| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
31.03.2010, 15:03 | #1 | |
расстояние от ТП
архитектор
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 418
|
||
Просмотров: 79702
|
|
||||
заказчик Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664
|
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов"
Цитата:
|
|||
|
||||
архитектор Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 418
|
Karlson1974, спасибо немного не те пункты, но документ тот, просто у меня ТП относиться к разделу ЗАКРЫТЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА И ПОДСТАНЦИИ. а там для отдельностоящих ТП противопожарные разрывы не прописаны, значит буду брать по ФЗ-123
|
|||
|
||||
Генплан Регистрация: 24.10.2008
Сибирь Западная
Сообщений: 28
|
в СНиП "Градостроительство" пункт 7.13 размещение отдельно стоящих РП и ТП..... до жилья не менее 10м.. В Новосибирске в местных нормативах прописали не менее 15м.... (это вдруг если вы с той местности, может и у вас есть местные нормы на этот счет)
|
|||
|
||||
архитектор Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 418
|
Максонов, спасибо. то что надо, у нас выпустили какие-то региональные нормативы года 1,5 назад, но они просто скопированы со СНиПов, причем безздумно,все в кучу, скопировали градостроительство, снип 21, санпины и т.д. и т.п., читать невозможно, никакой структуры у документа, и я ни разу не видел, что бы им кто-то пользовался или на него ссылался, многие о нем просто незнают
|
|||
|
||||
заказчик Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664
|
|
|||
|
||||
архитектор Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 418
|
Karlson1974, пп.4.2.68 находиться в разделе ОТКРЫТЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА, при этом пп.4.2.131 регламентирует расстояние 3-5 м, но дает еще сноску на пп.4.2.68 в котором расстояния для маслонаполненного оборудования 16-24 м, вот я и не уверен, что пп. 4.2.68 нужно учитывать для моей существующей каменной ТП (наверняка типовой) советской постройки мощностью 6 кВ на 2 трансформатора, правда маслонаполненных....
|
|||
|
||||
Регистрация: 05.03.2010
Тула
Сообщений: 107
|
Согласен. Тогда, как указывал Максонов, остается только СНиП 2.07.01-89* п. 7.13: При размещении отдельно стоящих распределительных пунктов и трансформаторных подстанций напряжением 6 - 20 кВ при числе трансформаторов не более двух мощностью каждого до 1000 кВ х А и выполнении мер по шумозащите расстояние от них до окон жилых и общественных зданий следует принимать не менее 10 м, а до зданий лечебно-профилактических учреждений - не менее 15 м.
|
|||
|
||||
Регистрация: 11.01.2009
Сообщений: 695
|
|
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Минимальное расстояние между винтовыми сваями? | olf_ | Основания и фундаменты | 17 | 16.03.2022 16:53 |
Расстояние в свету между сваями | Plage | Основания и фундаменты | 31 | 21.04.2011 22:46 |
Расстояние между шпунтовыми сваями | goncha | Основания и фундаменты | 10 | 10.10.2009 21:26 |
Расстояние между эвакуационными выходами | slimmy | Архитектура | 2 | 06.08.2008 22:07 |
Расстояние м/у уширениями??? | Neo_ | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 05.01.2008 23:01 |