Непрочитано 05.04.2020, 09:04 #1
Покритикуйте узел крепления стойки фахверка в ЖБ каркасе.
Timest
 
Регистрация: 17.08.2012
Сообщений: 86

Железобетонный каркас по серии 1.020. Сэндвич панели крепятся к непосредственно к колоннам.
В местах устройства дверхных проёмов, стойки фахверка получается должны крепиться к пустотным плитам.
Переживаю, что деформации пустотных плит, от полезной нагрузки могут оказать влияние на сэндвич-панели, поэтому креплю стойки фахверка к уголкам через овальные отверстия, как вы считаете, жизнеспособно?

Вложения
Тип файла: pdf Узлы фахверков на согласование.pdf (166.9 Кб, 238 просмотров)

Просмотров: 1880
 
Непрочитано 05.04.2020, 09:25
#2
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,996
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Низ стойки можно просто на плиту опереть. Верх - через подвижное в вертикальном направлении крепление
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.04.2020, 11:01
#3
Timest


 
Регистрация: 17.08.2012
Сообщений: 86


Axe-d, я исходил из того, что если под экспуатационной нагрузкой пустотка будет прогибаться, а у нее пролет 9м (гибкость приличная), то она будет тянуть и стойку за собой...а стойка либо саморезы крепления порвет, либо сами сэндвичи.
Хотя может это надуманная проблема...не знаю...
Timest вне форума  
 
Непрочитано 05.04.2020, 11:40
#4
Tamerlan59


 
Регистрация: 19.05.2012
Сообщений: 10


У Вас, что, левая часть плиты висит в воздухе??? Она похоже висит. Отсель - все рухнет т.к. плита сломается. Или как.

----- добавлено через ~3 мин. -----

Последний раз редактировалось Tamerlan59, 05.04.2020 в 11:50.
Tamerlan59 вне форума  
 
Непрочитано 05.04.2020, 11:57
#5
Yoriuss


 
Регистрация: 05.06.2013
Сообщений: 154


Цитата:
Сообщение от Tamerlan59 Посмотреть сообщение
Или как.
там столик опорный
Yoriuss вне форума  
 
Непрочитано 05.04.2020, 11:59
#6
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,104


Почти не понял общую задумку.
Цитата:
Сообщение от Timest Посмотреть сообщение
стойки фахверка получается должны крепиться к пустотным плитам.
Плохая идея. Пустотная плита не рассчитана ни на растяжение (особенно поперёк), ни на сдвиг, ни на восприятие момента поперёк себя.
Дмитррр вне форума  
 
Непрочитано 05.04.2020, 12:08
#7
Baumann

homo soveticus
 
Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,888


Сэндвичи лучше на ПХГ крепить.. Замучаются сверлить профиль 5мм. И с предыдущим постом тоже согласен.
__________________
Noblesse oblige
Baumann вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Покритикуйте узел крепления стойки фахверка в ЖБ каркасе.

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Возможен ли узел крепления ригелей и связей из труб к колонне через уголок? Nnatta Металлические конструкции 39 07.02.2018 23:39
Узел крепления металлической стойки к ж/б ферме, помогите найти 155Катя Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 21.12.2017 16:29
Узел крепления второстепенной балки к главной Proekt@nt Конструкции зданий и сооружений 34 07.03.2014 15:48
Узел крепления стойки сварной рамы к полу Elena1989 Металлические конструкции 1 24.09.2012 13:58