Рама пролетом 8 метров рассчитанный в ПК ЛИРА 9,6- проверьте
Регистрация: 01.12.2010
Сообщений: 87
|
||
Просмотров: 1741
|
|
||||
конструктор Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 1,982
|
Задана только одна временная нагрузка - сразу во всех пролётах, в многопролётных рамах, на сколько я помню, опасным является ещё загружение отдельных пролётов, например, через один. Можно сделать разные загружения для каждого пролёта и каждого этажа, а Лира сама переберёт сочетания.
А на что опираются края крайних пролётов? |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 1,982
|
Да там вроде просто - по руководству или пособию. Площадь рабочей арматуры берётся по подобранной площади. Примеры чертежей можно посмотреть у Тихонова.
|
|||
|
|