| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Прочность на действие поперечной силы на опоре для разрезных балок

Прочность на действие поперечной силы на опоре для разрезных балок

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 03.07.2021, 22:11
Прочность на действие поперечной силы на опоре для разрезных балок
al3003
 
Регистрация: 15.03.2015
Сообщений: 261

Почему при расчете прочности на действие поперечной силы на опоре для разрезных балок формулу 42 СП 16.13330.2017 следует использовать без учета работы поясов?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 462
Размер:	165.4 Кб
ID:	238579  

Просмотров: 37340
 
Непрочитано 09.07.2021, 03:10
1 | 2 #141
Нубий-IV

Инженер-философ
 
Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 1,874


Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
Вы мне пытаетесь доказать, что вывод ф-лы не имеет отношения к НДС с моментом
Как же не имеет, если касательные напряжения выводятся из нормальных, возникающих как раз от момента?
Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
Выше я приложил файл работы к.т.н. с Дальневосточного университета, где моё мнение подтверждается на все 100%.
А можно чуть поподробнее?

Я там вижу только:
  • Балки переменного сечения.
    Сечение - это не нагрузка. Сечение меняется по всей длине, а не только на опоре. Так что объяснить через переменное сечения формулу для отдельно взятой опоры не выйдет. И, кроме того, в СП не написано "для балок переменного сечения", значит - для всех.
  • Балки с изменением ширины полки.
    То же, что в предыдущем пункте. Плюс рассказ о том, что в местах резкого перепада сечений сопроматовские формулы в принципе не работают, есть практически в каждом учебнике.
  • Хитрая нагрузка - распределенная продольная вдоль пояса.
    Переменный момент она дает. А вертикальных проекций не имеет, поэтому поперечной силы от нее не возникает. Отсюда нарушение правила Q=M', и неправильные результаты при формальном применении формулы Журавского. Вот от такой нагрузки в статье и получена новая формула. Но тут один вопрос - а где у нас в балках такая нагрузка встречается? Чтобы кроме вертикальной нагрузки в тонну-на-метр еще и горизонтальная вдоль пояса в тонну-на-метр была? Да и стержень, у которого к поперечным усилиям еще и продольные такой же величины добавляются, балкой не называют. И узел, где кроме тонны поперечной силы будет еще и десяток тонн продольной (от нагрузки вдоль пояса), никак не тянет на "опорный узел балки" и "узел, где полки не работают".
Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
Вы совершаете "Сизифов труд".
Это не страшно, нас тут не только лишь двое, кому-нибудь еще пригодится.
Нубий-IV вне форума  
 
Непрочитано 09.07.2021, 20:17
#142
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от Vovochka Посмотреть сообщение
4. И, наконец, вишенка на торте. Вопрос о распределении касательных напряжений в сечении двутавра. И здесь стоит оговориться, что в учебниках по сопромату при выводе Журавского указывают допущение, что касательные напряжения в продольных горизонтальных сечениях предполагаются равномерно распределенными по ширине, что для случая полок двутавра не совсем верно. Автор солидарен с этим и указывает на невозможность поэтому использования формулы Журавского.
И тут же ниже он спокойно применяет Журавского для подсчета напряжений в полке
Причем, очевидно, что для расчета касательного напряжения Tau_n, компенсирующего отрезанные полуполки, считается статический момент полуполки! Да еще и ширина b* сокращается с толщиной полки t
В этом месте у автора статьи все выведено корректно. Tau_n - это касательные напряжения действующие в поясах поперечного сечения и направлены вдоль оси x. При выводе выражения для Tau_n предполагается равномерное распределение этих напряжений по толщине полки. Тогда для полки b*=t и они в формуле для Tau_n сокращаются.

Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- что Вы неудобные вопросы задаёте? На них нет ответа. У шва - равномерное, дальше неравномерное.
Почему же нет? Ответ есть. В нормах определяются условные напряжения в сварных швах. При этом предполагается, что соединяемые швами тела абсолютно жесткие, а швы работают как упругое тело. Действительное распределение напряжений в сварных швах в упругой стадии выглядит приблизительно так:

Как видно, распределение напряжений в фланговых швах в упругой стадии не является равномерным.
Поэтому сравнивать распределение напряжений в стенке, полученное решением задачи об упругой деформации балки с распределением условных напряжений в сварных швах, прикрепляющих стенку к опорному ребру некорректно.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Распределение касательных.png
Просмотров: 211
Размер:	495.0 Кб
ID:	238782  
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2021, 08:56
#143
Vovochka


 
Регистрация: 07.12.2006
Краснодар
Сообщений: 219


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
В этом месте у автора статьи все выведено корректно. Tau_n - это касательные напряжения действующие в поясах поперечного сечения и направлены вдоль оси x. При выводе выражения для Tau_n предполагается равномерное распределение этих напряжений по толщине полки. Тогда для полки b*=t и они в формуле для Tau_n сокращаются.
Действительно корректно! Сразу сбивает с толку замечание автора о непременимости формулы Журавского для полки (в классике сопромата ее как раз и применяют с допущением, что Tau_zy постоянны по ширине полки) и тут же использование этой формулы для Tau_n в полке
С разбегу без вывода и пояснений это воспринимается как халтурка. И равенство b*=t из вот такой подачи все равно остается непонятным. Для интересующихся в прикреплении привожу вывод формулы для Tau_n (Филин А. П. Прикладная механика твердого деформируемого тела, т. 2, стр. 136-138)
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Tau_n1.png
Просмотров: 49
Размер:	91.9 Кб
ID:	238784  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Tau_n2.jpg
Просмотров: 53
Размер:	169.8 Кб
ID:	238785  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Tau_n3.png
Просмотров: 51
Размер:	140.8 Кб
ID:	238786  
Vovochka вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2021, 18:03
#144
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


В какую сторону врёт Журавский в сечении стенки у полки?

Последний раз редактировалось eilukha, 12.07.2021 в 15:23.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 12.07.2021, 14:43
#145
Vovochka


 
Регистрация: 07.12.2006
Краснодар
Сообщений: 219


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
В какую сторону врёт Журавский в сечении стенки у полки??
В стенке Журавский ничем не отличается от подхода в статье (см. ф-ла 8, стр. 16). Отличие в полке, а точнее ее части, которая является продолжением стенки сквозь полку к внешней грани. Но и это есть приближение, пусть немного более точное. Внутри указанной области полки, являющейся продолжением стенки, касательные напряжения тоже не постоянны по ширине, как принято у автора статьи (см. картинку, эпюры б) и в) - это Журавский для осевого сечения и сечения через полки; эпюры г) - это решение методами теории упругости для указанных вертикальных сечений 1-1, 2-2, 3-3, 4-4).
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: p0135-sel.png
Просмотров: 37
Размер:	72.8 Кб
ID:	238818  

Последний раз редактировалось Vovochka, 12.07.2021 в 15:54.
Vovochka вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Прочность на действие поперечной силы на опоре для разрезных балок

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как АРБАТ проверяет прочность на действие Q-? Бетонщик_№0 SCAD 51 25.05.2017 11:06
Почему балка проверяется на действие продольной силы с изгибом? rekrut222 SCAD 13 30.05.2016 01:23
Лир-СТК значение поперечной силы в неразрезной балке ibragimr Лира / Лира-САПР 2 02.06.2014 20:32
Расчет свай на действие горизонтальной силы OlegM Основания и фундаменты 7 09.01.2013 12:51
Ищу ГОСТ Р 52857.1-2007 Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Общие требования ruseng Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 11 14.07.2009 16:25