Доброго времени суток!
Есть беспрогонное покрытие с профнастилом по фермам.
Считаю верхний пояс по п. 9.2.10 СП 16.13330.2017.
СКАД также утверждает, что считает по этому п. (видим его, когда заходим в "Сталь.Факторы" элемента).
Но:
В Скаде коэффициент 0,83;
Сопротивление сечений - 0,92;
"Руками" с помощью Excel по формуле (120)- НЕ ПРОХОДИТ на те же 17-18% !!!

Подскажите, в чем может быть дело?

Вложения
Тип файла: spr Дубна_ферма.SPR (27.2 Кб, 28 просмотров)
Тип файла: xlsx ДУБНА - Элементы фермы - прямоуг Вп.xlsx (191.1 Кб, 63 просмотров)

__________________
F r a q t a L

Последний раз редактировалось Fraqtal, 02.04.2020 в 15:06.
Просмотров: 6655
 
Непрочитано 02.04.2020, 15:54
#2
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от Fraqtal Посмотреть сообщение
Подскажите, в чем может быть дело?
Не правильно вычислены бх и бy - они заведомо должны быть больше 1,0.
IBZ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.04.2020, 16:30
#3
Fraqtal

ГИП
 
Регистрация: 10.09.2009
СПб
Сообщений: 113
Отправить сообщение для Fraqtal с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Не правильно вычислены бх и бy - они заведомо должны быть больше 1,0.
Сложно поверить, глядя на формулу (122)
__________________
F r a q t a L
Fraqtal вне форума  
 
Непрочитано 02.04.2020, 16:59
#4
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от Fraqtal Посмотреть сообщение
Сложно поверить, глядя на формулу (122)
Чтобы поверить было легче, откройте страницу 5 изменения №1 к СП 16.13330.217, посвященную правкам раздела 9 .
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 02.04.2020, 17:47
#5
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
они заведомо должны быть больше 1,0
- ерунда (либо шутка).

----- добавлено через 51 сек. -----
Цитата:
Сообщение от Fraqtal Посмотреть сообщение
"Руками" с помощью Excel по формуле (120)- НЕ ПРОХОДИТ на те же 17-18% !!!
- у меня разница обычно меньше 5 %.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 02.04.2020, 18:05
#6
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- ерунда (либо шутка).
Тогда это шутка нормотворцев, которые однозначно пишут о том, что продольная сила принимается со знаком "-" .

P.S вообще-то изменение №1 действует с середины февраля 2019 года и посему не грех бы его уже и изучить. Равно как и изменение №2, которое будет действовать с начала мая.
IBZ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.04.2020, 18:22
#7
Fraqtal

ГИП
 
Регистрация: 10.09.2009
СПб
Сообщений: 113
Отправить сообщение для Fraqtal с помощью Skype™


Даа, кто бы мог подумать...
А ведь и в СП от 2011 года формулы такие же, и в изменении №1 по этому поводу ничего не было.
Спасибо большое!
__________________
F r a q t a L
Fraqtal вне форума  
 
Непрочитано 02.04.2020, 18:31
#8
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Смысл формулы изложен в учебниках. Надо с ним ознакомиться, чтобы не буквоедствовать.
Цитата:
Сообщение от Fraqtal Посмотреть сообщение
Сопротивление сечений - 0,92
- у меня получилось 0,924 (руками).

Цитата:
Сообщение от Fraqtal Посмотреть сообщение
чем может быть дело?
- не тот радиус инерции взяли при расчёте гибкости для расчёта дельты.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 02.04.2020, 19:21
#9
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Смысл формулы изложен в учебниках.
Это в каких же?

Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Надо с ним ознакомиться, чтобы не буквоедствовать.
То есть следование нормам - есть буквоедство? Ну-ну ...
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 02.04.2020, 19:29
#10
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Это в каких же?
- если бы сразу нашёл, сразу бы и написал в каких.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
То есть следование нормам - есть буквоедство?
- буквоедство - это буквоедство.

Последний раз редактировалось eilukha, 02.04.2020 в 19:41.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 02.04.2020, 19:38
#11
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Вот та же формула в СП 294. (В СП 16 упростили: 1/пи^2=0,1).
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 111.png
Просмотров: 145
Размер:	48.8 Кб
ID:	224608  
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 02.04.2020, 19:47
#12
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Вот та же формула в СП 294. (В СП 16 упростили: 1/пи^2=0,1).
И что?
IBZ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.04.2020, 20:00
#13
Fraqtal

ГИП
 
Регистрация: 10.09.2009
СПб
Сообщений: 113
Отправить сообщение для Fraqtal с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
у меня получилось 0,924 (руками)
У меня теперь, с учетом всего выясненного, имеется 0,9206.

П.С. Но все равно, получается: есть множество источников с этой формулой (и ничего про минус N не оговорено), и токмо один - вот это Offtop: принятое кем-то с бодуна изменение, где упомянут этот минус. В целом, выглядит как-то сомнительно....

Во вложении С.Б.Насонов (первая попавшаяся книжка)
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: насонов.png
Просмотров: 131
Размер:	520.4 Кб
ID:	224609  
__________________
F r a q t a L

Последний раз редактировалось Fraqtal, 02.04.2020 в 20:27.
Fraqtal вне форума  
 
Непрочитано 02.04.2020, 20:34
#14
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


С ростом сжимающей силы дельта снижается, увеличивая загруженность. В этом имеется смысл.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 02.04.2020, 20:38
#15
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Теория есть в учебнике Александров "Сопромат", параграф 15.7. И если я правильно понимаю, бх и бy всегда меньше единицы.
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 02.04.2020, 20:56
#16
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Да, там про то же. Кстати, там виден смысл - это учёт увеличения стрелки прогиба (деформационный расчёт). Та же формула используется в ЖБК при расчёте эксцентриситета.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 02.04.2020, 21:10
#17
And_T


 
Регистрация: 05.07.2016
Сообщений: 457


Цитата:
Сообщение от Fraqtal Посмотреть сообщение
Даа, кто бы мог подумать...
А ведь и в СП от 2011 года формулы такие же, и в изменении №1 по этому поводу ничего не было.
Спасибо большое!
Да и в СниПе, и в пособии про минус нет указаний. В конце 2019 года просто наверное настало время изменения знаков
And_T вне форума  
 
Непрочитано 02.04.2020, 21:29
| 1 #18
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от And_T Посмотреть сообщение
В конце 2019 года просто наверное настало время изменения знаков
- зато в 2020-м будет что изменять.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 02.04.2020, 21:35
#19
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Да, там про то же. Кстати, там виден смысл - это учёт увеличения стрелки прогиба (деформационный расчёт)
Так то оно так, но формулы 120-121 не столь очевидны: там присутствуют как коэффициенты продольного изгиба (Фи), так и коэффициенты учета пластики (с) и эти пресловутые дельты. Но трактовку изменений иначе никак не истолкуешь - силу предложено принимать отрицательной. А вообще, если изменения меняют верную формулу на ошибочную, то я уже и не знаю что и сказать .

А вообще, ответить на этот вопрос могут только сами "актуализаторы" с "изменителями".
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 02.04.2020, 22:12
#20
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
ответить на этот вопрос могут только сами "актуализаторы" с "изменителями"
- а мы их подождём.
eilukha вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчет коробчатого элемента фермы на устойчивость (Скад не бьется с ручным)

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Геометрически изменяемая система (SCAD) MaximZ SCAD 540 12.04.2024 23:02
Расчет устойчивости сжатого пояса фермы из гсп brn Металлические конструкции 3 04.06.2015 08:05
Расчет подпорной стены на устойчивость из габионных блоков vladimirPro Основания и фундаменты 1 02.04.2015 08:54
Расчет фермы. правильно подобрать коэфф. к длине КЭ, подбор сечений в элементах не выполняется? stassat Лира / Лира-САПР 6 20.05.2014 01:40
расчет на устойчивость из плоскости нижнего пояса фермы из двутавров Белозерова Татьяна Конструкции зданий и сооружений 61 09.02.2010 16:55