| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Капитель и продавливание

Капитель и продавливание

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 26.02.2014, 13:30 #1
Капитель и продавливание
denisnsmaster
 
Регистрация: 19.02.2014
Сообщений: 38

Здравствуйте. Имеется здание автостоянки монолитное ж.б. с нагрузкой в проездах 600 кг/м2 и 420 кг/м2 в парковках сетка пилонов 7,5 мх7,5 м (размер пилона в плане 1200х300 мм); толщина перекрытия 250 мм.; бетон В 25. Проектировщики сделали расчет и заложили капители в перекрытиях, мотивирую тем что не проходит по моментам. Из опыта проетирования никогда не сталкивался с капителсями в автостоянках при таких характеристиках, закладывали поперечную арматуру и все. У кого есть опыт и жизненные случае поделитесь!!!
Просмотров: 3882
 
Непрочитано 26.02.2014, 13:32
#2
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604


Делюсь. Капители - это хорошо. А поперечная арматура - это плохо.
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2014, 12:47
#3
Liam

Бумагомаратель
 
Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,531


При таких вводных можно было бы обойтись и поперечкой, но в по прочности - на грани.
Капители лучше + экономия продольной арматуры.
Liam вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2014, 14:17
#4
frostyfrost

Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи
 
Регистрация: 12.12.2012
Москва
Сообщений: 892


Согласен с Liam. Тут еще нужно учесть тот момент, который в наших нормах не отражен, что при протяженных пилонах нужно учитывать уменьшение периметра продавливания по типу торцов стен. При этом по НИИЖБ-отчету для Техстроя контур получается достаточно сильно редуцированным, по МС2010 чуть лучше. При сильном вкладе по моментам по СП63 - на пределе, по СП52 - можете не пройти (с оговоркой, что не известен вклад от моментов, плюс нет у вас данных о пироге).
frostyfrost вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2014, 14:41
#5
troja


 
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 827


denisnsmaster, скорее всего если бы проектирование велось по нормам 1984 года, то никаких капителей не потребовалось бы и всё было бы нормально и в процессе эксплуатации здания. Без поперечной арматуры не обошлось бы, но этого было бы достаточно. Но совершенно бестолковая методика расчёта по нормам 2003 года с использованием изгибающих моментов в колоннах выше и ниже перекрытия приводит к тому. что этого как будто недостаточно, что без капителей не обойтись. Мной неоднократно ставился вопрос о необходимости коренного изменения действующей методики расчёта безбалочных перекрытий, но к сожалению ничего не меняется. Да и не до того сейчас в НИИЖБе, чтобы заниматься такими вопросами, там денежные вопросы на первом месте. А будут строители мучиться с ненужными капителями или нет, это мелочи.
troja вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.02.2014, 06:20
#6
denisnsmaster


 
Регистрация: 19.02.2014
Сообщений: 38


Понятно, что ничего не понятно.
По поводу пирога: толщина пола стяжка - 50 мм. и всё.
По поводу пилонов, я так понял СП 63 не дает пояснений (только для колонн). Будем смотреть моменты вместе с проектировщиками)
denisnsmaster вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Капитель и продавливание

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет плоских безбалочных железобетонных плит перекрытия на продавливание (сбор информации). Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 30 21.04.2017 16:07
Продавливание монолитных перекрытий у свободных граней ИНЖ MOROZ Железобетонные конструкции 65 02.07.2013 20:52
Поперечное армирование плиты принимать по результатам расчета: машинного счета в Мономах или ручного на продавливание. rzinnurov Мономах 12 16.10.2011 20:37
Расчет на продавливание при карстовом провале sattva Конструкции зданий и сооружений 14 13.01.2010 16:19
Расчет на продавливание в фундаментной плите Vovchik Расчетные программы 7 10.07.2008 23:29