08.07.2016, 20:31 | #1 | |
Замена электрического кабеля в многоэтажном доме
Регистрация: 08.07.2016
Сообщений: 7
|
||
Просмотров: 16634
|
|
||||
всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,693
|
Вообще кабель надо бы с индексом LS, возьмите тот же ВВГнг-LS только одножильный 1х25 в количестве 5 штук. Можно взять сечение ещё меньше и разделить нагрузку по этажам, например 1 магистраль до 5-го этажа, выше другая.
|
|||
|
||||
идущий по граблям Регистрация: 26.05.2005
Сообщений: 5,095
|
Можно посмотреть в сторону кабеля в плоском исполнении ВВГнг-LS-П 5х25, но он редко встречается. Например, см. тут
|
|||
|
||||
Регистрация: 31.10.2010
Сообщений: 351
|
|
|||
|
||||
Снова в деле Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,840
|
Какой провод? Только кабель. Возможно имелся в виду одножильный кабель.
Цитата:
Предполагаю, что одножильными кабелями Вы некоторое преимущество по времени и удобству монтажа получите. Очень сомневаюсь, что будет какая-то выгода от использования плоского кабеля... |
|||
|
||||
всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,693
|
Всёж-таки рассчитайте нагрузки, если будете бить на три участка, может быть там меньшее сечение понадобится (а может и большее), тем более если проектировщики 25 заложили на 9 этажей, тогда точно меньше сечение будет если разбивать. Ещё посмотрите есть ли у Вас резерв в ВРУ и вообще автоматы на защиту данного кабеля.
|
|||
|
||||
Регистрация: 08.07.2016
Сообщений: 7
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Электроснабжение и КИПиА Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 671
|
Если позволите пять копеек.
Почему именно провод (одножильный кабель), с точки зрения скорости переподключения, лучше..? Под напряжением никто работать не будет (в том числе и на ноле), пофазно переподключать смысла нет, никакой особой выгоды в скорости не будет. Для подключения следующей квартиры все равно придется отключать все предыдущие, а это лишние затраты по времени. Быстрее всего будет если нормально прокините полностью стояк (кабелем это будет быстрее), поставите на каждом этаже ответвители (на проводе это будет быстрее), потом отключите весь стояк и спокойно переключите все этажи сразу в один день. Главное все нормально заранее подготовить. |
|||
|
||||
Регистрация: 25.05.2010
Сообщений: 611
|
Цитата:
Собственно интересный вопрос: сколько мощности заложено в расчете на каждую квартиру? 3 подъезда, 9 этажей (скорее всего по 4 квартиры) = 108 квартир. Что то маловато получается.... |
|||
|
||||
Регистрация: 08.07.2016
Сообщений: 7
|
Цитата:
http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...1&d=1468409067 |
|||
|
||||
Регистрация: 08.07.2016
Сообщений: 7
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Электроснабжение и КИПиА Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 671
|
Ну и что, что придется вынимать каждый щит.
Вы это планируете делать под напряжением? Я не думаю, что лицо ответственное за выполнение работ рискнет отправлять людей на такие работы под напряжением. Даже если они супер профессионалы... (Вопрос в ответственности за чужие жизнь и здоровье...). А если будете снимать напряжение, то Вы это будете делать в подвале и при этом отключите весь стояк. Я рекомендую сначала все подготовить, потом все отключить, спокойно вынуть щиты и протянуть линии по существующему стояку. Это будет намного быстрее чем работать под напряжением постоянно опасаясь зацепить, что нибудь... Это мое личное мнение, и решать конечно Вам. |
|||
|
||||
Регистрация: 29.07.2019
Сообщений: 1
|
Производиться кап. ремонт дома 4 этаж 4 подъезда, (ничего необычного) стояк ввгНГ 5х16мм на каждом этаже щэ ЩРн 24 для разводки, установки автом. и проч... Главный вопрос!!! - Когда производиться разводка в ЩЭ с помощью орехов от основного кабеля (5х16,) можно ли его (5х16) разрывать??? очень интересует этот вопрос,????
|
|||
|
||||
Регистрация: 08.11.2013
Сообщений: 717
|
Цитата:
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Альтернатива балкону-лоджии в многоэтажном жилом доме? | shiko | Прочее. Архитектура и строительство | 23 | 06.06.2013 11:06 |
Замена кабеля ВВГнг FRLS | TORUS13 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 8 | 26.04.2012 16:23 |
Как расчитать утеплитель над техподпольем в жилом многоэтажном доме. | WIT | Архитектура | 6 | 07.09.2011 15:43 |
Ищу проект автономного отопления квартиры, в многоэтажном жилом доме. | choco | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 02.10.2009 08:49 |