20.03.2020, 15:39 | #1 | |
Проблема с максимальным расстоянием между болтами
Проектировщик
Воронеж
Регистрация: 28.10.2009
Сообщений: 330
|
||
Просмотров: 5993
|
|
||||
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,270
|
Цитата:
Между центрами отверстий для болтов см. п. 1б, 1в. Я бы не принимал болты крайних рядов в расчёт. Ещё посмотрите серию 2.440-2 выпуск 3. |
|||
|
||||
Проектировщик Регистрация: 28.10.2009
Воронеж
Сообщений: 330
|
Спасибо за совет.
Можно исходить из того, что болты обычные. Важен сам принцип расстановки в подобных ситуациях (когда ряды ближе поставить не получается) вдоль балок 2 (видно из скриншота), поперек - 6 рядов. Почему советуете не принимать в расчет болты крайних рядов? Они же выделены в СП отдельным пунктом |
|||
|
||||
Проектировщик Регистрация: 28.10.2009
Воронеж
Сообщений: 330
|
Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- Почему-то расчетчик запретил делить верхюю накладку на 2. Сказал увеличивать толщину накладки. Почему так? |
|||
|
||||
стальные конструкции Регистрация: 04.12.2019
Екатеринбург
Сообщений: 324
|
Беленя трактует однозначно, относя расстояние между дорожками к средним рядам.
----- добавлено через ~1 мин. ----- Это лишено смысла, получается, что одна цельная накладка находится в худшей ситуации чем две отдельных с меньшей площадью ? Не понял вопроса. Если следовать формулировке табл., то для средних рядов наличие уголков не является обязательным Последний раз редактировалось CIE-engineer, 24.03.2020 в 06:34. |
|||
|
||||
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,081
|
Если я не ошибаюсь - то речь о максимальном расстоянии всегда ведётся в направлении действия усилия. У Вас 130мм поперёк.
Но вариант увеличить толщину пластины всегда есть в запасе. Последний раз редактировалось crossing, 24.03.2020 в 06:59. |
|||
|
||||
Проектировщик Регистрация: 28.10.2009
Воронеж
Сообщений: 330
|
Цитата:
----- добавлено через 37 сек. ----- Цитата:
----- добавлено через ~7 мин. ----- По его логике как раз наоборот: лучше оставить цельную, чем делить ее на две, с площадью поперечного сечения не меньшей, чем в цельной. Перед тем как обращаться с этим вопросом к расчетчику, коллега где-то (где именно – не помнит) находил инфу о том, что в высокопрочных соединениях наружная полочная накладка должна быть такой же ширины, как и сама полка. Поэтому и задался этим вопросом, т.к. сам я это требование (или хотя бы рекомендацию) нигде найти не могу. |
|||
|
||||
стальные конструкции Регистрация: 04.12.2019
Екатеринбург
Сообщений: 324
|
Цитата:
Цитата:
Последний раз редактировалось CIE-engineer, 24.03.2020 в 08:33. |
|||
|
||||
стальные конструкции Регистрация: 04.12.2019
Екатеринбург
Сообщений: 324
|
|
|||
|
||||
Проектировщик Регистрация: 28.10.2009
Воронеж
Сообщений: 330
|
Согласен. Но вот например в ВСТ 144-76 (ПРОЕКТИРОВАНИе СОЕДИНЕНИЙ НА ВЫСОКОПРОЧНЫХ БОЛТАХ В СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЯХ МОСТОВ) болты в крайнем поперечном ряду расположены чаще. В мостостроении конечно немного другие требования по расстояниям между болтами, но принцип такой же.
|
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как построить среднюю линию между непараллельными? | vigold | AutoCAD | 53 | 10.03.2023 23:13 |
Как правильно определять расстояние между температурно-усадочными швами в зданиях сложной формы? | Armin | Конструкции зданий и сооружений | 22 | 21.04.2017 09:23 |
минимальное расстояние между лестничными маршами | Laki | Конструкции зданий и сооружений | 11 | 23.08.2013 11:52 |
Проблема с фундаментом: осадка, трещины | jevgen | Основания и фундаменты | 10 | 30.03.2010 23:36 |
Расстояние между проемами в соседних пожарных отсеках (блокированные жилые дома) | Koliabek | Пожарная безопасность | 11 | 13.05.2009 11:17 |