| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
17.03.2020, 12:02 | #1 | |
Схема работы монолитной плиты опертой по контуру через ребра
Регистрация: 17.03.2020
Сообщений: 3
|
||
Просмотров: 1640
|
|
||||
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,663
|
Ребро дает жесткость когда оно вдоль пролета. По контуру оно тоже добавляет жесткости, но в этом примере влияние будет минимальное и правильнее им пренебречь. Учитывая соотношение сторон можно плиту проверить как балочную, но всё портит большое отверстие внизу чертежа. Тут МКЭ более правдоподобен будет ятд. В ЛИРЕ посчитайте с пониженным Е.
Offtop: С точки зрения монтажа удобно заливать плиту с балкой. Но вот работа такой плиты с ребрами в газобетонном доме мне не нравится. Балка нужна для распределения напряжений по всей плоскости стены, а тут ее будет крутить вместе с плитой и потенциально возможно смятие стены внутри дома. Вопрос конечно в нагрузках. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,096
|
Вопрос по участку справа сверху, или по низу, с большим отверстием?
С точки зрения работы перекрытия, ребра справа сверху не нужны ( нужны скорее термоизол. Вкладыши на балконе), а в обрамлении отверстий дополнительное армирование, конструктивно не меньше вырезаемой арматуры. А вот по контуру большого отверстия снизу (видимо лестница), можно предусмотреть ребра, но необязательно. |
|||
|
||||
Регистрация: 17.03.2020
Сообщений: 3
|
Ребра заданы по всему периметру плиты, т.к. они выполняю роль перемычек над высокими окнами, которые хочет заказчик. Там нет возможности выполнить обычные перемычки, ряд газобетона и на него уже перекрытие. Балочное перекрытие категорически не хотят, толщину плиты увеличить - тоже не хотят. Лира выдает прекрасные результаты. Проверяла в арбате (как балку, работающую по короткому пролету) - на разных компьютерах дает разный результат. Возможно, конечно, в ночи делала и что-то напутала, но желание проверить ручным расчетом увеличилось. Если проверять ручным расчетом как балку, то тоже всё проходит. Вопрос в том, правильно ли в данном случае принимать такую упрощенную расчетную схему. Плита - как защемленная балка. А ребра отдельно как балки над проемами посчитать.
Последний раз редактировалось kill_st, 19.03.2020 в 11:07. |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Какова расчетная схема при не заанкеренной арматуре плиты в ригеле? | Saha | Железобетонные конструкции | 7 | 16.12.2016 15:28 |
Где может быть ошибка в расчете плиты опертой по контуру? | msv_mnv | Железобетонные конструкции | 12 | 04.12.2016 19:06 |
Правильный теплотехнический расчёт монолитной железобетонной плиты | zanuda | Инженерные сети | 1 | 20.05.2012 19:56 |
Совмесная рабато монолитной ж/б плиты и стальных двутавров , соединеных через жесткие вставки (ЛИРА 9,4) ? | oleg08860 | Лира / Лира-САПР | 3 | 18.02.2011 23:01 |
Сопряжение монолитной плиты со стеной | Engineer SV | Железобетонные конструкции | 10 | 03.02.2009 06:22 |