| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Соединение фундаментных плит стержнями через осадочный шов

Соединение фундаментных плит стержнями через осадочный шов

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 04.07.2021, 01:48 #1
Соединение фундаментных плит стержнями через осадочный шов
Arhi78
 
Регистрация: 05.12.2009
Сообщений: 72

Сабж.
Жилье, разновысокие секции, фундаментная плита разделена осадочными швами.

Не в первый раз встречаю такое конструктивное решение:
В первую плиту при армировании вставляются короткие (Lан 200-300мм) стержни диаметром 20+ (д22 рифленая) с шагом 300 (от 200 до 400 разные варианты встречались).
В плиту которая пристыковывается через зазор 40-50мм на эти стержни одеваются пластиковые колпачки и заливается бетон второй плиты.
нафига
Какие цели преследуют проектировщики таким конструктивным решением?
Частичным вовлечением в работу? Текучесть пластика, вылет и работа на изгиб этих стержней... в моем представлении такое решение, не сможет вовлечь в работу даже собственный вес фундамента. Можете намекнуть/пояснить откуда ноги растут? Спасибо.

----- добавлено через ~19 мин. -----
Ясно что 5-9 этажей такое решение не выдержит, да и зачем - смысл связывать две конструкции, которые как раз и разделились из-за неравномерной осадки. Зачем таким нелепым способом ограничивают перемещения? Более того в расчете, я уверен, эта допнагрузка не учитывалась, и на выкол бетон не проверялся, и на срез-изгиб эти стержни никто не считает.
Такие решения во вред, по наитию =\ Просто что-то зачастили, особенно в безымянных ООО, меня сейчас просто добили пластиковые колпачки. Если раньше ст. трубы были, то сейчас ПВХ/ПП стали ставить)

Последний раз редактировалось Arhi78, 04.07.2021 в 02:11.
Просмотров: 2180
 
Непрочитано 04.07.2021, 10:06
1 | #2
Трафарет

Космический мусор
 
Регистрация: 01.09.2014
Сообщений: 232


Это называется шов расширения. Типовое решение. Смотрите серии на жёсткие дорожные одежды. В вашем случае не вижу причин для применения.
__________________
Старый лох
Лучше новых трёх.
(Коекакеры против Хотябыча)
Трафарет вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2021, 10:27
2 | #3
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,078


Вот такая конструкция, как на рисунке?
Оно на самом деле применяется на бетонных дорожных одеждах. Служит для того, чтобы соседние плиты могли немного деформироваться вдоль (от температур или ещё чего), но не могли создавать уступов.
Но для осадочных швов или для температуно-осадочных - это глупость какая-то. Это меняет саму суть осадочного шва.
Вот для температурного шва - такое решение возможно.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: pokrytie-cementno-betonnoe_3.jpg
Просмотров: 97
Размер:	36.7 Кб
ID:	238589  
Дмитррр вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.07.2021, 14:40
#4
Arhi78


 
Регистрация: 05.12.2009
Сообщений: 72


На свежую голову с вашей подачи (уступов) сообразил что это из огромных бетонных полов ноги растут. Надо это все сворачивать. Без этого проблем хватает, куда не плюнь)
Спасибо.
Arhi78 вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2021, 18:04
#5
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,619


Там ещё надо считать на выкол бетона. И с этим огромные проблемы.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Соединение фундаментных плит стержнями через осадочный шов

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Осадочный шов или жесткое соединение. Adun Основания и фундаменты 8 03.09.2014 17:06
Зачем для фундаментных плит рекомендуют W6? Aragorn Железобетонные конструкции 27 23.07.2014 13:32
Армирование фундаментных плит SCOP Расчетные программы 25 06.11.2008 00:16
Соединение верхнего(ГСП) и нижнего пояса фермы со стержнями на болтах Dimonam Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 11.04.2008 00:25
Учет скального основания и усиление фундаментных плит wetr Основания и фундаменты 29 13.10.2007 19:40