| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчет коробчатого элемента фермы на устойчивость (Скад не бьется с ручным)

Расчет коробчатого элемента фермы на устойчивость (Скад не бьется с ручным)

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 02.04.2020, 14:50
Расчет коробчатого элемента фермы на устойчивость (Скад не бьется с ручным)
Fraqtal
 
ГИП
 
СПб
Регистрация: 10.09.2009
Сообщений: 113

Доброго времени суток!
Есть беспрогонное покрытие с профнастилом по фермам.
Считаю верхний пояс по п. 9.2.10 СП 16.13330.2017.
СКАД также утверждает, что считает по этому п. (видим его, когда заходим в "Сталь.Факторы" элемента).
Но:
В Скаде коэффициент 0,83;
Сопротивление сечений - 0,92;
"Руками" с помощью Excel по формуле (120)- НЕ ПРОХОДИТ на те же 17-18% !!!

Подскажите, в чем может быть дело?

Вложения
Тип файла: spr Дубна_ферма.SPR (27.2 Кб, 28 просмотров)
Тип файла: xlsx ДУБНА - Элементы фермы - прямоуг Вп.xlsx (191.1 Кб, 63 просмотров)

__________________
F r a q t a L

Последний раз редактировалось Fraqtal, 02.04.2020 в 15:06.
Просмотров: 6657
 
Автор темы   Непрочитано 02.04.2020, 23:47
#21
Fraqtal

ГИП
 
Регистрация: 10.09.2009
СПб
Сообщений: 113
Отправить сообщение для Fraqtal с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- а мы их подождём.
А пока ждем, будем таки считать по старинке как учили, со знаком "+".
Тем более, у Александрова однозначно +F = сжимающая сила, а минус получается из решения дифур. И очевидно, что если брать F со знаком "минус", как нам на голубом глазу предлагают
Цитата:
"актуализаторы" с "изменителями"
то прогиб (v) уменьшался бы с ростом силы F .

Кто за, поднимите руки.

И возвращаясь к Скаду - все плохо. Судя по выдаваемым коэффициентам использования, расчет элементов (общего вида, заметьте) производится только по формуле 109.
__________________
F r a q t a L

Последний раз редактировалось Fraqtal, 03.04.2020 в 00:15. Причина: Дополнение про Скад
Fraqtal вне форума  
 
Непрочитано 03.04.2020, 10:18
#22
Yu Mo

Расчёты и проектирование строительных конструкций
 
Регистрация: 04.03.2008
Донецк
Сообщений: 410


Формулы (120), (121) состоят из двух слагаемых. Если в первом слагаемом учитывается изгибающий момент в одном из главных направлений, то во втором слагаемом идёт момент в другом направлении. Потом они меняются местами. В этом расчёте, похоже, один и тот же момент учтён дважды, в обоих слагаемых.
Что касается этого дурацкого минуса в изменениях, то уже говорили по этому поводу.
https://forum.dwg.ru/showthread.php?...0&#post1819160
Yu Mo вне форума  
 
Непрочитано 03.04.2020, 10:35
#23
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Yu Mo Посмотреть сообщение
один и тот же момент учтён дважды, в обоих слагаемых
- каким образом? Может дважды в одном уравнении?
eilukha вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.04.2020, 10:49
#24
Fraqtal

ГИП
 
Регистрация: 10.09.2009
СПб
Сообщений: 113
Отправить сообщение для Fraqtal с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Yu Mo Посмотреть сообщение
Формулы (120), (121) состоят из двух слагаемых. Если в первом слагаемом учитывается изгибающий момент в одном из главных направлений, то во втором слагаемом идёт момент в другом направлении. Потом они меняются местами. В этом расчёте, похоже, один и тот же момент учтён дважды, в обоих слагаемых.
Вот тут не понял. Я всегда думал, что первое слагаемое учитывает напряжения от силы N (с учетом действия момента через к-т Фи), а второе собственно от момента (Mx или My - в зависимости от формулы). Дельты в знаменателе второго слагаемого учитывают влияние момента от силы N при расчете по деформированной схеме. Поправьте если ошибаюсь.
__________________
F r a q t a L

Последний раз редактировалось Fraqtal, 03.04.2020 в 10:58.
Fraqtal вне форума  
 
Непрочитано 03.04.2020, 11:02
#25
Yu Mo

Расчёты и проектирование строительных конструкций
 
Регистрация: 04.03.2008
Донецк
Сообщений: 410


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- каким образом? Может дважды в одном уравнении?
Да. Сперва момент учтён в первом слагаемом формулы (120) при определении Фе. Потом этот же момент снова учтён напрямую во втором слагаемом формулы (120).

Просчитал этот же пример по моей Лире - десятке. (Обозначение осей по-лировски Y-Z, а не по-СНиПовски X-Y). В связи с отсутствием Мz, формула (121) превратилась в формулу (109). Формула (120) вошла как есть. Всё прошло (как с белых яблонь дым), причём определяющей оказалась устойчивость в слабом направлении по формуле (120).

----- добавлено через ~7 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Fraqtal Посмотреть сообщение
Я всегда думал, что первое слагаемое учитывает напряжения от силы N (с учетом действия момента через к-т Фи)
Не Фи, а Фи е, при определении которого уже учтён один из моментов. Он сидит в относительном эксцентриситете m (mef). Соответственно, в другой части формулы должен учитываться второй момент, если он есть. Если его нет, получится формула (109).

P.S. Пардон, господа. На второй картинке я дал скрин результатов по подбору коробки, а не по проверке. А подобрала она коробку 140х100х4.5, а не 140х100х5.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Ошибка в формуле 120.png
Просмотров: 93
Размер:	61.1 Кб
ID:	224624  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Общ уст коробки.png
Просмотров: 76
Размер:	58.9 Кб
ID:	224625  

Последний раз редактировалось Yu Mo, 03.04.2020 в 12:21. Причина: P.S. добавил
Yu Mo вне форума  
 
Непрочитано 03.04.2020, 11:21
#26
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Yu Mo Посмотреть сообщение
Сперва момент учтён в первом слагаемом формулы (120) при определении Фе. Потом этот же момент снова учтён напрямую во втором слагаемом формулы (120).
- Фе учитывает деформированную схему и дельта вводится для учёта деформированной схемы, в этом есть странность. Возможно Фе и дельта учитывают разный порядок малости учитываемых деформаций.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 03.04.2020, 11:45
| 1 #27
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от Fraqtal Посмотреть сообщение
Кто за, поднимите руки.
Да плохо и так и так . Надо, наверное, просто ставить ограничения, как предлагалось в старой теме. Ну не должен инженер производить дополнительный анализ формул, тем более записанных в неявном виде .
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 03.04.2020, 11:55
#28
Yu Mo

Расчёты и проектирование строительных конструкций
 
Регистрация: 04.03.2008
Донецк
Сообщений: 410


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Возможно Фе и дельта учитывают разный порядок малости учитываемых деформаций.
Об этом могут рассказать только авторы формул. Мне кажется, что в данном конкретном случае нужно просто строго и формально использовать формулы (120), (121). Там написано куда и какие моменты вставлять.

Что касается изменений ...
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
А вообще, если изменения меняют верную формулу на ошибочную, то я уже и не знаю что и сказать
С появлением изменения к формулам (120), (121) Лировцы десятые тихо перешли на формулы (33) СП 294.1325800.2017, который тоже действует. (Правда, ссылку забыли поменять). Я это дело одобрил.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Изм форм 120.png
Просмотров: 76
Размер:	42.3 Кб
ID:	224626  
Yu Mo вне форума  
 
Непрочитано 03.04.2020, 11:58
#29
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от Yu Mo Посмотреть сообщение
Сперва момент учтён в первом слагаемом формулы (120) при определении Фе. Потом этот же момент снова учтён напрямую во втором слагаемом формулы (120).
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Фе учитывает деформированную схему и дельта вводится для учёта деформированной схемы, в этом есть странность.
Вот я и говорю, что формула не столь однозначная и что, кроме её авторов, вряд ли кто-то сможет что-то пояснить.

Цитата:
Сообщение от Yu Mo Посмотреть сообщение
С появлением изменения к формулам (120), (121) Лировцы десятые тихо перешли на формулы (33) СП 294.1325800.2017, который тоже действует. (Правда, ссылку забыли поменять). Я это дело одобрил.
Однако, и здесь требуется дополнительный анализ отношения N/Nx и N/Ny. При этом надо ещё знать, что в знаменателе стоят критические силы. Но даже при понимании этого обстоятельства, не понятно, например, что делать при равенстве или даже близости этих значений .

Последний раз редактировалось IBZ, 03.04.2020 в 12:15.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 03.04.2020, 12:11
#30
Yu Mo

Расчёты и проектирование строительных конструкций
 
Регистрация: 04.03.2008
Донецк
Сообщений: 410


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Вот я и говорю, что формула не столь однозначная
Та, ладно ... После того, как мы вынуждены были считать коробчатые сечения по формуле (56) и табл. 10 СНиП II-23-81*, которые для коробок так же уместны, как седло на корове, появление формул (48) "Пособия ..." очень сильно меня обрадовало. С тех пор я эти формулы уважаю, хоть и не до конца понимаю.
Yu Mo вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.04.2020, 12:19
#31
Fraqtal

ГИП
 
Регистрация: 10.09.2009
СПб
Сообщений: 113
Отправить сообщение для Fraqtal с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Yu Mo Посмотреть сообщение
Просчитал этот же пример по моей Лире - десятке.
В предположении, что Лира считает правильно, пытаюсь получить такие же значения m_ef,y и фи_e,y для формулы 109 (для начала). Не получается хоть убей.
Профиль взят 140х100х4,5 не понял почему, но ok. Считаем его. При расчете по ф.109 берем Лямбду в плоскости действия момента, получаем m_ef,y=0,684 и фи_e,y = 0,635 (Лира дает 0,636 и 0,648 соответственно). Где собака?
__________________
F r a q t a L
Fraqtal вне форума  
 
Непрочитано 03.04.2020, 12:29
#32
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Нужны знатоки буржуйских норм, наверняка, там есть аналогичная проверка.
eilukha вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.04.2020, 12:59
1 | #33
Fraqtal

ГИП
 
Регистрация: 10.09.2009
СПб
Сообщений: 113
Отправить сообщение для Fraqtal с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Нужны знатоки буржуйских норм, наверняка, там есть аналогичная проверка.
Можно поизучать. Например, тут
У них конечно слегка по-другому, но см. например, формулу 6.66, и обратите внимание на коэффициент Xи_LT.
Теперь смотрим формулу 6.57, где видим: НО: Xи_LT <= 1,0.
__________________
F r a q t a L
Fraqtal вне форума  
 
Непрочитано 03.04.2020, 12:59
#34
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Обязательно. Собственно с еврокода и слямзина. Но с ошибками.
Особо не вдавался, но там проверка с учётом продольного изгиба и ПФИ. В одном флаконе.
Более подробно после карантина. ЕС на работе остался.

----- добавлено через ~4 мин. -----
О ! Белоруссы подогнали. Ну примерно так. В первом слагаемом N/Ncr, во втором M/Mcr.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 03.04.2020, 14:33
| 1 #35
Yu Mo

Расчёты и проектирование строительных конструкций
 
Регистрация: 04.03.2008
Донецк
Сообщений: 410


Цитата:
Сообщение от Fraqtal Посмотреть сообщение
Профиль взят 140х100х4,5 не понял почему, но ok.
Цитата:
Сообщение от Yu Mo Посмотреть сообщение
P.S. Пардон, господа. На второй картинке я дал скрин результатов по подбору коробки, а не по проверке. А подобрала она коробку 140х100х4.5, а не 140х100х5.
Прикладываю результат проверки из 140х100х5:

Цитата:
Сообщение от Fraqtal Посмотреть сообщение
В предположении, что Лира считает правильно, пытаюсь получить такие же значения m_ef,y и фи_e,y для формулы 109 (для начала). Не получается хоть убей.
Опять же, виноват. Хотел было уже обрушиться на программу со всей силой пролетарского гнева. Но, оказалось, что сам накосячил. Исправляюсь.

А теперь не совпало с Excel, потому что там и у вас косячок обнаружился.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Общ уст коробки 2.png
Просмотров: 53
Размер:	56.0 Кб
ID:	224630  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Косячок в гибкости.png
Просмотров: 47
Размер:	28.7 Кб
ID:	224631  
Yu Mo вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.04.2020, 15:15
#36
Fraqtal

ГИП
 
Регистрация: 10.09.2009
СПб
Сообщений: 113
Отправить сообщение для Fraqtal с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Yu Mo Посмотреть сообщение
А теперь не совпало с Excel, потому что там и у вас косячок обнаружился.
Да, было такое. Теперь все бьется!

(Теперь и для формулы 109! Ура, товарищи!)
Вложения
Тип файла: xlsx ДУБНА - Элементы фермы - прямоуг Вп.xlsx (193.8 Кб, 20 просмотров)
__________________
F r a q t a L

Последний раз редактировалось Fraqtal, 03.04.2020 в 16:13.
Fraqtal вне форума  
 
Непрочитано 03.04.2020, 20:45
#37
Yu Mo

Расчёты и проектирование строительных конструкций
 
Регистрация: 04.03.2008
Донецк
Сообщений: 410


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Однако, и здесь требуется дополнительный анализ отношения N/Nx и N/Ny. При этом надо ещё знать, что в знаменателе стоят критические силы. Но даже при понимании этого обстоятельства, не понятно, например, что делать при равенстве или даже близости этих значений
Cогласен полностью. Скажу больше, эти замечательные формулы устроены так, что если фактическая сила превышает критическую, то она начинает оказывать разгружающее действие. В результате можно получить совершенно неожиданный результат. Например:
https://forum.dwg.ru/showthread.php?...0&#post1804360
Проблема обсуждалась, могу сказать, как выкрутилась из этой ситуации Лира 10, насчёт остальных - не знаю. Так вот, у них формулы (120), (121) и аналогичные им из СП 294, или "Пособия ..." включаются только при выполнении условия N<Ncr y(z). При невыполнении этого условия коробка не проходит по устойчивости. Если фактическая продольная сила близко подобралась к критической и залетел какой-то момент - формулы включаются и сообщают, что сечение не проходит, процент использования такой, какой насчитают эти формулы, например 5487% (а нечего перегружать коробку).
Yu Mo вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2020, 00:27
#38
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от Yu Mo Посмотреть сообщение
эти замечательные формулы устроены так, что если фактическая сила превышает критическую, то она начинает оказывать разгружающее действие. В результате можно получить совершенно неожиданный результат.
Меня во всем этом смущают 4 вещи.

1. В изменениях явно подчеркивается "отрицательность" значения продольной силы. Всё-таки надеюсь, что эта фраза появилась не в результате безалаберности разработчиков, а на основании запросов по применению формулы и описании всех тех "безобразий", которые можно по ней получить.

2. Следование изменению снимает абсолютно все проблемы в применении формулы.

3. Параметр "б" участвует в составляющей от изгибаемого момента. Критическая сила, о которой, кстати, впрямую ничего не говорится, может быть просто результатом решения общего уравнения устойчивости с учетом специфической формы.

4. Вполне допускаю, что чем фактическая сила ближе к Эйлеровой критической (или даже превышает её), тем меньше влияние на потерю устойчивости изгибающего момента. При этом первое слагаемое не даст положительного результата проверки.

Впрочем, это только мои мысли вслух, а компетентные разъяснения могут дать только авторы "поправок".

P.S. Ссылку на теорию, в частности на Александрова, считаю не вполне корректной, поскольку там речь идет об устойчивости в плоскости действия момента, а у нас формулы для потери устойчивости из плоскости. Что касается Насонова, то он, скорее всего, просто переписал формулы из СП 16.13330.2017 без учета изменения №1 и не вдаваясь в теорию.

Последний раз редактировалось IBZ, 04.04.2020 в 11:00.
IBZ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.04.2020, 12:25
| 2 #39
Fraqtal

ГИП
 
Регистрация: 10.09.2009
СПб
Сообщений: 113
Отправить сообщение для Fraqtal с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Следование изменению снимает абсолютно все проблемы в применении формулы.
Кроме проблемы отсутствия логики.
Что должно происходить с сжато-изгибаемым элементом при росте сжимающей силы N? Должна увеличиваться стрела прогиба. Это выражается формулой (15.14) у Александрова.
Поправка на плюс в этой формуле приводит к обратному эффекту.

Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Ссылку на теорию, в частности на Александрова, считаю не вполне корректной, поскольку там речь идет об устойчивости в плоскости действия момента, а у нас формулы для потери устойчивости из плоскости. Что касается Насонова, то он, скорее всего, просто переписал формулы из СП 16.13330.2017 без учета изменения №1 и не вдаваясь в теорию.
Ээ, батенька, я смотрю у Вас прям все подряд, как-то... некорректны, просто переписали формулы и не разобрались в предмете. Не настораживает?
__________________
F r a q t a L
Fraqtal вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2020, 14:44
#40
Yu Mo

Расчёты и проектирование строительных конструкций
 
Регистрация: 04.03.2008
Донецк
Сообщений: 410


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Всё-таки надеюсь, что эта фраза появилась не в результате безалаберности разработчиков, а на основании запросов по применению формулы и описании всех тех "безобразий", которые можно по ней получить.
Интересно, что мне тоже пришла в голову мысль о том, что, возможно, это изменение не лишено смысла. (У этих самых … особо одарённых иногда мысли сходятся ). Но, я немного с другой стороны зашёл. Рассматривая формулы устойчивости для двутавров, видно, что при совместном действии двух моментов второй не оказывает очень уж существенного влияния. Пункт 9.2.9 СП предлагает в том числе произвести проверки по (109) и (111), вообще игнорируя Мz. Да и сама основная проверка по Фeyz (116) с её корнями третьей-четвёртой степени далеко не всегда получается определяющей. Так может они этот минус придумали, чтобы, учитывая один из моментов уменьшить влияние второго? Если да, могли бы просто переписать формулы, поставив в нужном месте плюс, и всех делов. И всё равно просматривались бы явные
Цитата:
Сообщение от Fraqtal Посмотреть сообщение
проблемы отсутствия логики
Вобщем, считаю пока по СП 294, а там будем посмотреть.
Yu Mo вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчет коробчатого элемента фермы на устойчивость (Скад не бьется с ручным)

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Геометрически изменяемая система (SCAD) MaximZ SCAD 540 12.04.2024 23:02
Расчет устойчивости сжатого пояса фермы из гсп brn Металлические конструкции 3 04.06.2015 08:05