Сверхнормативный прогиб сендвич-панелей(до 15см).
Регистрация: 17.05.2011
Сообщений: 86
|
||
Просмотров: 11842
|
|
||||
Обследование зданий и сооружений Регистрация: 06.04.2011
Казань
Сообщений: 18
|
А это остаточные деформации? или упругие?
Скорее всего, присутствуют и остаточные и упругие. Если, в значительной степени, остаточные, то сомневаюсь, что можно выправить панели. Скорее всего, при попытке выправить, они, локально - в месте подведения прогона, сомнутся. И тогда, вероятно, потеряют часть несущей способности, за счет уменьшения, в этом месте, момента сопротивления сечения. Если упругие, то сняв с них нагрузку, должны сами выправиться. |
|||
|
||||
Регистрация: 18.03.2015
Тула
Сообщений: 2
|
Здесь беда ещё в том что у вас коньковый прогон потерял устойчивость из плоскости, требуется усиление
Боюсь в расчете прогона не учтена скатная составляющая. В дальнейшем возможны потери устойчивости других прогонов. Скорее надо устанавливать дополнительные прогоны (учещать шаг), благо фермы позволяют. Выправит не получится читай пост выше. Какой снеговой район? Что-то шаг прогонов для панелей великоват на первый взгляд. |
|||
|
||||
Ворчун Регистрация: 08.06.2005
Тула
Сообщений: 686
|
Во-первых, абсолютный прогиб (15 см) мало о чем говорит. Нужно указывать относительный. Ты инженер, и должен это понимать. Какой шаг прогонов?
Во-вторых, нужно слазить на кровлю и посмотреть на гофры панелей, в каком они состоянии. Потеряли устойчивость? Стык разошелся? Если да, то скорее всего менять панели. В каком состоянии примыкание головок саморезов к панели? Сохранилась герметичность? Сделать фотографии, выложить на форуме. В-третьих, конечно пробуйте выправить прогоны. От этого никто ничего не потеряет. С контролем состояния панелей снизу и сверху. Не получиться-меняйте панели. Если уменьшить пролет вдвое, несущая способность увеличиться в 4 раза. В-четвертых, прежде чем затевать усиление нужно убедиться понесут ли панели с уменьшенным шагом. Какая нагрузка планируется? Толщина панели? Пролет? В любом каталоге можно посмотреть несущую способность панелей. |
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 06.10.2004
питер
Сообщений: 2,722
|
судя по фотографии-панели всё.
Визуально шаг прогонов метра 4. Для этого толщина панелей должна быть где-то 400 мм. Там же наверняка 120-150. Судя по деформации прогонов из плоскости, на форуме убедительно доказали что панели раскрепляют прогоны. Вот форумные инженеры и напроектировали. Надеюсь что проект был сделан не по халтуре, а по договору, и заказчик через суд поимеет с вас все убытки по сносу здания и возведению нормального.
__________________
куплю справку |
|||
|
||||
Ворчун Регистрация: 08.06.2005
Тула
Сообщений: 686
|
Возможен и такой вариант.
Коньковые прогоны не скреплены между собой и не способны воспринять скатную составляющую. Необходимо добавить раскрепление по прогонам. Ушедшие прогоны потянули за собой панели. Нужны фотографии других панелей по скату. Ну уж прям. Панели 150 мм на 4 м способны выдержать порядка 160 кг/м2. |
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 06.10.2004
питер
Сообщений: 2,722
|
Цитата:
__________________
куплю справку |
|||
|
||||
Регистрация: 17.05.2011
Сообщений: 86
|
Толщина панелей 150мм, шаг 3,6 м, длинна 12м, шаг прогонов - 3,6 м. Прогоны коробка из швеллеров 16. Снеговая 4 район(240 кг/м2), расчетная с учетом уклона и ветра 210 кг/м2. Уклон 10 град.
Стыки не разошлись, пока она не течет, но в торцах коньковых панелей торчит уже утеплитель. Менять не получится локально, т.к. все тогда менять придется, а заказчик не может там все останавливать...Уклон всего 10град, поэтому прогон потерял устойчивость врядли от скатной. Просто панель начала прогибаться и потянула прогон из плоскости. Сейчас мы рассматриваем вариант усиления с выключением панелей просверливанием отверстий через сендвич и прогон с установкой шпильки с шагом 1,2 м и надеванием на шпильки новых прогонов из уголка, а по ним профнастил Н57. У меня только сомнение, насчет дополнительной крутящей нагрузки на прогон. Но опятьже прогон коробка и на кручение нормально работает да и скатная составляющая совсем небольшая. Как вы думаете про такой вариант? Коньковый прогон тоже считаем что он уже не несет, заводим к каждому рядом коробку из 2 швеллеров. Последний раз редактировалось sergkovr, 19.03.2015 в 11:47. |
|||
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003
|
Цитата:
А то что хочет хозяин останавливать работу комплекса или нет, это будут его проблемами, и чтобы их не было надо его убедить о необходимости исправления всей ситуации, дабы не было обрушения. На фото не вижу горизонтальных связей по фермам. |
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,207
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003
|
Бахил , на фото видно что доп. прогоны есть куда ставить - на фермах есть узел свободный с раскосами к верхнему поясу. Но для того чтобы ставить их туда необходимо знать - потянет ли ферма или нет. Нет - значит прорабатывать разные виды усиления. Что не так?
----- добавлено через ~1 мин. ----- что странного? В узлы фермы нагрузка и передается. Походу мы о разном говорим. |
|||
|
||||
инженер (КМ) Регистрация: 30.10.2004
Красноярск
Сообщений: 3,825
|
Красиво. )
Что-то маловато 16-х прогонов то, даже если они в коробке. Снять нагрузку с покрытия (почистить снег) чтобы упругие деформации убрать. И воткнуть без поддомкрачивания дополнительные сквозные прогоны (можно в виде маленькой фермочки из труб), т.к. просто 16-е швеллера уже не влезут. После установки новых прогонов выбрать зазоры между прогонами и панелями пластинками. Скатную составляющую взять тяжами. Коньковые прогоны соединить между собой. По деньгам, возможно получиться не намного дешевле чем просто поменять кровлю.
__________________
Делай хорошо, плохо само получится. |
|||
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003
|
если эту силу перевести в равномерно распределенную, то ни в каком - момент в пролете будет одинаковым. Но это балка, а здесь ферма с нагрузками в узлы. В любом случае необходимо пересчитать ее.
|
|||
|
||||
Регистрация: 18.03.2015
Тула
Сообщений: 2
|
Цитата:
Посмотрел каталог вентал на предмет несущей способности панелей. Для кровельной панели толщиной 150мм и пролетом 3,5 по неразрезной схеме несущая способность 183кг/м2 что меньше 210 кг/м2 при толщине обшивки 0,6мм. Какая толщина обшивки у данных панелей? На практике очень часто заказываю меньше 0,5 и даже 0,4(экономят). Менять локально кровельные можно. У нас на практике такое было. Все окей. |
|||