Особенности расчёта группы подпорных стен на склоне
Leporello
 
Инженер-конструктор
 
Санкт-Петербург
Регистрация: 06.10.2015
Сообщений: 130

Необходимо выполнить террасирование склона. Оформление террас предполагается за счёт устройства группы подпорных уголковых ж.б. стен (см. схему).
Склон сложен песками пылеватыми, пучинистыми, способными проявлять тиксотропные свойства, с характеристиками: фи=24 град, с=1,5 кПа, E=14 МПа.

То что конструкции железобетонные – следует считать исходными данными.
На террасах предполагается высадка деревьев.

Вопросы следующие:
  1. Какие особенности проектирования и расчёта вы можете отметить для этой задачи?
  2. Как учесть совместную работу этих конструкций? Достаточно (и необходимо) ли будет при расчете каждой нижней подпорной стены, к сдвигающей её силе прибавлять значение удерживающей силы верхней подпорной стены?
  3. Какая литература вам известна, где были похожие примеры или содержание, имеющее отношение к задаче?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Scheme.jpg
Просмотров: 226
Размер:	79.1 Кб
ID:	238523  

Просмотров: 4944
 
Непрочитано 30.06.2021, 14:55
#2
vanAvera

Инженер
 
Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,042


1. Необходимо предусмотреть этапы строительства, а также разные варианты уровня грунтовых вод
2. Не достаточно, возможна ситуация когда общая устойчивость склона будет критичнее.
3. СП 116, раздел противооползневые сооружения
vanAvera вне форума  
 
Непрочитано 30.06.2021, 17:56
#3
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,620


Offtop: К вашему большому счастью я недавно выкладывал калькулятор активного давления, в том числе для сложного случая (там это просто шаблон-болванка, но всё же).
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 30.06.2021, 22:30
| 1 #4
Георгий Геотехник


 
Регистрация: 01.10.2018
Сообщений: 34


Особенность в том, что аналитических решений такая задача не имеет.
Устойчивость просчитайте методом снижения прочности.
Усилия можно определить из упругопластического расчета. Важно в расчете как можно точнее учесть стадии формирования НДС в соответствии с технологией и этапами строительства.

----- добавлено через ~6 мин. -----
Насколько правильным является применение уголковых стен?
С учетом технологии их возведения строительство может затянуться на долгое время.
Если гибкая подпорная стена проходит по расчету, то ничего лучше здесь не придумаешь.
Особое внимание рекомендую уделить вопросу отвода подземных и поверхностных вод. И расчеты нужно выполнить с учетом УГВ.
Тиксотропные свойства представляют опасность в случае наличия динамических нагрузок, если такое есть – грунты нужно усилять.

----- добавлено через ~6 мин. -----
Для расчетов таких задач можно использовать ПК ADONIS (http://geowizard.org/), если, конечно, нет лицензии на коммерческие геотехнические программы. Вот введение в геотехнические расчеты - https://www.twirpx.com/file/1830072/

Последний раз редактировалось Георгий Геотехник, 30.06.2021 в 22:40.
Георгий Геотехник вне форума  
 
Непрочитано 30.06.2021, 22:58
#5
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,620


Цитата:
Сообщение от Георгий Геотехник Посмотреть сообщение
Особенность в том, что аналитических решений такая задача не имеет.
Это как это ?
Стены на активные давления, откос в целом на устойчивость разными методами от любой точки до любой... В чём проблема то ? Ну трудоёмко... И шо...
Хотя, конечно, очень трудоёмко. Это реальная проблема... Ну месяц посидеть за расчётами...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 30.06.2021, 23:23
#6
Георгий Геотехник


 
Регистрация: 01.10.2018
Сообщений: 34


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
В чём проблема то ?
О целесообразности использования метода SRM написано здесь - https://dwg.ru/pub/185. Если бы не существовало современных методов и средств расчета, согласился бы с вами.
Георгий Геотехник вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.07.2021, 00:51
#7
Leporello

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 06.10.2015
Санкт-Петербург
Сообщений: 130


Коллеги vanAvera, Tyhig, Георгий Геотехник, всем спасибо за ответы.

Что касается расчётов, то посчитал и запроектировал каждую подпорную стену отдельно по пособию «Проектирование подпорных стен и стен подвалов» (к СНиП 2.09.03-85), а комплексно планирую посчитать склон со всеми стенами в Plaxis 2D.
Цитата:
Сообщение от Георгий Геотехник Посмотреть сообщение
Устойчивость просчитайте методом снижения прочности.
При расчёте коэффициента устойчивости Plaxis как раз снижает прочностные характеристики грунтов, поэтому устойчивость там оценить можно будет. Какой КЗУ здесь считать удовлетворительным — это ещё вопрос, буду пользоваться поиском (но если кто сразу укажет — буду благодарен).
Цитата:
Сообщение от Георгий Геотехник Посмотреть сообщение
Насколько правильным является применение уголковых стен?
Выбор ж.б. основан исходя из эстетических (отделка) и технологических (подрядчик) соображений. Однако я в целом нашёл в сети очень мало данных о террасировании. Чаще это выполняется габионами, а в данном случае этот вариант не годится.

Меня интересует какие нюансы я мог НЕ учесть:
  • динамические нагрузки при производстве и эксплуатации не предполагаются, значит тут ухудшения не должно быть;
  • УГВ расположен внизу склона, от него влияния на стенки также не предполагается;
  • водоотведение будет организовано в соответствии с СП 116 и узлами Пособия;
  • фильтрационное давление в случае осадков (что не воспримет водоотведение) также можно оценить в Plaxis;
Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Хотя, конечно, очень трудоёмко. Это реальная проблема... Ну месяц посидеть за расчётами...
Я всё-таки не планировал кандидатскую на этой задаче писать. Не смотря на неидеальные грунты и остальные условия, это всё же не уникальное противооползневое сооружение, а элемент благоустройства. Что вы видите в этом такого избыточно трудоёмкого, что оцениваете расчёты в месяц (возможно и слегка утрируя)?

Последний раз редактировалось Leporello, 01.07.2021 в 01:00.
Leporello вне форума  
 
Непрочитано 01.07.2021, 09:32
#8
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,321


По расчетам все правильно решили - заморочек там нет. Но главное общая устойчивость склона.
А вот по схеме сооружений - творчески не интересно: громадье. Да этот объект клондайк для подрядчика. Какие шикарные объемы: бетон само собой, а вот землю таскать туда сюда в кавальер из кавальера - расценки обалденные. Кувыркаться можно долго.
Забить трубы б/у ф219-273мм вибратором (за склон бояться не стоит - он для пр-ва работ не серьезный, можете посчитать) в пески с шагом и омонолитить по верху стеночками - водоотведение чисто формальное будет. Шпунт сплошной не надо - воду соберет и она даст нагрузку. На террасах деревья дизайнер втюхивает: это будет подарок для стенок когда они вырастут... А вот если копать будут под стенки, тогда и появиться тревога за осыпи и обвалы. Забить трубы легко: ширина объекта по разрезу 12м - кран 40-50тн с одной стоянки простреляет сразу 4 стенки на радиус работы башни стрелы, ну а дальше миниэкскватором с тачками грунт распланировать по балансу. Бетонировать еще легче.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie на форуме  
 
Непрочитано 01.07.2021, 11:45
#9
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,620


Offtop: Имхо, месяц - это примерно разбираться в расчётах с нуля, считать 5-8 активных давлений, считать вручную 8-10 поверхностей сдвига.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 01.07.2021, 20:36
#10
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,080


Цитата:
Сообщение от Leporello Посмотреть сообщение
Какие особенности проектирования и расчёта вы можете отметить для этой задачи?
Как учесть совместную работу этих конструкций? Достаточно (и необходимо) ли будет при расчете каждой нижней подпорной стены, к сдвигающей её силе прибавлять значение удерживающей силы верхней подпорной стены?
Это очень сложная задача, которую вручную тяжело просчитать.
Пассивное давление грунта от вышестоящей стенки будет существенно менять картину напряжений у нижележащих.
Устойчивость надо проверять как у отдельных стен, так и у их групп. При этом устойчивость могут потерять, как все, так только 2-3-4 любых соседних.
Если используете расчётную программу (плаксис или ещё что), то по идее она должна это переварить.Но нужно будет внимательтно просмотреть результаты с точки зрения инженерной интуиции.

Цитата:
Сообщение от Leporello Посмотреть сообщение
УГВ расположен внизу склона, от него влияния на стенки также не предполагается
Как минимум дождевая вода будет просачиваться сверху вниз. Как переливом сверху, так и просачиванием пол станками. Нужно предусматривать дренажи.
И ещё на каждую из стен вручную задать одностороннее давление воды из предположения, что слева грунт уже полностью пропитан водой, а слева ещё нет.
Дмитррр вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Особенности расчёта группы подпорных стен на склоне

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет подпорных стен dermoon Конструкции зданий и сооружений 88 23.03.2021 10:31
Облицовка подпорных стен тротуарной плиткой - реально ли? Glop Архитектура 8 29.11.2018 09:45
Расчет подпорных стен из габионов с помощью программ ГЕО 5 Railmaster1991 Расчетные программы 16 07.06.2018 17:00
Усиление кирпичных стен котрфорсами, пример расчёта. JohnGalt Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 17.05.2015 15:54
Устройство монолитных подпорных стен. Крепление выпусков арматуры. nemorov Технология и организация строительства 8 28.05.2011 22:01