| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
27.02.2012, 01:56 | #1 | |
Расчет прочности грунтового основания. Не выполняется условие tg d I < sin j I ?
Регистрация: 27.02.2012
Сообщений: 21
|
||
Просмотров: 13050
|
|
||||
Регистрация: 27.02.2012
Сообщений: 21
|
В дополнении ответа нет, ни в разделе подпорных стен, ни в разделе подвала.
Расчет подпорных стен по превой группе предельных состояний: устойчивость положения стены против сдвига - сдвигающая сила меньше чем удерживающая, условие выполняется. устойчивость грунта основания под подошвой подпорных стен (для нескальных грунтов) - расчет ведется из условия что отношение сдвигающей силы к суммарной вертикальной нагрузке меньше синуса угла внутреннего трения. Это условие не выполняется из-за того что здание легкое? Кстати п 6.7. Конструкции резервуаров должны предусматривать возможность очистки от остатков хранимого продукта, проветривания и дегазации резервуаров при их ремонте и окраске. |
|||
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712
|
Цитата:
Справочное пособие к СНиП 2.09.03-85 "Сооружения промышленных предприятий". ,Проектирование подпорных стен и стен подвалов, М,Стройиздат, 1990. |
|||
|
||||
Регистрация: 27.02.2012
Сообщений: 21
|
6.7. Расчет устойчивости подпорных стен против сдвига должен производиться по формуле (15) для трех значений угла ( = 0, = I/2 и = I).
При наклонной подошве стены, кроме указанных значений угла , следует производить расчет против сдвига также для отрицательных значений угла . При сдвиге по подошве ( = 0) следует учитывать следующие ограничения: сI 5 кПа, I 30°, r = 1. Этот пункт относится к устойчивости положения стены против сдвига, у меня эта проверка проходит, а вот расчет по устойчивости грунта основания под подошвой подпорных стен я не могу посчитать т.к. расчет ведется из условия что отношение сдвигающей силы к суммарной вертикальной нагрузке меньше синуса угла внутреннего трения, но у меня получается наоборот! Из-за этого я не могу посчитать вертикальную составляющую силы предельного сопротивления основания Nu, т.е. не могу взять из таблицы коэффициенты несущей способности N g , Nq и Nc!!! |
|||
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712
|
"При проверке несущей способности основания фундамента следует учитывать, что потеря устойчивости может происходить по трем возможным вариантам (в зависимости от соотношения вертикальной и горизонтальной составляющих равнодействующей, а также величины эксцентриситета):
плоский сдвиг по подошве; глубокий сдвиг в направлении горизонтальной составляющей нагрузки; глубокий сдвиг в направлении момента..." "Сила предельного сопротивления основания, сложенного нескальными грунтами в стабилизированном состоянии, должна определяться исходя из условия, что соотношение между нормальными о и касательными напряжениями т по всем поверхностям скольжения, соответствующее предельному состоянию основания, подчиняется зависимости..." Вам, наверное, кругло-цилиндрические поверхности. Или "Выбранные поверхности аппроксимируются поверхностями одного из трех видов: ...., ломаными или кругло-цилиндрическими..." Не знаю что у вас. |
|||
|
||||
Регистрация: 27.02.2012
Сообщений: 21
|
я делаю расчет вертикальной cтены подвала, нашел по своему вопросу ответ:
tgδ < sin ϕ1. (19) П р и м е ч а н и я; 1. При использовании формулы (16) в случае неодинаковой пригру зки с разных сторон фундам составе горизонтальных нагру зок следует учитывать активное давление гру нта. 2. Если условие (19) не выполняется, следует производить расчет фундамента на сдвиг по подошве[/color] Я так понимаю что если это условие не выполняется то и расчет именно на эту устойчивость производить не надо?! |
|||
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712
|
Цитата:
Если не проходит расчет по плоскому сдвигу, то что толку считать глубинный. Если проходит расчет по плоскому сдвигу, то сооружение работает вместе с массивом грунта, но это не исключает сдвиг глубинный. |
|||
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 968
|
Цитата:
Считаю, что нужно добиваться выполнения этого условия (увеличивать подошву, устраивать искусственное основание и т.п.) и проверять прочность грунтового основания. Поправьте если не прав. |
|||
|
||||
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396
|
Цитата:
Если tg бI > = sin ФI, то проверку прочности основания выполнять НЕ НУЖНО .....т.е. не нужно менять основание и увеличивать подошву и прочее.... |
|||
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 968
|
Окей. Предположим. Но теперь давайте представим вполне реальную пограничную ситуацию. Допустим, при расчете подпорной стенки по сдвигу получаем, что ширина подошвы должна быть 2,9 м, при этом tg бI оказывается чуть-чуть больше, чем sin ФI. Таким образом, все – окей, проверка на прочность основания не требуется. В запас прочности по сдвигу и для округления размера, подошву принимаем 3 м, но так как подошву увеличили бI уменьшается и получается, что tg бI < sin ФI. И поскольку в это условие еле влезли, то коэффициенты М будут малыми и прочность грунтового основания будет скорей всего не выполнена. (Так же надо учитывать, что в расчет мы берем расчетное значение ФI (якобы в рапас), а если возьмем нормативное значение, то опять можем попасть в условие tg бI < sin ФI). Нелогично.
|
|||
|
||||
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396
|
Цитата:
Цитата:
Почему так, что при tg бI < sin ФI выполняем проверку, то может где-то есть объяснения, мне не встречались....могу предложить свой вариант: tg бI = Сдвиг.сила/вертикальный пригруз. Чтобы противостоять сдвигу вам, например, необходимо иметь удерживающую силу Fsr1, при этом вертикальный пригруз может быть разным, т.е. чем хуже грунт, тем хуже сцепление с грунтом и нужно набрать больший пригруз, чтобы набрать нужное значение Fsr1, ширина подошвы увеличивается, т.е. tg бI уменьшается, т.е. при более слабом грунте вам нужно сильнее давить на стенку сверху и приходится увеличивать ширину подошвы. При определенно большой доле вертикального пригруза по отношению к сдвигающей силе для конкретного ФI может возникнуть ситуация потереи прочности под подошвой, вот вы и делаете проверку. |
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 11.11.2011
Сообщений: 284
|
Кстати, в пособии по проектированию подпорньіх стен при сдвиге по подошве есть ограничения величин угла внутреннего трения, удельного сцепления и коефициента пассивного сопротивления грунта, а в пособии к СНиП 2.02.01-83 ничего подобного нету...
Как бьіть-то?) И еще... в пособии к СНиП 2.02.01-83 есть таблица коефициентов трения по подошве, согласно которой при наличии бетонной подготовки можно брать коефициент 0.7? А сама подготовка по грунту не уедет (к примеру фІ=18гр.; tg(фІ)=0.325) - ее площадь же немногим больше площади подошвьі? |
|||
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 968
|
Рискну поднять тему и спросить еще раз. Может, кто из спецов по фундаментам ее пропустил.
Если при расчете подпорных стен, это условие (tg бI < sin ФI) не выполняется, что делать? Ведь не логично получается. Скажем, подобрали подошву по недопущению ее сдвига, и с этой подошвой не попадаем в это условие, увеличиваем типа в запас ее и уже попадаем в это условие, и естественно его не проходим, т.к. коэффициенты N при этом очень малы. Ситуация, на мой взгляд, совсем не редка. |
|||
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,377
|
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 262 | 24.02.2024 17:19 |
Расчет основания по несущей способности, если грунт основания - глина, а под ним - скальный грунт | Олюша | Основания и фундаменты | 22 | 28.01.2012 08:12 |
Модели грунтового основания в программах | p_sh | Расчетные программы | 19 | 07.10.2008 20:56 |
Расчет основания | Tat | Основания и фундаменты | 3 | 13.09.2007 22:36 |
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad | Tlelaxu | SCAD | 9 | 31.08.2007 10:44 |