Узел опирания балки на капитель
Dinar^^
 
Регистрация: 22.08.2010
Сообщений: 1,090

Подскажите, каким является узел опирания сборной балки на сборную капитель? Шарнир ведь?
Из балки имеются выпуски в монолитную плиту.
Нажмите на изображение для увеличения
Название: балка.jpg
Просмотров: 455
Размер:	227.1 Кб
ID:	89777

__________________
Ищу себя..
Просмотров: 3940
 
Непрочитано 04.11.2012, 20:11
#2
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,182


Пока не забетонировали плиту - шарнир.
MasterZim вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.11.2012, 00:28
#3
Dinar^^


 
Регистрация: 22.08.2010
Сообщений: 1,090
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от MasterZim Посмотреть сообщение
Пока не забетонировали плиту - шарнир.
А после? Ведь выпусков из колонны и капители нет. По сути это связевый каркас. Узел сопряжения ригеля с колонной на подобии 20-ой серии, единственное плита монолитная.
__________________
Ищу себя..
Dinar^^ вне форума  
 
Непрочитано 05.11.2012, 02:37
#4
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,182


Цитата:
Сообщение от Dinar^^ Посмотреть сообщение
А после? Ведь выпусков из колонны и капители нет.
На картинке арматура колонны нарисована...
Колонна крайняя или средняя?.
Если колонна средняя и арматура плиты неразрывно проходит с одного пролета в другой, то ригель будет защемлен через плиту.
Шарнир ведь это что? Когда балку кладете на опору и начинаете ее изгибать, то верхняя точка балки над опорой может свободно смещаться в сторону пролета.
Если верхняя точка балки над опорой закреплена от смещения - жесткий узел.
MasterZim вне форума  
 
Непрочитано 05.11.2012, 03:02
#5
playgamer

конструктор
 
Регистрация: 29.08.2008
Украина, Львов
Сообщений: 583


Узел - не шарнирный. Сечение ригеля увеличится на высоту плиты, арматура плиты будет верхней арматурой ригеля и воспримет опорный момент.
__________________
Ставки сделаны, господа...
playgamer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.11.2012, 09:39
#6
Dinar^^


 
Регистрация: 22.08.2010
Сообщений: 1,090
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от MasterZim Посмотреть сообщение
Шарнир ведь это что? Когда балку кладете на опору и начинаете ее изгибать, то верхняя точка балки над опорой может свободно смещаться в сторону пролета.
Если верхняя точка балки над опорой закреплена от смещения - жесткий узел.
Цитата:
Сообщение от playgamer Посмотреть сообщение
Узел - не шарнирный. Сечение ригеля увеличится на высоту плиты, арматура плиты будет верхней арматурой ригеля и воспримет опорный момент.
ага, понял! спасибо. Т.е. в расчетную схему мне вносить высоту ригелия = как высоту сборного ригелия + высота плиты? Изначально я придерживался этого мнения, но далее гип сказал сделать иначе, т.е. завести балку по плиту.
__________________
Ищу себя..

Последний раз редактировалось Dinar^^, 05.11.2012 в 09:48.
Dinar^^ вне форума  
 
Непрочитано 05.11.2012, 20:08
#7
playgamer

конструктор
 
Регистрация: 29.08.2008
Украина, Львов
Сообщений: 583


Цитата:
Сообщение от Dinar^^ Посмотреть сообщение
но далее гип сказал сделать иначе, т.е. завести балку по плиту.
Разумнее будет не противоречить ГИПу. У него свое видение, он отвечает за принятые решения.
__________________
Ставки сделаны, господа...
playgamer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.11.2012, 09:38
#8
Dinar^^


 
Регистрация: 22.08.2010
Сообщений: 1,090
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от playgamer Посмотреть сообщение
Разумнее будет не противоречить ГИПу. У него свое видение, он отвечает за принятые решения.
никто не противоречил, было сделано в соответствии с указаниями.
__________________
Ищу себя..
Dinar^^ вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Узел опирания балки на капитель

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Узел опирания балки на колонну шарнирный или жесткий Swetix Конструкции зданий и сооружений 8 22.10.2015 12:15
Узел опирания металлической балки на мотолитную железобетонную стену Андрей про Железобетонные конструкции 15 29.12.2014 20:38
Узел опирания деревянной балки перекрытия Жека СКДМ Деревянные конструкции 2 19.04.2010 14:55
узел опирания металлической балки Oleg21 Металлические конструкции 3 16.02.2010 23:29
Шарнирный узел опирания стропильной балки kRAN Конструкции зданий и сооружений 7 17.08.2009 12:42