Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Учет давления воды на затвор шлюза

Учет давления воды на затвор шлюза

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 05.03.2014, 15:18 #1
Учет давления воды на затвор шлюза
karmex
 
инженер эксперт
 
караганда
Регистрация: 03.08.2010
Сообщений: 28

Доброго времени суток всем. у меня вопрос такого характера, нужно учесть давление воды на затвор шлюза, габариты затвора 3м высота 10ширина, т е как передать давление через прижимные ролики на конструкцию, за ранее большое спс
Просмотров: 2612
 
Непрочитано 05.03.2014, 21:24
#2
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 1,982


Вопрос в конструкции прижимных роликов или в определении действующих в узле усилий при передаче нагрузки с затвора на стены шлюза?
SetQ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.03.2014, 21:29
#3
karmex

инженер эксперт
 
Регистрация: 03.08.2010
караганда
Сообщений: 28


Определении действующих усилий при передачи нагрузки с затвора на стены шлюза от прижимных роликов, интересует как передать давление воспринимаемое затвором на стены шлюза.
karmex вне форума  
 
Непрочитано 05.03.2014, 21:35
#4
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 1,982


Принцип передачи давления, видимо, как у кресла на колёсиках. Однажды я занимался головным сооружением на деривационном канале, там примерно те же габариты были и затвор по высоте состоял из секций и просто краном сверху опускался в паз в бетонных стенах канала, т.е. без роликов.
SetQ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.03.2014, 22:06
#5
karmex

инженер эксперт
 
Регистрация: 03.08.2010
караганда
Сообщений: 28


Дело в том, что рабочие поменяли затвор, который почему то сконструировали большей массой чем были установленны ранее. теперь тали обслуживающие затвор не могут его вытащить). требуется подобрать новые тали, грузоподъемность под существующий затвор. при этом необходимо учеть давление на затвор, которое через ролики передается на конструкцию. есть соображение что это возможно сделать через коэффициент трения качения, насколько я помню из курса физики он равен 0,8, а так ли это хотел уточнить.............
karmex вне форума  
 
Непрочитано 05.03.2014, 23:00
#6
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 1,982


Смотря какие подшипники в роликах, в каком состоянии, какая смазка. 0,8 - это больше похоже на к-т трения покоя, к-т трения скольжения поменьше, к-т трения качения должен быть совсем маленьким, на то подшипники и делают, чтобы легко крутились. Но можно взять худший случай - ролики заклинило, тогда надо будет взять к-т трения стали по бетону (если ролики - стальные, а стена - бетонная) - 0,45. Нормальная (прижимающая) сила найдётся из гидростатического давления воды (по треугольнику).
SetQ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.03.2014, 23:05
#7
karmex

инженер эксперт
 
Регистрация: 03.08.2010
караганда
Сообщений: 28


спс большое
karmex вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Учет давления воды на затвор шлюза

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Учет гидродинамического давления воды в сейсмике. Ram Прочее. Программное обеспечение 13 12.06.2022 15:43
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? trel Архитектура 44 18.06.2015 06:11
Оплата за получение Технических Условий на установку приборов учета. Уралов Инженерные сети 20 30.03.2011 07:51
Внутрипроизводственный учет воды и стоков Alisa84 Прочее. Архитектура и строительство 17 19.01.2011 17:46