Вот такая конструкция, как на рисунке?
Оно на самом деле применяется на бетонных дорожных одеждах. Служит для того, чтобы соседние плиты могли немного деформироваться вдоль (от температур или ещё чего), но не могли создавать уступов. Но для осадочных швов или для температуно-осадочных - это глупость какая-то. Это меняет саму суть осадочного шва. Вот для температурного шва - такое решение возможно. |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,619
|
Там ещё надо считать на выкол бетона. И с этим огромные проблемы.