Непрочитано 13.03.2014, 15:30 #1
Горизонтальные трещины в самонесущей кладке
Владимир Спицын
 
инженер-конструктор
 
Краснодар
Регистрация: 04.10.2010
Сообщений: 77

Добрый день.
Есть частный дом. Монолитный безригельный каркас. Наружные стены 120 мм полнотелый кирпич и 250 Поромакс (это выше 0.000); полнотелый глиняный кирпич 520 - стены подвала. В осях 6-7 в перекрытии выполнены монолитные балки. Дом высотой 2 этажа+ подвал (2 этаж мансардный). Фундаменты плита толщиной 600 мм.
По наружным стенам подвального этажа пошли горизонтальные трещины. По трещинам и по разрыву сетки в штукатурном слое ниже 0.000 видно, что идет выпучивание стен в наружную сторону. Вскрыли в одном месте кладку- трещина пошла по шву. Много трещин в углах (в местах расположения колонн). При строительстве было 2 "касяка" у строителей:
залили колонны, выгнали стены, залили плиту (между стеной и плитой проложены 2 доски); и скорее всего нет перевязки по кирпича между наружным рядом 120 и внутренним 380 (сделали шов между ними в 20 мм). Мое подозрение, что это температурные деформации. Сейчас температура стены снаружи около 15-20 градусов (на солнце), а в подвальной части холодно (пар изо рта). Такие трещины практически по всему периметру дома на участке стены уровня грунта до низа плиты (практически по середине этого участка). Трещин изнутри не наблюдается (но могут и быть, т.к. штукатурки нет еще, а трещины не большие). Дом в стадии строительства, еще делают стены мансардного (2го) этажа.

Изображения
Тип файла: jpg План колонн.jpg (73.0 Кб, 534 просмотров)
Тип файла: jpg волокно 2.jpg (151.1 Кб, 484 просмотров)
Тип файла: jpg окно изнутри.jpg (76.8 Кб, 480 просмотров)
Тип файла: jpg Трещина Б8.jpg (83.9 Кб, 592 просмотров)
Тип файла: jpg Шурф.jpg (147.9 Кб, 491 просмотров)

Просмотров: 7423
 
Непрочитано 13.03.2014, 15:46
#2
Аshаs-ка

проектировсчик
 
Регистрация: 06.01.2006
Москва
Сообщений: 1,982


Спасибо за информацию. Вопроса я так понимаю, нет никакого?
Аshаs-ка вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.03.2014, 15:47
#3
Владимир Спицын

инженер-конструктор
 
Регистрация: 04.10.2010
Краснодар
Сообщений: 77


Пардон, вопрос: а Ваше мнение? Причина трещин ?
Владимир Спицын вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2014, 17:04
#4
Кореш

Самоходная нейросеть
 
Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,201


В фундаментной плите трещин нету?
Кореш вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2014, 17:22
#5
svg


 
Регистрация: 15.01.2005
Сообщений: 396


600 мм плита утянула дом вниз - ? Кладку армировали - ? Осадки проверяли?
svg вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.03.2014, 17:24
#6
Владимир Спицын

инженер-конструктор
 
Регистрация: 04.10.2010
Краснодар
Сообщений: 77


Это сложно сказать. Видимых и больших не заметил. В в подвале еще грязь и местами вода (кровли еще нет). Трещины не сквозные. Фото во вложении. И практически по всему периметру на одной высоте. Сомневаюсь, что дело в плите.
Кладка армированная, но есть подозрения, что строители не сделали перевязку кладки "внутренней стены" 380 мм (в своре с колоннами) и наружной 120 мм за гранью колонн.
Изображения
Тип файла: jpg IMAG0055.JPG (134.0 Кб, 468 просмотров)
Владимир Спицын вне форума  
 
Непрочитано 17.03.2014, 15:55
#7
Brasero

часто сверлю, потом затыкаю
 
Регистрация: 14.12.2011
Русский Севастополь
Сообщений: 515


Порадовать нечем - эти трещины будут всегда. Причина - разница в коэффициенте теплового расширения бетона и кирпича.
Плюс к этому разница в расширении от влажности.
КТР бетона - 14.5*10-6
кирпич- 5.5*10-6 - разница в три!!! раза. Мои соболезнования владельцу и осуждение проектанту. Такие вещи надо знать. Книжки читать надо....

Единственно, если здание теплоизолировать... Но это все равно мрак.
Brasero вне форума  
 
Непрочитано 19.03.2014, 13:03
#8
[email protected]

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 17.01.2010
Сочи
Сообщений: 860


Цитата:
Сообщение от Brasero Посмотреть сообщение
Единственно, если здание теплоизолировать... Но это все равно мрак.
Сочетание ж.б. каркаса с заполнением кладкой стандартный вариант .. почему мрак ..
__________________
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения
3016661@mail.ru вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.03.2014, 13:16
#9
Владимир Спицын

инженер-конструктор
 
Регистрация: 04.10.2010
Краснодар
Сообщений: 77


Цитата:
Сообщение от Brasero Посмотреть сообщение
Порадовать нечем - эти трещины будут всегда. Причина - разница в коэффициенте теплового расширения бетона и кирпича.
Плюс к этому разница в расширении от влажности.
КТР бетона - 14.5*10-6
кирпич- 5.5*10-6 - разница в три!!! раза. Мои соболезнования владельцу и осуждение проектанту. Такие вещи надо знать. Книжки читать надо....

Единственно, если здание теплоизолировать... Но это все равно мрак.
Я это и так понимаю, что не хорошо. Заполнение стен легкими блоками- сразу отпадает, монолитные стены- тоже (все это категорическое нежелание заказчика). А делать кирпичные несущие стены при пролетах более 8 метров с сейсмикой- еще хуже. Заказчик был несколько раз информирован при проектировании, что кирпич в землю- не хорошо, и что могут быть не самые лучшие последствия для стен.
Владимир Спицын вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Горизонтальные трещины в самонесущей кладке

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Горизонтальные трещины в простенках tutanhamon Конструкции зданий и сооружений 13 29.08.2014 15:48
Прогибы плит и горизонтальные трещины в кладке наружных стен swell{d} Конструкции зданий и сооружений 30 22.05.2013 16:47
Трещина в фундаментной балке (и выше в кладке самонесущей стены) Олюша Основания и фундаменты 2 09.08.2011 19:09
Горизонтальные трещины в самонесущих стенах medved Конструкции зданий и сооружений 5 28.07.2010 09:05
Горизонтальные трещины в монолитных стенах (почему возникают)? Volkan Железобетонные конструкции 11 19.03.2010 07:02