Непрочитано 17.03.2020, 12:02 #1
Схема работы монолитной плиты опертой по контуру через ребра
kill_st
 
Регистрация: 17.03.2020
Сообщений: 3

Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, по какой схеме можно проверить вручную монолитное ж.б. перекрытие, опертое по контуру через ребро на газобетонную стену?
В лире набрала схему, проходит решение с толщиной перекрытия 180мм и ребрами 250х460мм. Программа подбирает армирование в плите нижнее - ф12А500, шаг 200, верхнее - ф8А500, шаг 200. В ребре (балке) - низ ф20А500 (3шт.), верх - ф16А500 (3 шт).
Хочу проверить ручным расчетом (по максимально плохому варианту). Будет ли в таком случае плита работать как ребристая и какой пролет и сечение для расчета тогда можно взять?

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2013
Для расчета.dwg (7.29 Мб, 24 просмотров)
Тип файла: pdf Для расчета-Model.pdf (16.7 Кб, 97 просмотров)

Просмотров: 1640
 
Непрочитано 18.03.2020, 10:14
#2
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,663


Ребро дает жесткость когда оно вдоль пролета. По контуру оно тоже добавляет жесткости, но в этом примере влияние будет минимальное и правильнее им пренебречь. Учитывая соотношение сторон можно плиту проверить как балочную, но всё портит большое отверстие внизу чертежа. Тут МКЭ более правдоподобен будет ятд. В ЛИРЕ посчитайте с пониженным Е.
Offtop: С точки зрения монтажа удобно заливать плиту с балкой. Но вот работа такой плиты с ребрами в газобетонном доме мне не нравится. Балка нужна для распределения напряжений по всей плоскости стены, а тут ее будет крутить вместе с плитой и потенциально возможно смятие стены внутри дома. Вопрос конечно в нагрузках.
Poreth вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.03.2020, 09:47
#3
kill_st


 
Регистрация: 17.03.2020
Сообщений: 3


Спасибо за совет. При сниженном модуле максимальное перемещение по z увеличивается, но все равно оно около 7мм. Тоже смущает это отверстие и толщина плиты 180мм, буду разбираться дальше.
kill_st вне форума  
 
Непрочитано 19.03.2020, 09:58
#4
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,096


Вопрос по участку справа сверху, или по низу, с большим отверстием?
С точки зрения работы перекрытия, ребра справа сверху не нужны ( нужны скорее термоизол. Вкладыши на балконе), а в обрамлении отверстий дополнительное армирование, конструктивно не меньше вырезаемой арматуры.
А вот по контуру большого отверстия снизу (видимо лестница), можно предусмотреть ребра, но необязательно.
v.psk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.03.2020, 10:24
#5
kill_st


 
Регистрация: 17.03.2020
Сообщений: 3


Ребра заданы по всему периметру плиты, т.к. они выполняю роль перемычек над высокими окнами, которые хочет заказчик. Там нет возможности выполнить обычные перемычки, ряд газобетона и на него уже перекрытие. Балочное перекрытие категорически не хотят, толщину плиты увеличить - тоже не хотят. Лира выдает прекрасные результаты. Проверяла в арбате (как балку, работающую по короткому пролету) - на разных компьютерах дает разный результат. Возможно, конечно, в ночи делала и что-то напутала, но желание проверить ручным расчетом увеличилось. Если проверять ручным расчетом как балку, то тоже всё проходит. Вопрос в том, правильно ли в данном случае принимать такую упрощенную расчетную схему. Плита - как защемленная балка. А ребра отдельно как балки над проемами посчитать.

Последний раз редактировалось kill_st, 19.03.2020 в 11:07.
kill_st вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Схема работы монолитной плиты опертой по контуру через ребра

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какова расчетная схема при не заанкеренной арматуре плиты в ригеле? Saha Железобетонные конструкции 7 16.12.2016 15:28
Где может быть ошибка в расчете плиты опертой по контуру? msv_mnv Железобетонные конструкции 12 04.12.2016 19:06
Правильный теплотехнический расчёт монолитной железобетонной плиты zanuda Инженерные сети 1 20.05.2012 19:56
Совмесная рабато монолитной ж/б плиты и стальных двутавров , соединеных через жесткие вставки (ЛИРА 9,4) ? oleg08860 Лира / Лира-САПР 3 18.02.2011 23:01
Сопряжение монолитной плиты со стеной Engineer SV Железобетонные конструкции 10 03.02.2009 06:22