщение
Фундамент состоит из трубы полтора дюйма или 48 мм наружного диаметра, опущенной в лунку диаметром 150 мм на глубину 70 см.
После установки трубы, свободное пространство между грунтом и трубой заливается цементом.
Обычная буровая свая и рассчитывается как буровая свая.
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.03.2020, 18:15
#10
Юрий_Нд


 
Регистрация: 29.01.2016
Сообщений: 720


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Обычная буровая свая и рассчитывается как буровая свая.
1. Обычно буровые сваи работают на вдавливание. А у меня выдергивание.
2. Ещё говорят, что заглубление 0,7 м очень мало.
Так сколько будет достаточно?
Метр, полтора?
3. И по поводу рассверливания в нижней части. Обязательно или желательно?
Юрий_Нд вне форума  
 
Непрочитано 05.03.2020, 07:36
#11
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от Юрий_Нд Посмотреть сообщение
1. Обычно буровые сваи работают на вдавливание. А у меня выдергивание.
п.7.2.9 СП 24...

Цитата:
Сообщение от Юрий_Нд Посмотреть сообщение
2. Ещё говорят, что заглубление 0,7 м очень мало.
Так сколько будет достаточно?
Метр, полтора?
Расчет.

Цитата:
Сообщение от Юрий_Нд Посмотреть сообщение
3. И по поводу рассверливания в нижней части. Обязательно или желательно?
Не обязательно.
Вложения
Тип файла: docx 3-51.docx (546.6 Кб, 33 просмотров)
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.03.2020, 21:28
#12
Юрий_Нд


 
Регистрация: 29.01.2016
Сообщений: 720


Спасибо за подсказки Сергей.
Если можно, сообщите пожалуйста источник, из которого Вы сделали выдержки-сканы.
Юрий_Нд вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расчет фундамента на выдергивание.

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет свайного фундамента в набухающих грунтах при сейсмике 9 баллов - применение коэффициента 0.5 по п.12.8 СП 24.13330.2011 qwer Основания и фундаменты 5 05.12.2018 20:19
Расчет фундамента одноэтажного дома из газобетона в единой модели "основание-сооружение" Сет Конструкции зданий и сооружений 131 12.11.2018 20:38
Расчет монолитного столбчатого фундамента вручную Tarasova Основания и фундаменты 47 17.04.2018 10:05
Расчет буронабивной сваи на выдергивание dmitry198 Основания и фундаменты 20 25.06.2014 09:53